| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка связей в расчетной схеме.

Расстановка связей в расчетной схеме.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2013, 13:14 #1
Расстановка связей в расчетной схеме.
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Здание одноэтажное с вышкой, в продольном напралвении здания балки. Схему прилагаю пока в автокаде. Прошу помощи по размещению связей в каркасе, а так же советов по устройсву жестких/шарнирных узлов балка-колонна и базы,
Мои видения:
1) жесткий узел крепления балки к колоннам, базу шарнирную.
2) в продольном направлении горизонтальные портальные (окна повсюду) связи в торцах здания (в гореве написано, что в обоих нужно, а можно ли с одной?)
3) в поперечном направлении портальные связи во всех пролетах, либо распорки из двутавра по осях колонн с установкой связи в одном из торцов. Ко второму склоняюсь больше чисто с эстетической точки зрения.
4) вышку по оси Г/6-7 и 6/В-Г на всю высоту крестовыми связями (2-3 связи на пролет).
5) горизонтальные связи по низу балок в угловых ячейках (нужны ли они в данной схеме?)
6) расчетную длинну колонны брать от низа базы или от верхнего обреза ростверка (т.е. с учетов подготовки)?
Схема КМ.dwg

__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.03.2013 в 07:37.
Просмотров: 1759
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:38
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Есть краны? Сейсмика? Ветровой район?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 13:54
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Есть краны? Сейсмика? Ветровой район?
Сейсмики нет. Кранов нет. Ветровой район -I
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:01
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


тогда (это советы, я бы сделал так):
1-база колонн не шарнирную а жесткую (только простую, т.к. 1-этажное с надстройкой), а балки к колоннам шарнирные (их легче выполнить на стройплощадке);
2-Связи по колоннам по осям 1 и 7 только в осях Б-В;
3-В другом направлении связи можно не ставить (узлы баз колонн жесткие).
4-Я бы еще поставил связи крестовые по покрытию минимального сечения гибкости <300.
5 - Проверяем все по деформациям и перемещениям от ветра (по ним смотрим о необходимости дополнительных связей)
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка связей в расчетной схеме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad SmeaNi SCAD 3 25.07.2011 12:25
Не совпадает перемещение по осям в отчете и на расчетной схеме HELP SCAD 1 18.01.2011 13:52
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06