| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны

Расчетная длина колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2014, 16:00
Расчетная длина колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L. Или же рассматривая самый наихудший вариант ее длина принимается как защемление - свободный конец и она равна 2L
Просмотров: 20290
 
Непрочитано 02.08.2015, 01:49
#61
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


А Вы свою схему составляли или мою (которая была во вложении) прогнали на расчет? Если свою, то прошу поделиться, чтобы понять в чем моя ошибка. Мне если честно, не совсем понятно, как через SCAD получить определенные расчетные длины, чтобы сошлись коэффициенты расчетных длин, как в примере: мю 1эт=2,33; 2эт=2,13; 3эт=3,2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 142
Размер:	367.5 Кб
ID:	154250  

Последний раз редактировалось ASЪ, 02.08.2015 в 02:07.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:42
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
А Вы свою схему составляли или мою (которая была во вложении) прогнали на расчет? Если свою, то прошу поделиться, чтобы понять в чем моя ошибка. Мне если честно, не совсем понятно, как через SCAD получить определенные расчетные длины, чтобы сошлись коэффициенты расчетных длин, как в примере: мю 1эт=2,33; 2эт=2,13; 3эт=3,2.
1. Я естественно прогнал Ваш. Поэтому и пишу: мой СКАД не выдает тех чисел, которые выдает Ваш. Уже проблемы.
2. Чтобы получить те же мю, нужно схему вводить 1:1 - например Ваши усилия в Вашей СКАД-модели не совпадают с усилиями на вот этом (см. выше свой пост) рисунке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 00:46
#63
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваши усилия в Вашей СКАД-модели не совпадают с усилиями на вот этом (см. выше свой пост) рисунке
Разве? см. эпюру усилий N
Вложения
Тип файла: pdf Эпюра N.pdf (67.9 Кб, 43 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 21:38
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Разве? см. эпюру усилий N
О да...совпадает.
Вот еще раз прогнал:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дл.jpg
Просмотров: 123
Размер:	58.1 Кб
ID:	154616  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 01:11
#65
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Вот схема с которой получены ранее озвученные в теме результаты. С первого взгляда схемы идентичны и расхождение в результатах непонятно.
Вложения
Тип файла: spr Рама_3.SPR (3.4 Кб, 16 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:31
#66
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С первого взгляда схемы идентичны
Заметил что продольная жесткость ЕF в Вашей схеме (Рама_3) одинакова для всех элементов (в своей схеме я принял с тем же соотношением, что и для изгибной, предполагая, что это не сильно повлияет на результат). Решил исправить как у Вас (схема 1 изм. 1), т.е. для всех элементов продольную жесткость принять, как для ключевого элемента. Прогнал на расчет, коэффициенты изменились (мю 1=2,64; мю 2=2,41; мю 3=3,47), но не сошлись с Вашими (мю 1=2,34; мю 2=2,13; мю 3=3,07). Результаты во вложении.
Вложения
Тип файла: spr Рама_3.SPR (2.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: xls Рама_3.xls (23.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr 1 изм.1.SPR (6.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: xls 1 изм.1.xls (23.5 Кб, 12 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 02:38
#67
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
О да...совпадает.
Прошу прощения! А почему в первый раз получались результаты (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не бьется.jpg
Просмотров: 68
Размер:	91.4 Кб
ID:	154631  
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 08:29
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
.. А почему в первый раз получались результаты (см. вложение)
Порлтергейст. Не могу сказать, я конкретно не сильно вникаю, возможно прогнал несколько иной файл, или еще как.
Но я убежден, что СКАД выдает В ПРИНЦИПЕ корректные числа - устойчивость СКАД просчитывает по самой простой классической теории, безо всякой новизны или экзотики.
А что там доценты исчислили, я не могу проверить - могли что-то дополнительно учесть для точности, или банально ошибиться в счете, и т.д. и т.п....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:35 Заблудился
#69
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Расчёт коэф-та длины колонн выполнен в Эспри 2013 R2. Если для одноэтажной рамы всё соответствует СНиП/СП, то с появлением второго этажа приложение выдаёт какую-то жуть в виде коэф-та 5. По какой формуле СНиП/СП вычислять коэф-т при такой расчётной схеме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1эт.JPG
Просмотров: 112
Размер:	75.9 Кб
ID:	155307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт.JPG
Просмотров: 110
Размер:	74.2 Кб
ID:	155308  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:39
3 | #70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CRISTOFF, 2.6+4.6 = 7.2 метра стойка. Коэффициент мю для заделанной снизу колонны - 2. Общая расчетная длина колонны - 14.4 м. Для нижней части коэффициент будет равен расчетной длине колонны, деленной на геометрическую длину нижней части = 14.4/2.6=5,5384615384615384615384615384615
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:26
#71
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Arikaikai, где об этом (и наверняка о многих других тонкостях расчёта МК) можно прочитать?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:32
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CRISTOFF, консольная стойка - всегда мю=2, тут никаких хитростей. Горизонтальные шарнирные ригели ничего не дают такой стойке.

Вообще мильон лет уже хочу упросить Ильнура написать хорошую такую практическую методичку по расчетным длинам.
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 12:40
#73
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: осталось только понять при каких условиях на средние стойти будет такая же нагружка как на крайние
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 13:10
2 | #74
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вообще мильон лет уже хочу упросить Ильнура написать хорошую такую практическую методичку по расчетным длинам
надо завалить его всем форумом просьбой)))
и предложениями посильной помощи
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).

