| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?

Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2018, 11:12
Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?
MikhailP
 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7

Доброго времени суток уважаемые коллеги, разрешите обратиться к Вам вот с каким вопросом.
Собрали на объекте металлокаркас здания. Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения, трехпролетные. Размер рамы в крайних осях 32,4м высота рамы относительно
нулевой отметки пола 9,05м. Шаг рам 6м, торцевые рамы привязаны по внешней кромке.
Узловое соединение балки с колонной – жесткое, фланцевое на высокопрочных болтах из стали 40Х «селект» с контролируемым усилием затяжки гаек и обработкой соединяемых поверхностей металлическими щетками. Рамы и элементы крепления выполнены из горячекатаного листового и широкополосного универсального проката, марка стали С255.
Некоторые фланцевые соединения в основном в коньке имеют зазоры, видимо из за кривизны самих фланцев которые мы не заметили после поступления металла от завода изготовителя. Фланцевые соединения в коньке кровли даже после затяжки на усилие не сходятся, в некоторых местах зазоры по 4 мм. Здание собрано, и разбирать его нам как заказчику не хотелось бы. Проектировщики предлагали установить прокладки. Но подрядная организация не представляет, как выполнить такие прокладки. Есть ли у вас подобный опыт что посоветуете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1256
Размер:	86.2 Кб
ID:	202486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1078
Размер:	78.4 Кб
ID:	202487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.JPG
Просмотров: 1022
Размер:	71.4 Кб
ID:	202488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.JPG
Просмотров: 923
Размер:	79.0 Кб
ID:	202489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.JPG
Просмотров: 935
Размер:	72.2 Кб
ID:	202490  


Просмотров: 14677
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:01
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Я вас не правильно понял, извините. Может по делу, если вы не против?
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 10:02
#22
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Посмотрите СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 п. 6.27 (лазейка) только если у Вас не фрикционное соединение (должно быть указано в КМ)
6.27 Зазоры между соединяемыми элементами контролируются щупом толщиной 0,3 мм, между фланцами - щупом толщиной 0,1 мм. Щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3 do от оси болта после затяжки всех болтов соединения на проектное усилие, где do - диаметр отверстия.

Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись.
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:10
#23
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.
Не указано какой зазор должен быть вне R1,3 от оси болта. 0,1мм., справедливо только для проверки непроникания его в зону R1,3.... как то так...
Но по сути, конечно это неправильно.. ведь не зря на примыкающие поверхности фланцев не наносят даже грунт и шлифуют...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:14
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение


Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет?
попробуйте должно, тонкие прокладки все-таки достаточно деформируемы будут. Также разберите и посмотрите пласть фланца нет ли там дефектов, а точнее сказать заводского брака, такое сплошь и рядом бывает, скажем сначала делают фрезеровку фланцев, а потом приварку, могло от температуры при варки повести или воопще не фрезеровали. Если заводской брак, на завод переделывать и также им неустойку за простой, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:16
#25
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
6.27 Зазоры между соединяемыми элементами контролируются щупом толщиной 0,3 мм, между фланцами - щупом толщиной 0,1 мм. Щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3 do от оси болта после затяжки всех болтов соединения на проектное усилие, где do - диаметр отверстия.

Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.

----- добавлено через ~3 мин. -----


Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись.
Использовать прокладки переменной толщины.
Если это рамы переменной высоты из сварных двутавров, то скорее всего там шарниры на опорах. А коньковый узел должен быть жестким. Раскрытие фланцев недопустимо. Если пришли бракованные металлоконструкции и их смонтировали, то это проблема завода и входящего контроля.

Вариант 1 - разобрать, вернуть на завод для фрезеровки фланцев. (неплоскостность фланцев легко выявить приложив стальной слесарный угольник из толстой стали) http://diametr.by/catalog/izmeriteln...ochnye_up_ush/
Вариант 2 - разобрать, подобрать прокладки.
Вариант 3 - выставить опоры и в проектном положении подбирать прокладки.
Вариант 4 - предложить найти решения рукожопам изготовителям и монтажникам.

Затягивать "на весу" фланец - лотерея, в болтах будут какие-то монтажные усилия неизвестной величины, и как контролировать процес натяжения - загадка.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:17
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
если у Вас не фрикционное соединение
Судя по
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения, трехпролетные.
и
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Узловое соединение балки с колонной – жесткое
средний узел будет также жёстким и работает на момент и поперечную силу. Без фрикциона никуда. Даже, если каким-то образом сделать шарнир.
Собственно это не классический фланец, работающий на растяжение и иногда чуть-чуть на изгиб.

----- добавлено через 41 сек. -----
И никаких "прокладок"!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:33
#27
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


На что узел-то работает? момент? Поперечная сила? Если поперечная сила, то прокладки в топку. Тем более мягкие. Если момент, то и так ничего страшного не должно произойти...
Согласен, что узел не похож на шарнирный. Может как раз из-за неточного стыка он и станет шарнирным в очень небольших пределах. Если нужен всё же жесткий, то сварить, да все дела.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:47
#28
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


при восприятии момента фланцы в районе преднатяженных болтов должны плотно прилегать. иначе при загружении момент будет увеличивать усилие в болтах. Силы трения по площади вокруг болтов должно хватить для поперечной силы. Нужно исправить только фланцы, которые не стыкуются в нижних болтах. Может газом попробовать нагреть. а вообще в трехпролетнике с таким большим уклоном ригелей момент в коньке очень маленький. В некоторых схемах почти равен нулю
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:01
#29
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:16
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Судя по всему рама собиралась в воздухе.
Сейчас без разборки только усилять (накладки, сварные швы... ), узел работает на M Q N
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:28
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
Offtop: дешево и сердито по рабоче-крестьянски так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:41
#32
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Offtop: дешево и сердито по рабоче-крестьянски так сказать
Offtop: Не бывает плохих узлов, бывает мало клея!
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 15:13
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Что теперь коровник разбирать из-за этого? Проблем-то.... вон Бармаглот предложил забить железом трансформаторным и зашпаклевать ( шпаклевка есть в пособии где-то)..... сроки горят, строить дальше надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 17:55
| 1 #34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Собственно на 3-ем фото уже есть решение.
Разбирать не нужно. Любое из предложенных выше решений.
Эпоксид - явно с избытком. Есть универсальное решение для таких случаев - скотч.
Offtop: Лично я предпочитаю шотландский.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1 kga82 Металлические конструкции 7 13.08.2019 18:14
Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях? phobos Инженерные сети 4 04.04.2018 17:31
Затяжка высокопрочных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм. Альпар666 Конструкции зданий и сооружений 13 03.12.2017 17:40
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14