Спасибо за ответ.
А как быть с оцинковкой то. Именно в данный момент. Ну Ду80 это круто все же для соединений на резьбах.
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc
Но, даже если формально соблюдать СП-41, то трубы диаметром до 400 должны быть или электросварными или бесшовными. Никаких водогазопроводных. Вот после выходной арматуры в ИТП, где начинаются системы отопления и ГВС трубы можно делать по нормам для этих систем. Для ГВС, конечно пластик лучше.
|
Вот я тоже придерживаюсь такого же мнения, но сейчас склоняюсь к тому, что все же СП 41 накладывает требования на поднадзорные трубопроводы, т.е. на сетевую сторону ИТП. А со стороны постребителя при независимом присоединении может быть что угодно. Только вот одно но, я опасаюсь, что это "мое" мнение мне потом будет не доказать. По этому, и применяю со всех сторон в ИТП стальные трубы (хотя, надо сказать, что все же на вторичных линиях на диаметрах до Ду40, там где муфтовые соединения у арматуры, я все же применяю водогазопроводные трубы... т.е. частично все же придерживаюсь своего мнения про разграничение требований по надзорным трубам. но пластик в ИТП все же как то пока боюсь)