Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
А Вы свою схему составляли или мою (которая была во вложении) прогнали на расчет? Если свою, то прошу поделиться, чтобы понять в чем моя ошибка. Мне если честно, не совсем понятно, как через SCAD получить определенные расчетные длины, чтобы сошлись коэффициенты расчетных длин, как в примере: мю 1эт=2,33; 2эт=2,13; 3эт=3,2.
Последний раз редактировалось ASЪ, 02.08.2015 в 02:07. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Чтобы получить те же мю, нужно схему вводить 1:1 - например Ваши усилия в Вашей СКАД-модели не совпадают с усилиями на вот этом (см. выше свой пост) рисунке.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Заметил что продольная жесткость ЕF в Вашей схеме (Рама_3) одинакова для всех элементов (в своей схеме я принял с тем же соотношением, что и для изгибной, предполагая, что это не сильно повлияет на результат). Решил исправить как у Вас (схема 1 изм. 1), т.е. для всех элементов продольную жесткость принять, как для ключевого элемента. Прогнал на расчет, коэффициенты изменились (мю 1=2,64; мю 2=2,41; мю 3=3,47), но не сошлись с Вашими (мю 1=2,34; мю 2=2,13; мю 3=3,07). Результаты во вложении.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Порлтергейст. Не могу сказать, я конкретно не сильно вникаю, возможно прогнал несколько иной файл, или еще как.
Но я убежден, что СКАД выдает В ПРИНЦИПЕ корректные числа - устойчивость СКАД просчитывает по самой простой классической теории, безо всякой новизны или экзотики. А что там доценты исчислили, я не могу проверить - могли что-то дополнительно учесть для точности, или банально ошибиться в счете, и т.д. и т.п....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Расчёт коэф-та длины колонн выполнен в Эспри 2013 R2. Если для одноэтажной рамы всё соответствует СНиП/СП, то с появлением второго этажа приложение выдаёт какую-то жуть в виде коэф-та 5. По какой формуле СНиП/СП вычислять коэф-т при такой расчётной схеме?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
CRISTOFF, 2.6+4.6 = 7.2 метра стойка. Коэффициент мю для заделанной снизу колонны - 2. Общая расчетная длина колонны - 14.4 м. Для нижней части коэффициент будет равен расчетной длине колонны, деленной на геометрическую длину нижней части = 14.4/2.6=5,5384615384615384615384615384615
|
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Offtop:
Цитата:
и предложениями посильной помощи
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). Последний раз редактировалось CRISTOFF, 19.08.2015 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Указанную схему CRISTOFF в посте 69, сам очень часть применяю. Она удобна для зданий не более двух этажей (с высотой этажа ~3-4м), т.к. узлы шарнирные (балки с колоннами) и просты (в отличии от жестких) в проектировании, изготовлении и при монтаже. И профиля колонн (вполне адекватные) проходят с мю =2 по гибкости и устойчивости.
А вот для зданий 3-5 этажей (с высотой этажа ~3-4м), тут уже об обеспечении устойчивости и гибкости колонн с шарнирными узлами (балок с колоннами) можно забыть. Но в последнее время очень популярна стала (по крайней мере в нашей местности) интересная расчетная схема (см. вложения схемы 1эт, 2эт). Схема не реального объекта, а создана для наглядности и понимания, но с максимальным приближением к реально возможной ситуации. Плюсы для таких схем те же, что указаны ранее. Узлы балок с колоннами шарнирные, узлы колонн с фундаментами жесткие, жесткие диски перекрытий на каждом этаже (монолитные по профлисту с приваркой анкеров, как вариант), вертикальные связи только по периметру здания на каждом этаже (что создает свободное пространство). Собственно интересует расчет устойчивости (в SCAD) колонн для такой расчетной схемы, в частности определение расчетных длин (хотя бы на 1ом и 2ом этаже, выше думаю профиля можно назначить по проверке на 1ом и 2ом этажах). Однозначно определить мю по СНиП(СП) сложно, т.к. возникают сомнения в работе вертикальных связей, т.е. способны связи обеспечить устойчивость здания. Для 1ого этажа можно следовать стандартной методики определения расчетных длин в SCAD (как уже ранее упоминалось на форуме, даже с учетом вычисления мю по двум формам потери устойчивости (далее ПУ) для разных плоскостей X, Y, как предлагал в одной из тем по устойчивости ETCartman) см. вложения схема 1эт. Полученные мю (вычислены только для плоскости по первой форме ПУ) очень близки к схеме с мю=0,7 табл. 71,а СНиП II-23-81* и составляет 0,69. Для 2ого этажа хочется избежать расчета свободных длин (далее СД) через КЗУ определенные для колонны на 1 этаже. Т.к. есть возможность получить весьма значительные расчетные длины для колонны на 2ом этаже и соответственно не удовлетворить требованиям СНиП (например при проверке в постпроцессоре металл SCAD) на устойчивость и гибкость. В приложенной схеме (схема 1эт) такой ситуации не возникло, и примем это предположение, как возможное. Поэтому создал схему для обеспечения устойчивости колонн на 1ом этаже, чтобы определить СД для колонны 2ого этажа через КЗУ определенный именно для этой колонны (прошу прокомментировать возможность такого подхода). По схеме (см. вложения схема 2эт) думаю понятно в чем суть. Сразу оговорюсь, что жесткость связей назначена специально большой, чтобы не отвлекаться на поиск наихудшего элемента по расчету устойчивости. Жесткие диски смоделированы через объединения перемещений узлов по осям Х, У для каждого этаже индивидуально. Очень надеюсь на Ваши комментарии по поводу всего вышеизложенного. Может кто сталкивался с подобными решениями по выбору такой расчетной схемы. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- это полный связевой каркас, нормальное решение, только надёжность дисков перекрытий и вертикальных связей должна быть абсолютной, от них зависит устойчивость здания. Всегда в уровнях перекрытия в таких зданиях ставлю, горизонтальные связи, ни на какие жесткие диски от плит не надеюсь. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Часто для повышения надежности этого расчёта заменяю нижнюю фактическую жёсткую заделку на шарнир, даже в этом случае мю нижней части будет меньше 1, из-за неравномерности загрузки участков между этажами. Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2015 в 08:17. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Какие именно если есть утверждение что это
?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Хрена! Это если сила на конце. А если равномерно распределена, то будет всего 1,2.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ерунда какая-то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бахил, у нас в Уфе если стоит столб - значит надо забраться на самую верхушку
|
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
С рамой по оси 7 (см. вложение) вроде разобрались (спасибо Arikaikai). Хотя я тогда не указал, что на колонны нашиваются стеновые сендвич панели. Насколько значительной по величине должна быть нагрузка, чтобы можно было однозначно сказать, что принять нужно мю=1.12, а не мю=2? А может не 1.12, а 0.725 можно принять? Как определить границу применимости?
И аналогичный вопрос с рамой по оси 4: мю=1? Или же обязательно считать мом инерции фермы для вычисления более правдивого мю колонны? ----- добавлено через ~23 ч. ----- Товарищи, неужто никто не может помочь ликвидировать пробел в моих знаниях???
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2012 22:26 |
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы | KNA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.01.2012 04:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |