| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?

Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2019, 10:57 #1
Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?
7111
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23

Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м? перегородка с 2-х сторон будет крепится к несущим кирпичным стенам швеллерами и к перекрытию тоже с помощью швеллера 27П по ГОСТ 8240-97 и дюбель-гвоздями ДГ8х100
Просмотров: 2473
 
Непрочитано 14.05.2019, 13:39
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


В приложении

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 14:40
#3
7111


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23


Спасибо!!!

----- добавлено через ~9 ч. -----
Заказчик просит толщину 120. Но для высоты 5.2 м и длины 15 м такая толщина недопустима? Может фахверковую систему поставить? есть у кого-нибудь пример с фахверками?
7111 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 00:25
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Заказчик просит толщину 120. Но для высоты 5.2 м и длины 15 м такая толщина недопустима?
Без комментариев(однозначно нет), но если в нижней части свяжете утолщенной кладкой, то можно.....
Во вложении принцип- по моему Вам будет понятно

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 07:24
#5
7111


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 23


На какую высоту делать утолщение кладки? Есть литература, где про этот способ описано?
7111 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:32
#6
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


На какую высоту делать утолщение кладки? Есть литература, где про этот способ описано?
Опыт из жизни.
Архитектурные решения по реконструкции требовали устройство стены примерно с такими же параметрами, как нужно Вам, но стена несущая(опирание конструкций крыши), а вес кладки большой- надо облегчать.
Насчет литературы не знаю- считал "ручками". Все нормально- стоит по сей день.
В приложении по фото - процесс в действии(в рамках авторского надзора).

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:34
#7
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


продолжение процесса

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:37
#8
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


концовка

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:53
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Отношение высоты к толщине кирпичной перегородки не должны превышать указанных в п. 9.17-9.20 СП 15.13330.2012
β≤H/h;H≤βh
β=25 таблица 29
Согласно п. 9.19 отношение β может быть увеличено на коэффициент К=1.2 по таблице 30
h=250 мм – толщина кирпичной перегородки
H=5200≤βh=25∙1,2∙250=7500 – условие выполняется.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:59
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лена Ковалева Посмотреть сообщение
Может фахверковую систему поставить? есть у кого-нибудь пример с фахверками?
Должно помочь
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Хватит ли толщины 250 мм для кирпичной перегородки (не несущ.) длиной 15 м. и высотой 5.2м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м. Mistake Каменные и армокаменные конструкции 6 13.07.2015 15:12
Кладка кирпичной стены высотой 16 метров 1deas Технология и организация строительства 10 01.04.2015 11:37
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29