Непрочитано 21.07.2013, 20:33 1 | #1
Минимальное пространство для качественной работы сваршика
KARO
 
Строительство
 
Армения, Ереван
Регистрация: 28.07.2005
Сообщений: 44

На основании АЗ-я получились вот такие вот узлы.
В каком нормативном документе можно проссмотреть минимальное расстояние между свариваемыми элементами, а так же минимальное пространство которое надо соблюдать для качественной работы сварщика? (см. вложение 1)

Так же есть сомнения во втором узле. соединение получилось похожим на соединение У6 по ГОСТ 5264—80 только в перевернутом виде. Допустим ли такой тип соединения для ручной дуговой сварки? Номинальная ширина шва по тому же ГОСТу 12мм, в моем случае ширина шва в 12 мм не возможна. (см. вложение 2,3)

Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (96.9 Кб, 740 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (52.9 Кб, 557 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (54.6 Кб, 488 просмотров)

__________________
Удачи И Улыбок!
Просмотров: 6544
 
Непрочитано 21.07.2013, 21:22
1 | #2
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


По первому Вашему вопросу посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/8094
есть еще литература, посмотрю на работе.
А по второму не очень понятно, почему не получается 12 мм? Очень тонкие листы? Заполненная разделка под 45 градусов это уже толщина листа минус 2 мм. Непонятно.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 21:36
#3
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/8094
Спасибо, boris_r , как раз актуально по одной теме.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 11:05
1 | #4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от KARO Посмотреть сообщение
В каком нормативном документе можно проссмотреть минимальное расстояние между свариваемыми элементами
Я думаю, что таких нормативов нет, есть только справочники и заводские нормали.
Вот еще листочки из другой книги, тоже Сахновского.
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (289.7 Кб, 657 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 23:33
#5
KARO

Строительство
 
Регистрация: 28.07.2005
Армения, Ереван
Сообщений: 44
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
По первому Вашему вопросу посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/8094
есть еще литература, посмотрю на работе.
А по второму не очень понятно, почему не получается 12 мм? Очень тонкие листы? Заполненная разделка под 45 градусов это уже толщина листа минус 2 мм. Непонятно.
Спасибо! Раз уж нету нормативов, значит просто со сварщиком договорюсь.
По второму вопрсу, листы у меня 8мм,(8-2=6) по ГОСТ номинальная ширина шва 12мм. Что делать то?
__________________
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 23:49
1 | #6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от KARO Посмотреть сообщение
По второму вопрсу, листы у меня 8мм,(8-2=6) по ГОСТ номинальная ширина шва 12мм. Что делать то?
Заполнение фаски 45 градусов - 6мм. 3 мм в одну сторону от фаски и 3 мм в другую, вот вам и 12, которые просит ГОСТ.
Вы путаете ширину разделки (фаски) с шириной шва, которая должна быть больше, чем разделка.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 00:22
#7
KARO

Строительство
 
Регистрация: 28.07.2005
Армения, Ереван
Сообщений: 44
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™


Ок, спасибо! Еще вопрос, а если по расчету у меня шов меньше получается, мне все равно по ГОСТу принимать?
__________________
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 10:12
1 | #8
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Речь идет все о том же угловом соединении? Ширина шва, о которой говорилось, вообще никак в расчете не участвует.
Это, вообще, параметр технологический. Конструктор должен задать тип шва, его параметры по Госту это дело сварщика и контролера.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 17:28
1 | 1 #9
Александр62

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 10


Цитата:
Вот еще листочки из другой книги, тоже Сахновского.
То же самое из Мельникова (Справочник конструктора)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0309.jpg
Просмотров: 490
Размер:	161.6 Кб
ID:	232174  
Александр62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальное пространство для качественной работы сваршика

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50