| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.12.2012, 14:38 | #1 | |
Максимальное опирание пустотных плит перекрытия
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 15860
|
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121
|
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Плиты с круглыми пустотами без дополнительного усиления допускается опирать максимум на 250 мм (серия на плиты).
Глубина опирания плит с овальными пустотами без дополнительного усиления должна быть дополнительно расчитана (см. рекомендации по применению плит безопалубочного формования), но, как правило, для зданий до 5 этажей - это те же 200-250 мм, выше - меньше, 9 этажей уже не более 140 мм. Для зданий выше 9 этажей с плитами безопалубочного формования на нижних этажах нужно применять дополнительные мероприятия от чрезмерного защемления плиты в стене (упругие прокладки над плитой, каркасы в швах и т.п.). |
|||
|
|