| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить общую устойчивость листа при изгибе?

Как проверить общую устойчивость листа при изгибе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2018, 13:08 #1
Как проверить общую устойчивость листа при изгибе?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Есть лист, ну скажем размерам поперечного сечения 200х10, который приварен по торцам к каким либо опорным конструкциям и изгибается в плоскости наибольшей жесткости. Как определить будет ли обеспечена устойчивость сжатой кромки? И можно ли считать общую устойчивость обеспеченной, если будет подкреплена растянутая кромка, например сплошной приваркой к какому-то горизонтальному листу.
Просмотров: 4627
 
Непрочитано 01.08.2018, 13:17
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Можно сделать пластинчатую модель и посчитать на устойчивость в SCADе. Коэффициент запаса устойчивости, полученный численно, должен быть не менее 3х.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 13:23
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Коэффициент запаса устойчивости, полученный численно, должен быть не менее 3х.
Откуда именно 3?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 13:24
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Интересует аналитический способ.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 13:53
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда именно 3?
ага, я где то видел, что если с помощью компьютерного моделирования, то 1,4 должен быть. Да там правда вроде про местную устойчивость речь шла.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 14:24
1 | #6
A-n-d-r-e-y

инженер
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
<phrase 1=


Для пластины, подкрепленной по всем кромкам, есть аналитическая методика в Правилах РМРС (см. п.1.6.5.2 , 1.6.5.3 , 1.6.5.5).

Проверка устойчивости плоской формы равновесия при изгибе балки прямоугольного сечения приведена в "Справочнике по строительной механике корабля" т.2 под ред. Ю.А. Шиманского (думаю есть и в других справочниках)

Правила в свободном доступе на сайте http://rs-class.org
A-n-d-r-e-y вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 15:02
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда именно 3?
Лет 15 назад на конференции по SCAD при расчетах устойчивости систем, ручной расчет которых не описан в СНиП, путем численного моделирования, разработчики рекомендовали использовать коэффициент запаса 3.

В некоторых отраслевых документах фигурируют подобные значения, например в ГОСТ Р 52857.1-2007 п. 9 Kзап=2,4.

Я ориентируюсь на запас 3.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.08.2018 в 15:08.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 15:42
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
рекомендовали использовать коэффициент запаса 3.
3.0 - это именно для пластинчатых моделей?
Для стержневых (которые теряют устойчивость задолго до предела текучести) минимальный коэфф запаса 1.3.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 01.08.2018, 15:47
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
3.0 - это именно для пластинчатых моделей?
Для стержневых (которые теряют устойчивость задолго до предела текучести) минимальный коэфф запаса 1.3.
Я специальных исследований не делал. Одно время я занимался расчетами башен связи. Если башню запроектировать по СНиП, а потом проверить общую устойчивость - коэффициент выходил всегда больше 3-х.

