Непрочитано 27.12.2017, 06:56
Напряжения от изгиба в растянутом элементе
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Друзья, привет! помогите, не могу разобраться. Выполоняю ручной расчет траверсы под трубопровод, подвешенной к бетонному потолку на 2х шпильках M10. Соединение к траверсе шарнирное. крепление к потолку через анкер HKD компании хилти.
В шпильках получаю усилие N и соответственно определяю напряжение по известнйо формуле N/A<Ry*Yc. Но когда выполняю расчет в программе R-Stab (аналог нашей лиры), то помимо напряжения от N, в результатах есть еще напряжение от Mу, хотя по эпюре моментов Mу= 0. откуда это напряжение?
Поясню по расчетной схеме. по рекомендациям производителя ПО, для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости для поворота 0,001кнм/рад. типо шарнирный узел с небольшой жесткостью. может быть от этого появляются напряжения? но их велечина довольно большая. помогите разобраться, пожалуйста.

все картинки приложил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 162
Размер:	23.3 Кб
ID:	197215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 124
Размер:	56.8 Кб
ID:	197217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 85
Размер:	60.8 Кб
ID:	197218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 127
Размер:	155.6 Кб
ID:	197219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 115
Размер:	72.3 Кб
ID:	197220  



Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 07:11.
Просмотров: 4454
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:28
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


а если шарниры поставить на концах балки, а шарниры с подвесов удалить?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:32
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И схема правильная и кривизна и пр....
Это при нечистом шарнире на концах траверсы.
Я так понял, что "пружина" задана только в точках подвеса - см. пост 1.
Правильная деф. схема для заданных на п.1 условий:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деф схема.png
Просмотров: 39
Размер:	5.4 Кб
ID:	197237  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 11:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:43
#23
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Предполагаю, что проблема в большом разбросе жесткостей. В инструкции к СКАДу есть предупреждение, что большой разброс жесткостей элементов вносит ошибки в расчет. В данном случае применены шарниры малой жесткости. Я бы их заменил на чистые шарниры с закреплением траверсы линейной связью в плоскости рамы, возникающей за счет изгибной жесткости трубы(не болтаются же у вас трубы на этих подвесах как на качелях) или поставил заделку у верхних концов шпилек. После этого анализ эпюр на адекватность (отсутствие моментов в шпильках и отсутствие продольных усилий в траверсе).
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:54
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильная деф. схема для заданных на п.1 условий:
Нет. В опорах заданы связи КЖ на поворот. Жёсткость этих связей, по сравнению с жёсткостью "шпилек" приличная. По сути жёсткая заделка получилась. Жёсткие узлы везде.
Я так понял, что "машинный" расчёт для ТС - истина в последней инстанции и переубеждать его бесполезно.
Как "подогнать" "ручной" я написал выше.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:04
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Жёсткие узлы везде...
А ты внимательно читал пост 1 автора?
Цитата:
Соединение к траверсе шарнирное. ...для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости...
Я, как носитель русскаго языка, понимаю это однозначно:
Цитата:
"пружина" задана только в точках подвеса
Для спраффки: под "пружиной" имеется ввиду КЖ. Само собой на поворот, ибо об иных и речи нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:28
#26
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Бахил, дело в том, что речь идет про сертификацию программы Profis Installation, онованной на R-Stab. соответственно расчеты в ней должны совпасть с ручными. поэтому и пытаюсь добраться до истины и понять я неправильно считаю или программа некорректно задает условия. модель в R-Stab - это экспортированная расчетная схема из Profis, со всеми связями и элементами.


Хмурый, Если поставить шарнир на траверсе, как вродебы логично, то сразу все становиться нормальным. напряжение My уходит и остается только Сигма N...

Ильнур, Шпилька проходит через профиль и через гайки с шайбами крепиться к нему. Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1 (картинку приложил). как вы считаете, это корректно? за счет этого я понимаю и получается изгиб. Верхний узел я переделал на жесткое защемление, но оно особо не вляет, за счет небольшой жесткости шпильки видимо.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Dakar, линейную связь тоже не совсем корректно задавать. при появлении горизонтальных перемещений в трубе предполагается, что эта траверса может отклоняться на велечину не более 7 градусов, за счет изгиба шпильки. в моем случае горизонтальных усилий нет, только вес трубы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнир в нижнем узле.JPG
Просмотров: 27
Размер:	71.4 Кб
ID:	197239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора.JPG
Просмотров: 19
Размер:	68.5 Кб
ID:	197240  
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:58
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я, как носитель русскаго языка
Offtop: Пургу несёшь, "носитель"
То что ТС пишет - его фантазии. К тому же
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1 (картинку приложил)
Понял? Там у него ещё и КЖ стоит.

