Узел стыка двухветвевой стойки из прямоугольного ГСП
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3797
|
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
Через фланец на высокопрочных болтах. Сварной шов трубы тоже волнует, приварка к фланцу заподлицо((( Я так понимаю, мне нужно найти центр тяжести сечения и определить самые нагруженные болты... Не могу найти литературу, чтобы посчитать, и, возможно, есть другие способы соединить стойку по высоте...
Последний раз редактировалось ladykom, 17.04.2019 в 09:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Если стык на болтах - условие не обязательное, можно состыковать, как показано в приложении. Фланец остается только на нижней марке. Швы с разделкой кромок можно выполнить либо с применением остающихся подкладок, либо с обратным формированием корня шва, все зависит от условий изготовления и монтажа, а также квалификации сварщиков. Думаю, эти швы не помешают по всему периметру. При необходимости (если не хватает сварных швов) можно оставить наружные ребра, увеличив размеры фланца. При изготовлении необходимо выдерживать плоскость стыкуемых торцов отправочных марок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
Мне бы очень хотелось сделать такой стык как у Вас, но двигать стойку внутрь здания не могу и сэндвич должен прилегать к стойке без врезок (система герметичности склада). Как можно посчитать несимметричный фланец, и как будет работать внешний шов крепления стойки к фланцу, его длины не хватает....
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через 22 сек. ----- Мне бы очень хотелось сделать такой стык как у Вас, но двигать стойку внутрь здания не могу и сэндвич должен прилегать к стойке без врезок (система герметичности склада). Как можно посчитать несимметричный фланец, и как будет работать внешний шов крепления стойки к фланцу, его длины не хватает.... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Как вариант, но данный узел, как я понимаю, для изгибаемого элемента, а у вас другая схема работы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Этот узел подойдет и для Вашей схемы, но размещать его придется вне узла. А это значит, что раскос либо придется варить на монтаже, что, как я понял, отпадает, либо стыковать на фланцах, что в принципе возможно, но сложно и трудоёмко. Даже при достаточно высоком уровне культуры производства на предприятии-изготовителе придется делать контрольные сборки.
Последний раз редактировалось Левша, 18.04.2019 в 10:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
вариант "г" (https://dwg.ru/dnl/2875)
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8
|
[quote=wvovanw;1796875]вариант "г" (https://dwg.ru/dnl/2875)[/QUOTE
Спасибо огромное!!! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать узел стыка нижнего пояса из разный сечений уголков? | Начинающийй | Металлические конструкции | 17 | 13.10.2014 15:14 |
Узел опирания стойки на балку | Вероника 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 04.07.2014 07:27 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Узел крепления стойки сварной рамы к полу | Elena1989 | Металлические конструкции | 1 | 24.09.2012 13:58 |