Непрочитано 28.04.2019, 13:09 #1
Помогите определится с габаритами обратной банкетки
vedroid
 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 12

Добрый день, нужно назначить габариты обратной банкетки
Имеем:
1. Фундаментная плита толщиной 600 мм .
2. N=618т, два момента по 6 т*м
3. Сечение колонны 400х600.
4. Расчет на продавливание не проходит. Принимаю банкетку "вниз" 200 мм. Проходит с дополнительным армирование на продавливание

Вопрос: какие габариты задать у банкетки? . Раньше делал всегда просто 1,5hо от края колонны во все стороны + округление до 100 мм в большую сторону.
Сейчас на новом месте давит руководство - Придумай обоснованное уменьшение габаритов банкетки. Есть какие нибудь предложение по этому поводу. Крутятся мысли насчет того что дальше чем h0 арматура вроде как не обязательная. Банкетка и правда не маленькая выходит 2700х2900. Горю...
Просмотров: 1436
 
Непрочитано 29.04.2019, 11:13
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Цитата:
4. Расчет на продавливание не проходит. Принимаю банкетку "вниз" 200 мм. Проходит с дополнительным армирование на продавливание
...
Крутятся мысли насчет того что дальше чем h0 арматура вроде как не обязательная. Банкетка и правда не маленькая выходит 2700х2900. Горю...
Арматура воспринимает растягивающие напряжения, которые не тянет "пустой бетон". Зона вокруг колонны шириной равной h0 - это всего лишь зона образования наклонной трещины с углом 45 градусов. Не обязательно продавливание должно пойти только под 45 градусов и никак иначе. Если эта зона усилена армированием, а окружающий массив бетона - нет, то трещины могут выйти и туда (зависит от схемы армирования).
По-хорошему надо просчитать несколько вариантов продавливания - с разным углом наклона трещин (и, соответственно, с разной площадью поверхности "отрыва"), и придёте к пониманию, на каком расстоянии от колонны уже не нужна дополнительная толщина бетона и армирование.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2019, 11:34
1 | 1 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Вы проверьте ещё колонну.
40*60см, нагрузка 618тонн....
Лучше какой нибудь рядовой класс бетона... В проекте... навскидку В60?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 22:27
#4
vedroid


 
Регистрация: 03.10.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
о-хорошему надо просчитать несколько вариантов продавливания - с разным углом наклона трещин (и, соответственно, с разной площадью поверхности "отрыва"), и придёте к пониманию, на каком расстоянии от колонны уже не нужна дополнительная толщина бетона и армирование.
Спасибо за совет, попробовал посчитать разные углы наклона, в итоге получил что нужны габариты банкетки 1.6h0 (((. Фокус не удался.
vedroid вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определится с габаритами обратной банкетки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рекламных щитов. Помогите определится с некоторыми моментами G.A.W. Металлические конструкции 29 16.01.2017 10:35