Кирпич, Что ты там "сертифицируешь"?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, кстати, сумму моментов в узле проверил?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 15:12
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...То что ТС пишет - его фантазии...
Это не фантазии, а исходные:
Цитата:
Соединение к траверсе шарнирное. ...для узла крепления к потолку задаю по UX и UY ограничение по жесткости для поворота 0,001кнм/рад...
Любой носитель русскаго языка понимает это однозначно:
Цитата:
"пружина" задана только в точках подвеса
Появившееся на п.26 противоречит посту 1:
Цитата:
Шпилька проходит через профиль и через гайки... крепится к нему. Прошрмаа задает этот узел как шарнир на конце шпильки с конечной жесткостью 0,1
Так вот, схема на п.22 - для исходных по п.1.
А не по п.26.
"Понял?" (с)
Если пост исходные по п.26 более правильные, чем по п.1 (автора прошу дать пояснения, какого романа условия изложены по-разному, причем и само значение тоже?), то тогда R-Stab все правильно посчитал.
Для практического расчета нужны 4 шарнира и умение умножать столбиком.
Для точного решения рамы по п.26 вручную по сопромату (без эффектов второго порядка) нужно попотеть, невзирая на симметричность. В SCADe это решается за 2-3 минуты, без напрягов. Дайте вменяемые исходные.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2017 в 15:41.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 15:47
#29
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ильнур, Прошу прощения, немного запутал Вас и себя.

В Схеме задано следующее:

Узлы опирания к перекрытию: шарнир с КЖ с С=0,001 кНм/рад (картинка 1)

В шарнирах на концах шпилек: шарниры с КЖ С=0,1 кНм/рад (картинка 2)

Это результат экспорта модели из Profis в R-stab и как уверяют разрабочики-немцы это истина. Соединение шпилька-гайка-траверса моделируется у них через элементы с КЖ... насколько это правильно?(картинка 3)

если бы не модель, я бы считал это как обычная шарнирная рама по схеме которую рисовал Ильнур в п.22... но тогда напряжения мои значительно меньше выдаваемых программой. значит это не совсем корректно и я не учитываю реальную работу схемы.

как можно определить корректность величины С (угловой жесткости шарнира) в схеме?

Верхний КЖ можно заменить на жесткую заделку и это почти не влияет на результат, а если величину КЖ в шарнире узла с траверсой делаю ранвой 0, то программа ругается и говорил, что модель неустойчива (картинка 4)

высота рамы 0,8м. ширина траверсы 1м. шпилька M10. профиль открытый, с геометрическими характеристиками как в файле (картинка 5).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 1.JPG
Просмотров: 19
Размер:	76.2 Кб
ID:	197276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 2.JPG
Просмотров: 16
Размер:	69.8 Кб
ID:	197277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 3.JPG
Просмотров: 27
Размер:	19.7 Кб
ID:	197278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 4.JPG
Просмотров: 16
Размер:	75.5 Кб
ID:	197279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 5.JPG
Просмотров: 19
Размер:	118.7 Кб
ID:	197281  


Последний раз редактировалось Кирпич, 27.12.2017 в 15:54.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 16:37
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
но тогда напряжения мои значительно меньше выдаваемых программой. значит это не совсем корректно и я не учитываю реальную работу схемы.
Вы используете РАСЧЕТНЫЕ нагрузки, РАСЧЕТНЫЕ характеристики материалов и вас не смущает, что вы абсолютно не учитываете реальные значения этих характеристик. Но в случае с РАСЧЕТНОЙ схемой вас почему-то клинит. Даже не смотря на то, что полученные значения на порядок ниже предельных.

Я не знаю, что за методика вывода результатов, но у вас же программа пишет, что общее напряжение равно общему нормальному напряжению. Т.е., это напряжение от момента - какая-то составляющая.

