Несовпадение отверстий под высокопрочные болты.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Если отверстия в типовом фланцевом соединении балки с колонной "немного" не совпали, как можно выйти из сложившейся ситуации?
Например, можно ли увеличить отверстия газовой резкой и поставить шайбы из листа?
Как в таком случае назначается толщина шайбы?
Если фланец 25мм, а отверстия разовалены на 5 мм, можно ли ставить одиночную шайбу из десятки при усилии натяжения 27 тс?
Просмотров: 4578
 
Непрочитано 17.02.2010, 14:24
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Какой диаметр отверстий?
Какой диаметр болтов?
Где допущены смещения?
Насколько смещение?
В чертежах был указан позиционный или иной допуск?

Варианты:
- фланец изготовить заново, если в нем смещено "до безобразия"
- на сущ. фланец наварить лист с "точными" отверстиями

Автогеном расширять нельзя. Шайба не спасет.
Если очень коротко.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:14
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Болты М24.
Отв. D27
Смещено на 5 мм по горизонтали.
Никакие допуски не указаны
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 23:43
#4
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


CHиП 3.03.01-87
Цитата:
4.23. Отверстия в деталях при сборке должны быть совмещены и зафиксированы от смещения пробками. Число пробок определяют расчетом на действие монтажных нагрузок, но их должно быть не менее 10% при числе отверстий 20 и более и не менее двух - при меньшем числе отверстий. В собранном пакете, зафиксированном пробками, допускается чернота (несовпадение отверстий), не препятствующая свободной без перекоса постановке болтов. Калибр диаметром на 0,5 мм больше
номинального диаметра болта должен пройти в 100% отверстий каждого
соединения.
Допускается прочистка отверстий плотно стянутых пакетов сверлом, диаметр которого равен номинальному диаметру отверстия, при условии, что чернота не превышает разницы номинальных диаметров отверстия и болта.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 00:03
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Если отверстия в типовом фланцевом соединении балки с колонной "немного" не совпали, как можно выйти из сложившейся ситуации?
Это единичный случай?
Колян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несовпадение отверстий под высокопрочные болты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Не помещаются болты на базе под колонну dextron3 Конструкции зданий и сооружений 66 28.08.2008 08:58