Расчетная длина колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L. Или же рассматривая самый наихудший вариант ее длина принимается как защемление - свободный конец и она равна 2L
Просмотров: 20272
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:06
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если она ступенчатая - у ступеней может быть больше 2 длин ступени. Других вариантов сходу назвать не могу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 17:58
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Колонна постоянного сечения. Т.е. для колонн постоянного сечения все-таки максимум 2L. Про ступени то понятно, там 3L может быть.

Последний раз редактировалось vlasctelin, 07.11.2014 в 18:04.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:59
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


по-моему, да. Никуда кроме полуволны изогнуться она вроде не должна...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 18:05
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Да я так и думаю, просто какие-то сомнения возникли, вдруг я что-то не учел
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 18:08
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


а, просто, к жб колоннам нельзя закрепиться?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 18:33
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, прошу прощения, к каким колоннам?
 
 
Непрочитано 07.11.2014, 19:12
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, прошу прощения, к каким колоннам?
уже не к каким. была-же картинка, чтоб я сдох...
PS прошу прощения, может не в ту тему сообщение отправил. Тема была о площадке обслуживания крана... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116789
странно, как-то

Последний раз редактировалось Хмурый, 07.11.2014 в 19:18.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:35
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L...
Да, конечно, легко. А почему нет-то? У Вас же не вызывает вопрос уменьшение расчетной длины до 0,7 по СНиП?
Все зависит от сравнительной степени нагруженности колонн. Колонну рамы нельзя рассматривать как отдельный элемент, теряющий устойчивость "в собственном соку". Устойчивость колонны ЗАВИСИТ от остальных элементов (от их нагруженности, жесткости и т.д.).
Мю будут равными 2-м (при неравномерной загрузке) тогда, когда жесткости колонн (у Вас сечения колонн) будут разными - наиболее нагруженная - толще, менее нагруженная - тоньше. Тогда по устойчивости они будут загружены ОДИНАКОВО. Однако очевидно, что Вы не собираетесь отклониться от унификации колонн, и Ваши мю ДОЛЖНЫ быть разными.
А отчего кстати мю у Вас больше 2?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:41
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, конечно, легко
можно примером в меня бросить?
 
 
Непрочитано 08.11.2014, 15:58
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Arikaikai, Ильнур никак не выйдет из этой темы
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 16:03
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, да мне можно и в пределах той же темы. Я просто пока не могу представить себе менее, чем полуволну в качестве формы потери устойчивости стержня. Меня и эти мю=3 для ступенчатых колонн смущают...
 
 
Непрочитано 08.11.2014, 16:42
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Меня и эти мю=3 для ступенчатых колонн смущают...
Если возьмёшь всю высоту колонны, то и за двойку не вылезет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 20:03
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L.
Да, например, если у этой рамы наклонный ригель (длина стоек различна); у одной стойки (покороче) чуть больше 2L1, у дрогой - чуть меньше 2L2.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 20:03
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно примером в меня бросить?
Можно, пожалуйста.
Пример уменьшения - ф.(71) СНиП.
Пример удлинения - см. СКАД-файл (только просьба самому вникнуть в суть примера, не торопясь вопросы, первые пришедшие на ум, задавать другим, особенно Бахилу). На примере нагрузка несимметричная, и сейчас оба Мю~2. Строго по общепринятым понятиям. Но при разной жесткости колоннах. Попробуй их унифицировать и посмотреть,то будет с Мю. Доведи до поэлементной проверки, типа реальный проект, и вообще поиграй на этом примере, и до тех пор, пока не прийдешь к ЖЕЛЕЗНЫМ выводам.
Цитата:
Если возьмёшь всю высоту колонны, то и за двойку не вылезет.
Бахил, ограничение 3 - как раз из-за того, что ВЫЛЕЗАЕТ.
Arikaikai, а ты читал первые страницы Лейтеса "расчетные длины"? Там есть теоретические пояснения к расчетам расчетных длин, извини за тавтологию.
Вложения
Тип файла: spr пример.SPR (3.2 Кб, 90 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2014 в 20:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 21:11
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно примером в меня бросить?
П.SPR

Цитата:
Сообщение от SCAD Soft
Единицы измеpения свободныx длин : м

Разработан SCAD Soft
Sat Nov 08 22:03:50 2014 П-рама основная сxема 19.0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| С В О Б О Д Н Ы Е Д Л И Н Ы Э Л Е М Е Н Т О В |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 002_ 1 2 3 |
| 1 2 3 |
| 3 4 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 - ( 5.898346 ) 1 - "1" |
| LY 11.22 11.22 14.89 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
У первой стойки L1=5 м, у второй стойки L2=7 м, мю1 = 11,22/5 = 2,244, мю2 = 11,22/7 = 1.603.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 21:13
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 22:17
#18
Dfds


 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
Естественно, ведь все эти значения мы задаем уже на стадии забивки конструкций в Скад.
Dfds вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:42
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: То что выдаёт скад ни какого отношения к свободным длинам, а следовательно и мю, не имеет
Имеет, и прямое.
Никаких доводов ты не привел. Хотя бы на примере простейшей полной рамы из трех элементов с одной сосредоточенной нагрузкой. А как ты думаешь, какая обыкновенная теория заложена в вычислление мю например в табл.17а СНиП II-23?
И как ты думаешь насчет того, что СКАД выдает ТОЧНЫЕ значения мю для простейших схем из одного стержня, например как в табл. 71а СНиП II-23.
Вот ты все "фи" да "фи", а что-то не видно ННИ ОДНОГО твоего примера более ПРАВИЛЬНОГО (якобы) вычисления мю. Ты все ссылаешься на СНиПовские формулы и схемы, так СКАД их повторяет ТОЧНО-ТОЧНО! (и 17а, и 71а).
А выложи-ка образцовый пример НеСНиПОвского случая.
Хотя бы ограничение 3 для верха обоснуй.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 12:01
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты все ссылаешься на СНиПовские формулы и схемы, так СКАД их повторяет ТОЧНО-ТОЧНО! (и 17а, и 71а).
Вы пробовали повторить в СКАД расчетные длины полученные по табл.17а для случая многоэтажной рамы?
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37