| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012

Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2018, 23:00 #1
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294

Здравствуйте. Помогите определить допускаемый класс прочности анкерных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012.

В ГОСТ 24379.1 есть ссылка на "ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент"

В ГОСТ 2590-2006 есть пункт
"2.7 Прокат изготовляют длиной:
от 2 до 12 м включительно - из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали;
от 2 до 6 м включительно - из качественной углеродистой и легированной стали;
от 1 до 6 м включительно - из высоколегированной стали."
м
В пособии по фундаментным болтам "ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20, 09Г2С, 10Г2С1". По ГОСТ 19281-89 09Г2С может быть и классом прочности 345. Смогут ли сделать анкер из стали классом прочности 345?
Просмотров: 9898
 
Непрочитано 20.02.2018, 00:21
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Смогут ли сделать анкер из стали классом прочности 345?
Смогут. Собственно, что смушает?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 04:36
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


длину анкеровки пересчитайте, оно надо?
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 23:01
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
длину анкеровки пересчитайте, оно надо?
H0 = H*m1*m2 = H*(В12,5/В25)*(Rba_345/Rba_235) = (0,8-0,85)Н.
В чём подвох?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 05:05
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не пойму, как вы считали..
m1=0.66/1.05=0.63
m2(12-20)=265/145=1.83 (при болтах до 20 вкл)
m2(24-30)=245/145=1.69

Ho=m1*m2*H=(1.06-1.15)*H
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 07:53
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Для какой цели требуется знать/задавать класс прочности фундаментного болта, если в СП16.13330 в таблице Г.7 приведены расчётные сопротивления растяжению фундаментных болтов по маркам стали в зависимости от диаметров?
Достаточно задать марку стали болта, например, Ст3сп2.
PS как справочное пособие, соответствие марки стали классу прочности стали по ГОСТ 27772 можно увидеть в таблице 51,б СНиП II-23-81*
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 22:02
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не пойму, как вы считали..
Rba для С345 взяли верно, а для С235 слишком занижено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rbaболта.png
Просмотров: 921
Размер:	66.2 Кб
ID:	199502  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 04:53
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


с чего это занижено?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tabl.png
Просмотров: 765
Размер:	53.7 Кб
ID:	199548  
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 15:25
#9
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Для какой цели требуется знать/задавать класс прочности фундаментного болта, если в СП16.13330 в таблице Г.7 приведены расчётные сопротивления растяжению фундаментных болтов по маркам стали в зависимости от диаметров?
Проектирую решетчатую башню, квадратную в плане. По ТЗ, заказчик дал ветер 60м/с. Получились большие растягивающие усилия в опоре, порядка 180т. Стандартных анкеров много получается. Хотел классом стали уменьшить количество анкеров.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 15:37
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


PSI, а можно плачик и вид этой башни сюда скинуть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 15:47
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Проектирую решетчатую башню, квадратную в плане. По ТЗ, заказчик дал ветер 60м/с. Получились большие растягивающие усилия в опоре, порядка 180т. Стандартных анкеров много получается. Хотел классом стали уменьшить количество анкеров.
А если перейти к закладным деталям в фундаменте опоры? Кстати, а фундамент посчитан на опрокидывающие нагрузки?.. Основное веселье при открывающих нагрузках и высоких конструкциях будет в фундаменте а не в анкерных болтах, если там, конешно, не сваи...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 16:08
#12
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А если перейти к закладным деталям в фундаменте опоры?
Не хотелось бы опорный узел усложнять.

Фундамент на сваях.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 20:43
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
с чего это занижено?
Ну раз так, то
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не пойму, как вы считали..
m1=0.66/1.05=0.63
m2(12-20)=265/145=1.83 (при болтах до 20 вкл)
m2(24-30)=245/145=1.69

Ho=m1*m2*H=(1.06-1.15)*H
Rba для С345 (она же 09Г2С) взяли не верно.

m1=0.66/1.05=0.63
m2(12-20)=185/145=1.28 (при болтах до 20 вкл)
m2(24-30)=180/145=1.24

Ho=m1*m2*H=(0.78-0.81)*H

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Стандартных анкеров много получается.
Неужели 4х64 из 09Г2С или 4х72 из Ст3кп — это много?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 04:34
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Tamerlan_MZO, вы уж определитесь, то верно, то вдруг неверно.
Неверно брать новые цифры по отношению к старому пособию, которое было посчитано на 145 МПа, а с чего неверно брать новые цифры для новых болтов (по текущим нормам)?
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 05:51
#15
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
По ТЗ, заказчик дал ветер 60м/с.
60м/с ?! Зачем? Это почти в два раза больше VII ветрового района. Где будет башня и какая ее высота?
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 22:15
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вы уж определитесь, то верно, то вдруг неверно
Я не против определиться. Помогите мне разобраться с расчётом.

Расчёт по пособию к СНиП 2.09.03-85:
H0 = H*m1*m2 = H*(В12,5/В25)*(Rba_09Г2С/Rba_Ст3кп) = H*(0,7/1,1)*(185/145) = 0,81Н (для диаметра 30 мм). Для бо'льших диаметров стремится к 0,75Н.

Расчёт по СП 43.13330.2012 (приложение Г):
H0 = H*m1*m2 = H*(В12,5/В25)*(Rba_09Г2С/Rba_Ст3кп) = H*(1/1,55)*(245/180) = 0,88Н (для диаметра 30 мм). Для бо'льших диаметров колеблется в пределах (0,8-0,87)H.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 04:40
1 | 1 #17
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


В общем, ничего принципиально не изменилось, просто нормы нужно брать одного и того же времени, так что, действительно, длина анкеровки уменьшится:
по старым нормам - Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(185/145) = 0.8Н (до диаметра 30мм вкл.)
по новым нормам - Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(265/200) = 0.83Н (диаметр 12-20мм вкл.)
Ho=H*m1*m2=H*(0,66/1,05)*(245/190) = 0.81Н (диаметр 24-30мм вкл.)

расчетное сопротивление по бетону не изменилось.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блок фундаментных болтов, как считать? aleksei_vp Основания и фундаменты 14 05.01.2013 10:20
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07