Добрый день, уважаемые конструкторы. Выполнил расчет каркаса с покрытием по фермам (это навес, пролет ферм 15 м) и столкнулся с проблемой. Вследствие того, что прогоны (коньковый и крайний) не опираются в узлы фермы, а также вследствие нагрузки из плоскости ферм (ветровая - незначительная, но есть) пояса фермы из таврового уголкового сечения не проходят, если их рассматривать как колонные элементы, учитывая кроме N усилия М и Q. Уголковое сечение программа не подбирает вообще. Решил перейти на сечение из двух швеллеров. Так как горячекатаные профили тяжелые и имеют неразвитую полку, решил применить гнутые швеллеры. Вследствие радиуса гиба не представляется возможным фасонки и сухарики приваривать угловым швом по обушку. Решил применить переходные планки по поясам: они привариваются к перу швеллера и к фасонке. Но выглядит это неконструктивно, да и шов по перу вызывает сомнения. Подскажите пожалуйста, как поступить в данном случае. Схему прикладываю.

Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word (3).docx (146.1 Кб, 378 просмотров)

Просмотров: 4752
 
Непрочитано 12.07.2013, 15:13
| 1 #2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Жесть.... А по полученным усилиям подобрать уголковые элементы не можете (вручную)?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 15:33
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Рисунок маловат немного. Если есть хотя бы Paint, то можно сделать скрин и сохранить как картинку. Раз вы считаете в Lira, то можно было уже еще приложить вид рамы (или фермы) в виде картинки с помощью "Фрагментация", далее "3D вид" и сделать скрин.
(добавьте сразу в топик темы с помощью слева внизу "Правка" - "Расширенный режим" - "Управление вложениями")
Цитата:
Вследствие того, что прогоны (коньковый и крайний) не опираются в узлы фермы, а также вследствие нагрузки из плоскости ферм (ветровая - незначительная, но есть) пояса фермы из таврового уголкового сечения не проходят, если их рассматривать как колонные элементы, учитывая кроме N усилия М и Q.
Насчет ветровой нагрузки - стоит передавать ее в узлы где находятся связи - тогда связи совместно с прогонами играют роль фермы, нагруженной в узлах нагрузкой (в данном случае ветром).
Про внеузловую нагрузку - расчет верхнего пояса делали как многопролетной неразрезной балки на опорах, которыми в данном случае являются стойки и раскосы?

Последний раз редактировалось Tvorec, 12.07.2013 в 15:50.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 15:51
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Случай серьезный! Переходите на широкополочный двутавр....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 15:57
#5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Переходите на широкополочный двутавр....
Ну есть много профилей. Например труба
(правда профиль покрытия не тот)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2022, 14:17
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Вследствие радиуса гиба не представляется возможным фасонки и сухарики приваривать угловым швом по обушку.
Возник аналогичный вопрос приварки гнутых швеллеров 120x70x5 к фасонкам. Чтобы не создавать новую тему.
Но ведь есть шов У2 ГОСТ 5264-80, который как раз предполагает приварку гнутых профилей к пластине
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сварка.jpg
Просмотров: 192
Размер:	70.5 Кб
ID:	250871  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:25
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Возник аналогичный вопрос приварки гнутых швеллеров 120x70x5 к фасонкам. Чтобы не создавать новую тему.
Но ведь есть шов У2 ГОСТ 5264-80, который как раз предполагает приварку гнутых профилей к пластине
Есть. Он вас чем-то смущает?
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма с поясами из гнутых швеллеров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогоны из гнутых швеллеров seroja83 Металлические конструкции 18 16.04.2013 10:55
Можно ли изготовить колонны из спаренных гнутых швеллеров Scorpio_1986 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2012 23:39
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Ребята, у кого-нибудь есть ферма из ГСП с параллельными поясами, пролетом 36м. Поделитесь пожалуйста! Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2011 10:34
ЖБ ферма с параллельными поясами? ElenaT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 14:35