Последний раз редактировалось Grim, 27.12.2017 в 16:50.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 17:44
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
...запутал...
Бывает.
Цитата:
В Схеме задано следующее:
Посчитал заданное ТУПО со всеми абсолютно жесткими - получилось следующее - см. сканы. Траверса имеет I=5,6 см^4 - точнее профиля не нашел под рукой.
Ясно-понятно, что введение податливостей ничего нового не добавит - момент 0,000334 тсм при W~0,1 куб.см дает 0,3 т/кв.см., что для железа щекотка.
Цитата:
как можно определить корректность величины С (угловой жесткости шарнира) в схеме?
Никак с разбегу. Как там немцы в программе лихо определяют, неведомо.
Прикидка заняла 2 мин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Величины.png
Просмотров: 35
Размер:	18.8 Кб
ID:	197290  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 20:25
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
дает 0,3 т/кв.см
Ну так у ТС ещё меньше - 0,75 кН/кв.см с "псевдошарнирами".
Так что всё верно считает.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никак с разбегу
И без разбега тоже
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 05:38
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Так что всё верно считает...
Так что на п.1 некорректные исходные. А не R-Stab косячен.
Цитата:
И без разбега тоже
Посидев основательно, можно. МКЭ позволяет.
Вряд ли немцы как-то иначе "классифицировали".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2017, 06:38
#34
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Grim,

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я не знаю, что за методика вывода результатов, но у вас же программа пишет, что общее напряжение равно общему нормальному напряжению. Т.е., это напряжение от момента - какая-то составляющая
Да, методика пишет. общее значение 1,92 кН/см2. из них 1,19кН/см2 это напряжение от норальной силы N и 0,75 это напряжение от Mу. от этого и вопрос родился. 1,19 легко получается ручным расчетом, а вот с 0,75 уже труднее... пытаюсь добраться до истины как получить ее верно ручным расчетом.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ильнур, Спасибо большое. в принципе ясно, что программа считает корректно и это главное. Можете напоследок сказать примерный алгоритм, по которому ручным расчетом можно выйти на эту цифры? какая последовательность действий?

Бахил, спасибо за помощь. все советы по делу. Если у Вас есть понимание, как это в ручную считается, также прошу написать. хотябы последовательность что за чем. и где можно это посмотреть. в матрицы углубляться бы не хотелось, может как-то упрощенно можно выйти на сопоставимые величины..

Последний раз редактировалось Кирпич, 28.12.2017 в 07:41.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 08:00
1 | 1 #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
... Можете на последок сказать примерный алгоритм, по которому ручным расчетом можно выйти на эту цифры? какая последовательность действий?...
Ну как Вас учили в ВУЗе сопромату - методом сил, или методом перемещений, или любыми другими способами (МКЭ один из них).
Например, последовательность действий при методе сил:
1. Определить степень статической неопределимости.
2. Выбрать основную систему.
3. Сформировать эквивалентную систему.
4. Записать систему канонических уравнений.
5. Построить единичные и грузовые эпюры внутренних силовых факторов, возникающих в элементах рассматриваемой конструкции.
6. Вычислить коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений.
7. Построить суммарную единичную эпюру.
8. Выполнить универсальную проверку коэффициентов при неизвестных и свободных членов.
9. Решить систему канонических уравнений, т.е. определить реакции лишних связей.
10. Построить эпюры возникающих внутренних силовых факторов для заданной системы (окончательные эпюры).
11. Выполнить статическую и кинематическую проверки (необязательно).
Можно учесть эффекты второго порядка, сдвиги, укорочение стержней и прочая-прочая, и вообще умереть, посвятив всю жизнь этой задаче.
Это все при конкретно назначенных податливостях.
На определение податливости узловых соединений потребуется еще одна жизнь. Можно достаточно точно вычислить податливость методом КЭ, смоделировав узлы в оболочках или объемными телами. Весьма точно можно это установить натурным экспериментом. Можно также взять с какого-нить потолка, например с баз данных разработчиков R-Stab или аналогичных.
Так-то очень глупо считать, что в этой задаче нужно учитывать податливость анкеровки шпильки-подвески в бетонное перекрытие - это же самораспорная втулка в пробуренном отверстии, в принципе эквивалентный замоноличиванию в бетоне. Так же не очень мудро считать, что две гайки М10 (с шайбами), обжимающие полку-полосу толщиной 1,2 мм и шириной 43 мм, создают существенный нешарнир. А уж если учесть гибкость подвеса, а так же вспомнить про пластический момент сопротивления круга...
Чисто в академических целях - надо лишь открыть старый учебник сопромата или строительной механики и вспомнить азы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2017 в 09:13.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2017, 08:57
#36
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ильнур, спасибо большое. полностью согласен. обсужу еще раз с разработчиками это все и видимо займусь воспоминаниями на грядущих выходных
Кирпич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Напряжения от изгиба в растянутом элементе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить напряжения, возникающие в элементе "плита" в Plaxis 2d ver.8.2 ? Vbcnthcvbn Расчетные программы 2 29.03.2017 12:43
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Лобовой сварной шов на растянутом элементе bigden Металлические конструкции 26 02.08.2011 09:14
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03