| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2019, 11:16 | #1 | |
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок?
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4581
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если ТЗ от ВНС на 4 улицы, то и надо делать на 4 улицы.
Если логичней делать гидр. расчет на весь поселок, на 8 улиц, чтобы сразу заложить диаметр трубы обеспечивающий всех на перспективу, то это соответственно должно быть отражено в ТЗ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Со Схем и надо начинать - выяснить их наличие (вообще-то уже везде есть). А так же с градостроительной документации, на основании которой и появились эти 8 улиц. Кто их "нарисовал"? Какие ранее предусмотрены решения по водоснабжению? Они ведь бывают и "от скважин". Конечно любой заказчик норовит сделать только для себя. А задача муниципальных властей - строить все с перспективой. Экспертизы наоборот смотрят за тем, чтобы не сиюминутный интерес заказчика какого-то дома соблюдался, а государственный. Вы делаете правильно, но сумейте правильно и оформить - на основании каких документов. |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Есть мнение, что это котеджный поселок, землю под который получил частный инвестор - раз еще только проектируемый. Тогда схемы могли бы делаться в стадии Обоснование инвестиций.
Теперь же, рекомендую писать письмо заказчику с разъеснением проблемы с тем чтобы включил необходимость этой работы как дополнение к заданию на проектировпние |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 4
|
Спасибо большое.
На данный поселок разработан и утвержден проект межевания. Буду использовать его как исходник. Заказчик администрация. И мы уже сделали 1 доп соглашение, поскольку они даже не предусмотрели подключение. Я прочитал, задал вопрос откуда будет подаваться вода, а они в шоке. Ой говорят, не подумали)) в итоге дали не понятно в каком состоянии ВНС как точку подключения. Еще и хотели, чтоб мы там насосы поменяли. Но от этого мы быстро ушли. Камеру у ВНС и вперед. В общем буду делать расчет на весь поселок и страховаться письмами от администрации города. А также буду подготовлен к допнику в задании на проектирование. Еще прикол, на часть проектируемого поселка накладывается СЗЗ действующего кладбища. Сейчас будем разрабатывать проект на сокращение СЗЗ. Голова кругом. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ничего удивительного, это нормально для России, скажите спасибо что на часть проектируемого поселка промзона не наложилась с ее опасными промобъектами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Или хотя бы для себя черновую с расчетом сделать. Может в будущем оплатят, т.к. все администрации МО обязаны такую схему иметь. А вот ПД и РД можно делать только на заданные участки, но с учетом диаметров на перспективу. Не забывайте и про канализацию - чтобы удаленные дома могли по отметкам к ней подключиться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гидравлический расчет трубопроводов | Cd-12 | Расчетные программы | 7 | 21.04.2023 22:29 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
гидравлический расчет теплосети | Ira 2004 | Отопление | 1 | 02.08.2013 12:08 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |