14.05.2019, 10:57 | #1 | |
Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2473
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179
|
Заказчик просит толщину 120. Но для высоты 5.2 м и длины 15 м такая толщина недопустима?
Без комментариев(однозначно нет), но если в нижней части свяжете утолщенной кладкой, то можно..... Во вложении принцип- по моему Вам будет понятно Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179
|
На какую высоту делать утолщение кладки? Есть литература, где про этот способ описано?
Опыт из жизни. Архитектурные решения по реконструкции требовали устройство стены примерно с такими же параметрами, как нужно Вам, но стена несущая(опирание конструкций крыши), а вес кладки большой- надо облегчать. Насчет литературы не знаю- считал "ручками". Все нормально- стоит по сей день. В приложении по фото - процесс в действии(в рамках авторского надзора). Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Отношение высоты к толщине кирпичной перегородки не должны превышать указанных в п. 9.17-9.20 СП 15.13330.2012
β≤H/h;H≤βh β=25 таблица 29 Согласно п. 9.19 отношение β может быть увеличено на коэффициент К=1.2 по таблице 30 h=250 мм – толщина кирпичной перегородки H=5200≤βh=25∙1,2∙250=7500 – условие выполняется. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м. | Mistake | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.07.2015 15:12 |
Кладка кирпичной стены высотой 16 метров | 1deas | Технология и организация строительства | 10 | 01.04.2015 11:37 |
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! | Masha_Chernosliv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2015 18:02 |
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра | veterok1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 10.10.2009 20:58 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |