У производителя работ при изготовлении стоек электрокабельной эстакады не было труб необходимой длины, поэтому на проектную длину решили выйти путем соединения двух обрезков трубы 325х8. Как правильно соединить эти две части?
Просмотров: 6922
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:30
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


На месте или есть возможность утащить на завод? В целом, либо "Равнопрочный стык с контролем швов" либо "Нормали для квадратных труб"
P.S. Надо по эпюрам смотреть, куда место стыка приходится. Вообще-то, надо наоборот - по эпюрам место стыка подбирать, но у вас походу уже и длины все подобраны...

Последний раз редактировалось Komplanar, 19.06.2018 в 09:35.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:41
#3
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Komplanar, возможности утащить нет, труба - круглая (электросварная прямошовная), длины - да, уже заданы
Alexander020577 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:46 Появилась идея стыка
#4
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Появилась идея сделать стык, как на картинке
Вложения
Тип файла: pdf Идея стыка.pdf (9.8 Кб, 637 просмотров)
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:46
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Ну тады стоит обрисовать проблему более подробно - длины - общую и отрезков, и нагрузки, если есть...
Ну и до кучи - имеющиеся в наличии технические средства и специалисты...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexander020577 Посмотреть сообщение
Появилась идея сделать стык, как на картинке
Без стыка самих труб между собой (зазор), без горизонтальных ослабляющих швов. "Обойменную" трубу разрезать на 4 вертикальных участка, соединять исключительно вертикальными швами. Длину считать по усилиям.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 09:53
#6
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Komplanar, требуемая длина: 13310, существующий отрезок - 9500. Сверху стойка (две ветви, обе из таких труб) нагружена пространственной фермой электрокабельной эстакады, на отметке +4,500 сбоку примыкают балки, на отметке +7,820 с той же стороны и также сбоку примыкает еще одна пространственная ферма неизвестного назначения. Стык естественно на отметке +9,500. Специалистов особо нет, технических средств контроля нет в принципе
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 09:58
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Мда... Фотографии или чертежи есть? Особенно вот этого места:
Цитата:
Сверху стойка (две ветви, обе из таких труб) нагружена пространственной фермой электрокабельной эстакады
В целом, ждите, через час-два на форуме начнут появляться матёрые КМД-шники, если темой заинтересуются, посчитают и нарисуют всё Offtop: (но сначала обматерят, конешно...).
Моё ИМХО, после озвучивания количества примыканий - вам обязаны были с завода привезти готовое изделие... Кто этого не сделал - тот пусть и греет голову со стыками на местах... Или это как раз Вы и есть?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:02
#8
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Komplanar, здесь у нас немного сложное положение. Чуть-чуть война, поэтому заводам приказали собственники все ремонты-замены-реконструкции выполнять собственными силами. У меня цельная колонна в проекте, а вот реальность оказалась такова, что нет в наличии такой трубы
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 10:12
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Тэкс, ещё раз... Для более качественного ответа, от вас потребуют:
1) Чертежи, фотографии узлов и конструкций. Хотя бы рисунки от руки.
2) Имеющиеся в наличии технические средства - сварка, вид сварки (электроды, проволока, баллоны с углекислотой), трубы или полосовая сталь, марка стали колонны. Разряды имеющихся сварщиков.
Нагрузки должны быть в проекте. Где-то в районе табличек с элементами конструкций.
3) Почему с данным вопросом не обратились в организацию, разработавшую проект?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:22
#10
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Komplanar,
1. фото позже пришлю, чертеж тоже.
2. Сварка - ручная, электроды Э-42, марка стали почти у всего - ВСт3пс, разряды сварщиков - не вызывающие доверия (ну получилось так, все квалифицированные уехали). Нагрузок нет, проект старый (1973 год)
3. ГИПРОКОКС, 1973, первоначальное сечение - швеллер №40. В наличии его нет и не предвидится, зато есть обрезки труб
Alexander020577 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 10:28 Недоделанный чертеж
#11
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


На данный момент недоделанный чертеж колонны выглядит так. Не доделан он именно потому, что я возмутился всеми этими решениями по стыковке
Вложения
Тип файла: pdf Колонна эстакады.pdf (203.7 Кб, 376 просмотров)
Alexander020577 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 11:07 Ситуация
#12
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Ситуация с опиранием разных конструкций на проектируемую колонну выглядит так:
Вложения
Тип файла: pdf ситуация.pdf (9.9 Кб, 197 просмотров)
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 11:37
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Может как-то так? Только с более выраженными по длине "лепестками", по типу рыбок.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 11:46
#14
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Komplanar, так стойки ж сжатые элементы
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 14:12
#15
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


см. Руководство по расчету и проектированию вытяжных башен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 520
Размер:	131.0 Кб
ID:	203693  
SergeyA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 09:35
#16
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


SergeyA, большое спасибо. Этот путь сращивания я и предполагал
Alexander020577 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:03
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Проще фланцы - если без монтажной сварки, либо если с монтажной - то один фланец приваренный к оголовку нижней части ветви, к нему доварить верхнюю часть.... чего там за нагрузки - сжатие да отрыв посмотреть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20180620_160110_vHDR_On.jpg
Просмотров: 309
Размер:	56.6 Кб
ID:	203735  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.06.2018 в 16:08.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:33
#18
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 334


Что мешает сделать шов С10 по ГОСТ 5264-80?
Shtirlic на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2018, 17:11
#19
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
см. Руководство по расчету и проектированию вытяжных башен
От этой кольцевой подкладки -30х4 вреда больше, чем пользы. При эксплуатации ствола вытяжной башни там собирается всякая хрень, вызывающая коррозию. Потом эта коррозия так ровненько по окружности съедает металл ствола. Мне кажется, что, если это заводской стык, то, не мудрствуя лукаво нужно сделать нормальный стыковой шов. На крайняк, чтобы легче было насадить и зафиксировать стыкуемые части, нужно внутрь одной из труб приварить (прихватить) три арматурины и слегка подогнуть их. Но, эти фишки на заводе знают лучше нас.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 07:29
#20
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35


Yu Mo, речь идет не о вытяжной башне, а о стойке. На заводе ничего вариться не будет
Alexander020577 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно нарастить стальную стойку из трубы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50