Я думаю (хотя доказать не пытался), что при проектировании стандартных стержневых систем по СНИП (СП) коэффициент запаса по численной оценке общей устойчивости будет больше 2,5...3.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:10
1 | 1 #10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Если смоделировать балку оболочками то ее коеффициент устойчивости получется ооочень и очень похожим на тот, который получим с использованием фи балочного. По поводу локальной устойчивости не так однозначно, но тоже очень похоже. Это 3 кто-то ляпнул - вы подхватили.
Если смоделировать "стандартный" (тоесть такой, который можно проверить по нормам) сжатый стержень оболочками с учетом начальных погибей, геом и физнелина в ЛИРЕ - получим практически 1:1 результаты как с использованием фи. Проверено давно и тут на форуме обсуждалось и выкладывались результаты. Причем, если стержень гибкий, тоесть теряет устойчивость до текучести коэффициент получается 1.3 (как требует пособие по проектированию к СНиП), а не никакие 3.
Я у скадовцев видел и больше 3. У них есть презентация (двно уже) расчета каких-то арочных покрытий стадиона из двутавровых балок с отверстиями. Они это считают на устойчивость и принимают коэффициент 5 вроде. Почему? Непонятно. Потому, что СКАД не учитывает того, что нормы. Вот и решили 5. А по факту иногда этих 5 мало, а иногда и 2 - много.
Лично я считаю, что для расчета оболочечных моделей вполне можно ограничится 1.3. Это касается гибких тонкостенок, например стенок резервуара и тому подобное.
Насчет устойчивости листов типа фасонок и прю, где толщина побольше - тут вопрос интересный и менее освещен в строительнйо литературе. Как правило приходится просто принимать толщину приблизительно 1/15 свободной ширины и все тут. Хотя это тоже пальцем в небо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:12
#11
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если смоделировать балку оболочками то ее коеффициент устойчивости получется ооочень и очень похожим на тот, который получим с использованием фи балочного. По поводу локальной устойчивости не так однозначно, но тоже очень похоже. Это 3 кто-то ляпнул - вы подхватили.
ГОСТ Р 52857.1-2007 п. 9
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:16
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Так вы сосуды проектируете, или здания и сооружения?
У вас же есть СП где написано: 1.3. Хотя это бред - но руководствуйтесь своими нормами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вводите тогда коэффициент 2.4 при расчете на устойчивость стенок балок - ведь жыж... раз для сосудов так!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:22
#13
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так вы сосуды проектируете, или здания и сооружения?
У вас же есть СП где написано: 1.3. Хотя это бред - но руководствуйтесь своими нормами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вводите тогда коэффициент 2.4 при расчете на устойчивость стенок балок - ведь жыж... раз для сосудов так!
Смысла считать стенку балки путем численного анализа нет. Это к вопросу расчета устойчивости систем, расчет которых не описан в нормах.

Здесь каждый для себя решает, какой запас будет душу греть.

Я свое мнение высказал. Каждый пусть сам решает.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:30
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Смысла считать стенку балки путем численного анализа нет
Смысл есть хотя бы для общего развития.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Здесь каждый для себя решает, какой запас будет душу греть.
Здесь может и решает. Но в реальности с такими запасами вас заказчик пошлет очень далеко. И, в принципе, его за это нельзя пожурить


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я свое мнение высказал. Каждый пусть сам решает.
Ух, как тута все четкие стают! Если сами все решают - нечего на форум тогда выходить. Как раз такие вещи не может, да и не должен инженер решать полностью самостоятельно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 16:32
#15
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ух, как тута все четкие стают! Если сами все решают - нечего на форум тогда выходить. Как раз такие вещи не может, да и не должен инженер решать полностью самостоятельно.
Vavan, учитывая Ваш темперамент и неоспоримый талант раскрутки хайпа, я вынужден откланяться в связи с недостатком времени поддерживать этот интересный спор.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 17:50
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не я такой - жисть такая . Это моя активная броня от троллей и прочих baumanov (в свой адресс эти эпитеты не воспринимайте, пожалуйста).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 23:11
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И можно ли считать общую устойчивость обеспеченной, если будет подкреплена растянутая кромка, например сплошной приваркой к какому-то горизонтальному листу.
По сути это получится тавровое сечение. Расчет тавров на устойчивость плоской формы изгиба есть в приложении Ж СП 16.13330.2017.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2018, 10:14
#18
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


У Катюшина в его монографии гл.2.14.4, как раз для тавровых пластин аналитическое решение.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 12:41
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По сути это получится тавровое сечение. Расчет тавров на устойчивость плоской формы изгиба есть в приложении Ж СП 16.13330.2017.
Так там же рассматриваются тавры, у которых полка сжата? У меня растянута.

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
У Катюшина в его монографии гл.2.14.4, как раз для тавровых пластин аналитическое решение.
"Здания из рам переменного сечения"? В этой главе там рассматривается устойчивость опорных ребер консолей. По-моему не совсем подходит для моего случая.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2018, 15:38
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так там же рассматриваются тавры, у которых полка сжата? У меня растянута.
Там рассматриваются все тавры, включая те, у которых полка растянута.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить общую устойчивость листа при изгибе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет квадратных, прямоугольных труб на устойчивость при изгибе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 97 26.04.2022 10:57
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 65 04.04.2015 20:09
Общая устойчивость ригеля, как проверить? eugenmax Металлические конструкции 15 25.04.2014 22:12
Как посчитать составное сечение из 3-х двутавров на устойчивость, при изгибе? Омская птица Металлические конструкции 18 18.08.2013 09:25