Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как проходят общедомовые канализационные трубы в жилом доме? Дом обычный панельный, по 3 кв. на этаже.
Вопросы следующие:
Канализационный стояк расположен вертикально от 1 до 5 этажа? Могут ли в межплиточном пространстве (в перекрытии) на канализационной трубе быть какие-либо фитинги/муфты/ прочая арматура?
Ситуация следующая:
В квартире произошел залив явно из канализации. Но место залива расположено совсем не под санузлом, а в другом углу, таким образом, залив от соседей исключается. На канализационном стояке у соседа есть трещина, но все специалисты УК говорят, что на момент залива повреждений не было и следов тоже. Может ли быть трещина в межплиточном пространстве? При этом залитие было однократное! И за полгода больше не случалось.
Просмотров: 9992
 
Непрочитано 11.11.2018, 01:59
1 | #2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,001


ну в панельном доме по щелям и трещинам протечка может "проявиться" не то что в другом углу, а даже в соседних помещениях.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 09:25
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


тынц
solar вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 09:58
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Могут ли в межплиточном пространстве (в перекрытии) на канализационной трубе быть какие-либо фитинги/муфты/ прочая арматура?
да, такое (муфта) бывает. Это не грамотно, но встречается. Ну не совпало у ребят по отметкам....
Трещина - тоже да. Чугунина - она и есть чугунина. Может стоять без проблемм 100 лет, если не трогать. Но как начнут что-то подключать и менять "очумелыми ручками" - трещит.

Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
В квартире произошел залив явно из канализации. Но место залива расположено совсем не под санузлом, а в другом углу
Если перекрытия пустотные плиты, то затекло в дырку и растеклось...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 11:59
1 | #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если залив с потолка - это от верхних соседей. Чаще всего просто у себя пол заливают (сорвало шланг у СМ и т.п.). Растекаться вода может хоть куда. Иногда соседи и сами не знают, что у них протечка где-нибудь под ванной или в невидимом стыке.

Залив на пол происходит обычно при засоре стояка ниже вашего этажа. В этом случае стоки через унитаз поступают, могут всю квартиру залить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 12:33
#6
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Если залив с потолка - это от верхних соседей. Чаще всего просто у себя пол заливают (сорвало шланг у СМ и т.п.). Растекаться вода может хоть куда. Иногда соседи и сами не знают, что у них протечка где-нибудь под ванной или в невидимом стыке.
Залит потолок натяжной, там следы хозфекальных масс. Если предположить, что соседи сверху неправильно пользовались унитазом, то сколько ж они должны были не вытирать по времени, чтобы это проникло в нижнюю квартиру да еще и с другого угла? Я думаю, если даже в течении нескольких часов заметить лужу около унитаза, то она не могла успеть проникнуть в перекрытие, т.к. санузел весь в кафеле. Стояк у них в санузел тоже зашит кафелем, в коридоре есть штроба, где расположены трубы.
Получается залив произошел от общедомовых труб?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Трещина - тоже да. Чугунина - она и есть чугунина. Может стоять без проблемм 100 лет, если не трогать. Но как начнут что-то подключать и менять "очумелыми ручками" - трещит.
то есть трещина может быть, но протекать может не постоянно?
есть ли вероятность такой ситуации: произошел засор унитаза у соседей сверху, они стали "проливать" его водой. вследствие чего вода в общедомовом стояке проникла через трещину в перекрытие однократно из-за большого объема воды? При этом в дальнейшем залития не происходило.
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 13:55
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Приложите схемку с планировкой и расположением приборов - так будет понятнее. И где протечка появилась покажите. Иногда течет не из стояка или унитаза, а с отвода от кухонной раковины, например.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 14:02
#8
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26



Прикрепляю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Примерный план квартир.png
Просмотров: 635
Размер:	29.7 Кб
ID:	207998  
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 14:23
1 | #9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Залит потолок натяжной, там следы хозфекальных масс. Если предположить, что соседи сверху неправильно пользовались унитазом, то сколько ж они должны были не вытирать по времени, чтобы это проникло в нижнюю квартиру да еще и с другого угла?
Людей нет дома. Или ночь. Или еще что. Полчаса - и достаточно, чтобы залить нижних.

Меня самого несколько раз заливали. Один раз вообще бак с брагой у себя разлили. Или потом - у них есть протечка, а канализация от ванны до стояка замоноличена в полу. Протечки не видят, а у меня бежит с потолка. Или еще хуже - свищ в перекрытии. Верхние его не видят, считают, что у них все хорошо - смотрите - сухо.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 14:39
1 | #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Прикрепляю.
Высока вероятность протечки из санузла желтой квартиры, затем по стыку панелей через межквартирную стенку в коридор зеленой квартиры этажом ниже. Причем, сами жильцы, действительно, могут об этом и не знать. Еще имеют значение материал труб и узлы прохода. И, вообще, возраст дома. Хрущевка?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 18:04
#11
Лисса


 
Регистрация: 02.05.2017
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Еще имеют значение материал труб и узлы прохода. И, вообще, возраст дома. Хрущевка?
Да, хрущевка, 1970 г. Трубы - чугунные.
Лисса вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2018, 19:54
| 1 #12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
Да, хрущевка, 1970 г. Трубы - чугунные.
Чугунина тех лет строительства уже проржавела, часто держится на внутренних наростах. Еще и нижняя часть стыков разрушается. Верхние жильцы об этом могут и не догадываться.

В таком доме надо полностью менять стояки. Не так уж много в деньгах, сложно организационно. Кого не топит говорят - у меня всё хорошо, портить отделку не пущу.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как устроена канализационная система в 5-ти этажном панельном жилом доме?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения? fadeaway Архитектура 11 21.03.2016 10:03