Как увеличить защитный слой арматуры
Ihor
 
пректирование
 
Ukraine
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 24

Привет!

История такова: строители как всегда сэкономили на фиксаторах защитного слоя. После демонтажа опалубки оказалось что арматура в процессе бетонирования опустилась и лягла на опалубку.
По советуйте пожалуйста как увеличить защитный слой арматуры.
Просмотров: 14727
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:16
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Здравствуйте!
Что за конструкция?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:30
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Как увеличить защитный слой арматуры

В вашем случае, РАКОМ таких строителей поставить и все :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:30
#4
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Ну поскольку "арматура опустилась", наверное перекрытие.
Из Пособия по конструированию ЖБ
Цитата:
"3.3. Защитный слой бетона аб для рабочей арматуры должен обеспечивать совмест-ную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
Если против коррозии можно чем-то обмазать и т.п., то обеспечить совместную работу я не представляю как можно сделать.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:35
#5
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Оффтоп. Во как DEM за Политику обозлился На рею всех повесить, за яйца притом
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:37
#6
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Пристрелять к поверхности плиты сетку и оштукатурить ее.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:39
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от FRANC
Пристрелять к поверхности плиты сетку и оштукатурить ее.
Умно не поспоришь. ( с дураком) :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:40
#8
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от FRANC
Пристрелять к поверхности плиты сетку и оштукатурить ее.
Это совместную работу обеспечит?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:46
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Алекс
Цитата:
Сообщение от FRANC
Пристрелять к поверхности плиты сетку и оштукатурить ее.
Это совместную работу обеспечит?
Да не Это вопрос к Глобусу или к Глориусу уж сам не помню.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:49
#10
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Я понимаю так - если "ЛЯГЛА", то значицца говорицца аб плите перекрытия.

Претензии к работе конструкции имеются, или только защита интересует ? Т.е. от коррозии и при пожаре.
Задача - нанести 2-2,5 см защитного слоя. Отсюда - методы:
1. Торкретирование. Крепить дополнительную арматуру и наносить бетон или раствор.
2. Использование адгезии современных полимерцементных материалов. Есть материалы для лечения бетонных конструкций типа
CONSOLIT (№ 113 кажись), ИЛИ клеи типа К-19 Консолит, клеи для
наклеивания плит утеплителя к бетону. Мы применяем клей "Термомакс". Пробовали отбить клей с бетона - только перфоратором.
Наносите клей на поверхность. Зубчатым шпателем делаем борозды.
Отдыхаем дня 2. Штукатурим любым материалом какой требуется.
Так я выравниваю бетонные поверхности без армирования.
_______________________________________________________
" Голь на выдумку хитра !!! "-
записки Голя
Витос вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:50
#11
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


to DEM.
Ясен пень штукатурка сцепление не обеспечит. А что за Глобус (Глориус)?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 18:53
#12
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Я понимаю так - если "ЛЯГЛА", то значицца говорицца аб плите перекрытия.

Претензии к работе конструкции имеются, или только защита интересует ? Т.е. от коррозии и при пожаре.
Задача - нанести 2-2,5 см защитного слоя. Отсюда - методы:
1. Торкретирование. Крепить дополнительную арматуру и наносить бетон или раствор.
2. Использование адгезии современных полимерцементных материалов. Есть материалы для лечения бетонных конструкций типа
CONSOLIT (№ 113 кажись), ИЛИ клеи типа К-19 Консолит, клеи для
наклеивания плит утеплителя к бетону. Мы применяем клей "Термомакс". Пробовали отбить клей с бетона - только перфоратором.
Наносите клей на поверхность. Зубчатым шпателем делаем борозды.
Отдыхаем дня 2. Штукатурим любым материалом какой требуется.
Так я выравниваю бетонные поверхности без армирования.
_______________________________________________________
" Голь на выдумку хитра !!! "-
записки Голя
Витос вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 19:04
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


На самом деле все это мертвому припарка. :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 22:43
#14
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
По советуйте пожалуйста как увеличить защитный слой арматуры.




[img][/img]
[ATTACH]1175193626.jpg[/ATTACH]

Защитный слой бетона удалили (после пожара).
ДС вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 22:46
#15
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


[img][/img]
[ATTACH]1175193855.jpg[/ATTACH]

Арматуру зачистили и обработали антикоррозийным (он же адгезионный, так что смело "мажем" на бетон рядом с арматурой) составом.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 22:54
#16
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


[img][/img]

Торкретируем заводским ремонтным составом (после окончания работ проверяли адгезию и прочность (2.5 МПа и 45 МПа соответственно) Покажите мне клей с такими характеристиками.
[ATTACH]1175194347.jpg[/ATTACH]
ДС вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 22:56
#17
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


[img][/img]

Работа закончена.
[ATTACH]1175194597.jpg[/ATTACH]
ДС вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 23:03
#18
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


нужно сверлить, вставлять анкера (много) к ним присобачивать арматурные сетки, и заливать снизу бетоном как положено еще раз.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 23:54
#19
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Sleekka
нужно сверлить, вставлять анкера (много) к ним присобачивать арматурные сетки, и заливать снизу бетоном как положено еще раз.
Если претензий к работе конструкции нет, то зачем сетки?
Для защиты от коррозии можно и просто торкретировать.

Хотя, чтоб спалось лучше..
koster вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2007, 23:55
#20
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Хотя для отстрастки, можно бы строителей как DEM советовал ...