КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
2. Конечно, на после 20-и постов разборок уже можно и не блудить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Длина ограничивается далеко не для всех швов (см. приложение). При этом ограничивается только расчетная длина, но не фактическая.
Что касается расстояний между швами, можно пользоваться рекомендациями Ильнура в посте №4. Исключение могут составлять разве что расстояния между элементами решетки фермы, а также расстояния между стыком и продольным ребром жесткости - 6t - 20, но не более 80 мм (для решетки ферм) по п. 15.2.3 и 15.5.4 СП 16.13332-2017, да ещё расстояние между стыком и поперечным ребром жесткости - 10 t cтенки по п. 15.5.4 СП 16.13332-2017. Последний раз редактировалось Левша, 11.04.2018 в 12:07. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
У вас на чертеже заводские швы, так что возможность/невозможность выполнить шов будет зависеть от оборудования. Вручную качественно сварить такую деталь - нужно постараться найти ещё спеца и соотв. оборудование.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 12.04.2018 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
При ручной сварке отношение высоты к глубине не желательно делать более 1, но, если шов конструктивный, можно чуть больше. При механизированной сварке всё зависит от оборудования, но в любом случае возможности не больше, чем в ручной. Думаю, в Вашем случае шов вполне доступный при любой сварке, но до ребра. Проварить все поясные швы изнутри в принципе тоже можно, но ручной сваркой, и качество швов будет сомнительным.
Последний раз редактировалось Левша, 13.04.2018 в 09:23. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между температурными швами | Karat | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 08.10.2010 15:56 |
Расстояние между деформационными швами | Polarfuchs | Архитектура | 5 | 08.07.2008 07:38 |
Растояние между железнодорожными ветками | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2008 23:35 |
ЖБК. Растояние между прод. стержнями | Паша П.М. | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.09.2006 12:13 |
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами | Denioska | AutoCAD | 10 | 07.09.2006 12:30 |