Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2012, 22:14 #1
Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии?
valery_12
 
инженер-проектировщик установок охранно-пожарной сигнализации
 
г. Донецк, Украина
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 3

Пожалуйста, помогите решить задачу молниезащиты здания 40х80 и высотой около 22м. Предлагается использовать для этого ЛЭП напряжением до 20кВ, проходящую на расстоянии окло 20м от здания. Какими нормативными документы можно обосновать это решение?
Просмотров: 5368
 
Непрочитано 11.10.2012, 09:42
#2
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


считаем по СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:17
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


никаким
kifa вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 22:28
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Как это ЛЭП будет защищать здание
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 22:48
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


ЛЭП будет пускать упреждающий встречный стриммер в летящую молнию. Особонаухаувовный датчик будет определять момент пуска. По разработанным в развитой Еуропе методике расчета защитной зоны ЛЭП все здания любой высоты, находящиеся на расстоянии 20 км от крайнего провода ЛЭП защищены "Встречным Стриммером". Обращайтесь к продавцам систем активной молниезащиты.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 16:27
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Что за бред - встречный стриммер, особонаухаувовный датчик, встречный стриммер ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 16:37
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что за бред - встречный стриммер, особонаухаувовный датчик, встречный стриммер ???
юмор это
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2012, 23:59
#8
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ну, вообще-то, вы своим юморо тыкнули в небо и почти попали Только не стример, а "лидер" )) И такие системы молнее защиты действительно существуют! Так и называется - активная молнезащита.

Цитата:
Отличие активной молниезащиты заключается в наличии активного молниеприемника. Его принцип действия основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет, опережая формирование «естественного» лидера, формировать «искусственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию на большем расстоянии и направляет её на землю. Следовательно, увеличивается область защиты. Классифицируются активные молниеприемники по выигрышу по времени в образовании встречного лидера. Данный параметр был проверен в лабораторных испытаниях, действительно подтверждая большую зону защиты.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B8%D1%82%D0%B0

Вот только лично мне, было бы очень ОЧЕНЬ сыкотно включать такую молнее защиту рядом с ЛЭП! )))
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 16:57
#9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Извините за Вопрос, не притендую на грамотность в этом вопросе А что произойдет, с линией в случае удара молнии? Мне подсознательно кажется, что все должно сгореть и поплавиться с соответствующими не предсказуемыми последствиями???
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 16:58
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ну, вообще-то, вы своим юморо тыкнули в небо и почти попали Только не стример, а "лидер" )) И такие системы молнее защиты действительно существуют! Так и называется - активная молнезащита.
Ознакомтесь, Паломник. Вы я смотрю на все руки мастер и ПГС и электрик, дирижабли не проектируете?
Никуда я пальцем не тыкал. Баян это.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 17:25
#11
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ознакомтесь, Паломник. Вы я смотрю на все руки мастер и ПГС и электрик, дирижабли не проектируете?
Никуда я пальцем не тыкал. Баян это.
Откуда вы знаете?) Вы за мной следите? ))
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89607
Ну что ж баян значит баян) Ваш юмор на столько тонок, что не виден А вот за темку спасибо! Почитаю обязателно!)
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 18:29
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Извините за Вопрос, не притендую на грамотность в этом вопросе А что произойдет, с линией в случае удара молнии? Мне подсознательно кажется, что все должно сгореть и поплавиться с соответствующими не предсказуемыми последствиями???
Ничего страшного с линией не произойдет. Энергия молнии не такая уж и большая, чтобы разрушить все и наделать непредсказуемых последствий. Последствия как раз более чем предсказуемы. Три года учил сам переходные процессы в протяженных линиях. Вообще-то куча народу выжила после попадания молний. А тут люминька обыкновенная, что ей сделается? Есть ОПН (ограничители перенапряжений), искровые разрядники, грозозащитные тросы, в общем инженеры не спали.
Из-за того, что линии длинные, они обладают реактивным сопротивлением. И когда импульс напряжения доходит то подстанции, он уже имеет не крутой фронт, а сглаженный. Опаснее всего удары молнии в линию вблизи ГПП. Все защитное оборудование как раз рассчитывается на грозовые перенапряжения, что не всегда помогает. До потребителей такие перенапряжения редко доходят.
Грозовые перенапряжения, обусловленные ударами молнии в фазные провода, приводят к появлению в воздушной линии волн напряжения, распространяющихся по линии и достигающих подстанции. Амплитуда волн напряжения ограничена значением пробивного напряжения линейной изоляции ЛЭП. Наиболее слабым звеном изоляции ЛЭП являются гирлянды изоляторов. В связи с этим максимальное напряжение грозовых волн определяется разрядным напряжением гирлянды. Грозовые волны, достигая подстанции, воздействуют на оборудование установленное там. Уровень внешней и внутренней изоляции оборудования станций и подстанций ниже уровня изоляции воздушных линий электропередач. К примеру допустимая амплитуда грозовых воздействий на силовой трансформатор номинальным напряжением 110 кВ составляет 480 кВ, в то время как, пробивное напряжение гирлянды порядка 700 кВ. Для защиты оборудования станций и подстанций на входе линий устанавливают защитные аппараты.
Первоначально роль защитного аппарата выполнял простой искровой промежуток, с пробивным напряжением ниже, чем уровень изоляции защищаемого оборудования. Но его пробой требовал отключения короткого замыкания. Следующим этапом явился вентильный разрядник. В нем многократный искровой промежуток включается последовательно с нелинейным сопротивлением, обычно на основе карбида кремния (SIC). Остающееся напряжение на этом сопротивлении при номинальном разрядном токе 5 – 10 кА , 8/20 мкс принималось равным импульсному пробивному напряжению искрового промежутка. После ликвидации импульсного перенапряжения при наибольшем допустимом напряжении промышленной частоты, благодаря нелинейности сопротивления, протекающий через вентильный разрядник сопровождающий ток снижается до 100 А и гасится искровым промежутком при первом же прохождении через нулевое значение. Это обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений.
Ограничители представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых активная часть состоит из металлооксидных нелинейных резисторов, изготавливаемых из окиси цинка (ZnO) с малыми добавками окислов других металлов, и на настоящий момент времени наиболее эффективны.
ОТСЮДА
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 16:23
#13
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Palomnic Спасибо Вам за разъяснения.
А чем может быть вызвано плавление молниеоотводов и шин заземления после удара молнии? Я встречал... Правда это было на строй площадке а не ЛЭП.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 17:52
#14
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: Оу! Оу! ОУ! вы меня путаете с Pavel_V Это его разъяснения и его лавры! К нему и вопросы
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:51
#15
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Ой Извините!

Я тут поразмыслил (иногда бывает), и мне кажется я понял причину. Поправьте меня пожалуйста если я не прав...?

Плавление произошло по причине того, что у нас молниеприемник был заземлен, а линии ЛЭП нет, и соответственно КЗ молнии на землю нет..?

Последний раз редактировалось RIG1978, 30.10.2012 в 15:49.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 18:49
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Честно говоря, не совсем понятно, что значит оплавление молниеотвода.
По нормам для определения величины сопротивления контура заземления в опусках с кровли делают разъемные соединения. Возможно из-за того, что этот разъем проржавел, на нем и выделилась энергия - т.е. он оплавился. Места, где сечение контура недостаточно и нагреваются/оплавляются.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 21:13
#17
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


можно
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50