Непрочитано 27.04.2019, 18:46 #1
Равнопрочный стык поясов балочных ферм. Согласование.
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Добрый день. Получили от заказчика КМ с высоким уровнем отходности. Поскольку в КМ не упомянута возможность стыковки элементов при изготовлении МК и не указаны требования к стыкуемым элементам ферм и стоек.
Понятно по определению, что все стыки должны быть равнопрочными.

В связи с этим вопросы:
1) Допускают ли нормы РФ возможность стыковки сжатого пояса балочной фермы (двутавр)?;
2) Допускают ли нормы РФ возможность стыковки растянутого пояса балочной фермы (двутавр)?;
3) Требуется ли для сжатого пояса фермы проводить УЗК шва для подтверждения равнопрочности стыкового соединения?;
4) Пройдёт ли стропильная ферма технический надзор, если стыковка растянутого/сжатого пояса выполнена пластинами, обеспечивающими протяженность сварного шва на 15% больше протяженности сечения стыкуемого профиля без проведения экспертизы (УЗК)?
5) Требует ли такая стыковка (по п.4) заранее согласования с заказчиком? Или согласно нормам завод-изготовитель оставляет за собой право применить стыковку не согласовывая её, опираясь на нормы РФ ГОСТ и т.д.. Если есть подобные нормы, подскажите.
Просмотров: 1724
 
Непрочитано 27.04.2019, 19:32
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1) и 2)
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Допускают ли нормы РФ возможность стыковки сжатого пояса балочной фермы (двутавр)?
- если в Рекомендациях и в СП 294 (для таких ферм) не запрещено, то можно.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
3) Требуется ли для сжатого пояса фермы проводить УЗК шва для подтверждения равнопрочности стыкового соединения?;
- нет, см. СП на изготовление МК.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
4) Пройдёт ли стропильная ферма технический надзор, если стыковка растянутого/сжатого пояса выполнена пластинами, обеспечивающими протяженность сварного шва на 15% больше протяженности сечения стыкуемого профиля без проведения экспертизы (УЗК)?
- см. СП на изготовление МК.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
согласования с заказчиком?
- правильнее с проектировщиком. Хотя, если заказчик упрётся...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2019, 21:21
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Тема о количестве стыков уже поднималась
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30868
Ограничений нет. Все упирается в экономическую целесообразность.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2019, 21:23
#4
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тема о количестве стыков уже поднималась
А я ни одного вопроса про количество стыков не задал Тут больше вопрос согласования затронут, а также целесообразности согласования этих стыков с заказчиком/проектировщиком, если уже всё прописано в нормах.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2019, 21:27
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Тут больше вопрос согласования затронут, а также целесообразности согласования этих стыков с заказчиком/проектировщиком
На похожей тебе (не смог найти) говорили, что раскрой -- это дело завода. Если в КМ нет запрета на стыки, то согласовывать с другими сторонами не нужно.
Все стыки должными быть отображены в КМД.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.04.2019 в 21:33.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2019, 21:47
#6
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На похожей тебе (не смог найти) говорили, что раскрой -- это дело завода. Если в КМ нет запрета на стыки, то согласовывать с другими сторонами не нужно.
Все стыки должными быть отображены в КМД.
КМД разрабатывается на основе КМ заказчика. В КМ в 90% случаев упоминание о стыковке отсутствуют по тексту и по чертежам соответственно в КМД проектировщики могут не упомянуть и не прочертить узлы/места стыковки поясов ферм. Я подумал, что поскольку стоимость проекта очень сильно зависит от применения стыковки, если шаг/ пролет сооружения не является кратным 3 / 6 / 12м, то стыковка изначально должна быть упомянута в тексте коммерческого предложения и в дальнейшем в договоре должна быть дана ссылка на это коммерческое, на основании которого и выставлена цена. Тогда доп.согласование стыковки в МК уже чисто юридически и формально не требуется. А Вы как думаете?
Sokrat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный стык поясов балочных ферм. Согласование.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Расчётные длины поясов консольных ферм. Georg1 Металлические конструкции 17 21.04.2013 16:06
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08