| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?

Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2017, 19:11 #1
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Добрый день!!
Никак не могу сообразить, какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки над проемом.((
Перекрытие опирается только с одной стороны. Толщина стены - 640мм.
Понятно, что от кладки над проемом , от перекрытия первого этажа. А вот выше: мне кажется, что от треугольника кладки второго этажа и все. Все что выше не учитывать...
Прилагаю схему.
А вдруг ошибаюсь, что то не дает покоя? Прошу совета!! Заранее спасибо ))

Вложения
Тип файла: pdf Схема проема.pdf (40.7 Кб, 133 просмотров)

Просмотров: 3056
 
Непрочитано 06.12.2017, 17:31
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Наша доблестная экспертиза в аналогичных случаях вежливо просит определить нагрузку от всех этажей, рассчитать перемычку на эту нагрузку и применить такую перемычку в проекте
OSPV на форуме  
 
Непрочитано 06.12.2017, 17:54
#3
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Наша доблестная экспертиза в аналогичных случаях вежливо просит определить нагрузку от всех этажей, рассчитать перемычку на эту нагрузку и применить такую перемычку в проекте
Offtop: ЧО???
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2017, 19:19
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


andrejjerdna, то. Правильно говорят. Этажи разделять надо
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 03:22
#5
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Правильно говорят. Этажи разделять надо
Тоже склоняюсь, что в случае топикстартера надо брать полную нагрузку от всех этажей.
OSPV на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую эксплуатационную нагрузку выбрать для учебного расчета для жб склада? Dan0007 Прочее. Архитектура и строительство 4 15.03.2016 19:21
Какую расчетную схему принять для расчета армирования плиты фундамента? Son1cs Основания и фундаменты 5 30.01.2014 17:54
Какую интенсивность бетонироваеия принять при использовании СУБ (scc) alikber Технология и организация строительства 7 13.04.2013 20:33
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31