Цитата:
4. Расчет на продавливание не проходит. Принимаю банкетку "вниз" 200 мм. Проходит с дополнительным армирование на продавливание
...
Крутятся мысли насчет того что дальше чем h0 арматура вроде как не обязательная. Банкетка и правда не маленькая выходит 2700х2900. Горю...
|
Арматура воспринимает растягивающие напряжения, которые не тянет "пустой бетон". Зона вокруг колонны шириной равной h0 - это всего лишь зона образования наклонной трещины с углом 45 градусов. Не обязательно продавливание должно пойти только под 45 градусов и никак иначе. Если эта зона усилена армированием, а окружающий массив бетона - нет, то трещины могут выйти и туда (зависит от схемы армирования).
По-хорошему надо просчитать несколько вариантов продавливания - с разным углом наклона трещин (и, соответственно, с разной площадью поверхности "отрыва"), и придёте к пониманию, на каком расстоянии от колонны уже не нужна дополнительная толщина бетона и армирование.