Последний раз редактировалось CRISTOFF, 19.08.2015 в 13:41.
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 01:59
#75
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Указанную схему CRISTOFF в посте 69, сам очень часть применяю. Она удобна для зданий не более двух этажей (с высотой этажа ~3-4м), т.к. узлы шарнирные (балки с колоннами) и просты (в отличии от жестких) в проектировании, изготовлении и при монтаже. И профиля колонн (вполне адекватные) проходят с мю =2 по гибкости и устойчивости.
А вот для зданий 3-5 этажей (с высотой этажа ~3-4м), тут уже об обеспечении устойчивости и гибкости колонн с шарнирными узлами (балок с колоннами) можно забыть.
Но в последнее время очень популярна стала (по крайней мере в нашей местности) интересная расчетная схема (см. вложения схемы 1эт, 2эт). Схема не реального объекта, а создана для наглядности и понимания, но с максимальным приближением к реально возможной ситуации.
Плюсы для таких схем те же, что указаны ранее. Узлы балок с колоннами шарнирные, узлы колонн с фундаментами жесткие, жесткие диски перекрытий на каждом этаже (монолитные по профлисту с приваркой анкеров, как вариант), вертикальные связи только по периметру здания на каждом этаже (что создает свободное пространство).
Собственно интересует расчет устойчивости (в SCAD) колонн для такой расчетной схемы, в частности определение расчетных длин (хотя бы на 1ом и 2ом этаже, выше думаю профиля можно назначить по проверке на 1ом и 2ом этажах). Однозначно определить мю по СНиП(СП) сложно, т.к. возникают сомнения в работе вертикальных связей, т.е. способны связи обеспечить устойчивость здания.
Для 1ого этажа можно следовать стандартной методики определения расчетных длин в SCAD (как уже ранее упоминалось на форуме, даже с учетом вычисления мю по двум формам потери устойчивости (далее ПУ) для разных плоскостей X, Y, как предлагал в одной из тем по устойчивости ETCartman) см. вложения схема 1эт. Полученные мю (вычислены только для плоскости по первой форме ПУ) очень близки к схеме с мю=0,7 табл. 71,а СНиП II-23-81* и составляет 0,69.
Для 2ого этажа хочется избежать расчета свободных длин (далее СД) через КЗУ определенные для колонны на 1 этаже. Т.к. есть возможность получить весьма значительные расчетные длины для колонны на 2ом этаже и соответственно не удовлетворить требованиям СНиП (например при проверке в постпроцессоре металл SCAD) на устойчивость и гибкость. В приложенной схеме (схема 1эт) такой ситуации не возникло, и примем это предположение, как возможное. Поэтому создал схему для обеспечения устойчивости колонн на 1ом этаже, чтобы определить СД для колонны 2ого этажа через КЗУ определенный именно для этой колонны (прошу прокомментировать возможность такого подхода). По схеме (см. вложения схема 2эт) думаю понятно в чем суть.
Сразу оговорюсь, что жесткость связей назначена специально большой, чтобы не отвлекаться на поиск наихудшего элемента по расчету устойчивости. Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У для каждого этаже индивидуально.
Очень надеюсь на Ваши комментарии по поводу всего вышеизложенного. Может кто сталкивался с подобными решениями по выбору такой расчетной схемы.
Вложения
Тип файла: spr Схема 1эт.SPR (35.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: xls Схема 1эт (эл110, 208).xls (24.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: spr Схема 2эт.SPR (38.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: xls Схема 2эт (эл208).xls (24.0 Кб, 11 просмотров)
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 08:04
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У
- опасно, т. к. легко пропустить некоторые непредвиденные эффекты в модели, лучше поставить фиктивные горизонтальные связи.

Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с подобными решениями
- это полный связевой каркас, нормальное решение, только надёжность дисков перекрытий и вертикальных связей должна быть абсолютной, от них зависит устойчивость здания. Всегда в уровнях перекрытия в таких зданиях ставлю, горизонтальные связи, ни на какие жесткие диски от плит не надеюсь.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Собственно интересует расчет устойчивости (в SCAD) колонн для такой расчетной схемы
- просто: выбираете нужную колонну на все этажи, остальное удаляете, прикладываете эквивалентные продольные силы в уровне этажей, накладываете связи по Х и У в уровне этажей, далее как обычно. Это несвободные шарнирные рамы, взаимного влияния колонн нет, оно есть только между смежными участками одной колонны.
Часто для повышения надежности этого расчёта заменяю нижнюю фактическую жёсткую заделку на шарнир, даже в этом случае мю нижней части будет меньше 1, из-за неравномерности загрузки участков между этажами.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2015 в 08:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 08:26
#77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
легко пропустить некоторые непредвиденные эффекты в модели
Какие именно если есть утверждение что это
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
опасно
?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 12:13
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
консольная стойка - всегда мю=2
Хрена! Это если сила на конце. А если равномерно распределена, то будет всего 1,2.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У для каждого этаже индивидуально.
Не надо так делать!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- просто:
Ерунда какая-то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 12:20
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, у нас в Уфе если стоит столб - значит надо забраться на самую верхушку
 
 
Непрочитано 20.08.2015, 14:25 В продолжение постов 69, 70
#80
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


С рамой по оси 7 (см. вложение) вроде разобрались (спасибо Arikaikai). Хотя я тогда не указал, что на колонны нашиваются стеновые сендвич панели. Насколько значительной по величине должна быть нагрузка, чтобы можно было однозначно сказать, что принять нужно мю=1.12, а не мю=2? А может не 1.12, а 0.725 можно принять? Как определить границу применимости?
И аналогичный вопрос с рамой по оси 4: мю=1? Или же обязательно считать мом инерции фермы для вычисления более правдивого мю колонны?

----- добавлено через ~23 ч. -----
Товарищи, неужто никто не может помочь ликвидировать пробел в моих знаниях???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамы.jpg
Просмотров: 89
Размер:	78.8 Кб
ID:	155411  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37