| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление продольного ребра ребристой ж/б плиты

Усиление продольного ребра ребристой ж/б плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2017, 10:49 #1
Усиление продольного ребра ребристой ж/б плиты
FedorBekinson
 
Регистрация: 29.07.2014
Сообщений: 20

Здравствуйте, столкнулся с проблемой, стоит ли усиливать продольные ребра в плите (см фото). Плиты покрытия котельной, капитальный ремонт отсутствовал.
Если стоит усилить, то согласно альбомам усиления можно ли использовать такое решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5114.jpg
Просмотров: 88
Размер:	237.4 Кб
ID:	186781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5115.jpg
Просмотров: 58
Размер:	161.6 Кб
ID:	186782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5116.jpg
Просмотров: 62
Размер:	180.5 Кб
ID:	186783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 86
Размер:	248.5 Кб
ID:	186784  

__________________
Студент, молод, многое не знаю :confused:
Просмотров: 1182
 
Непрочитано 18.04.2017, 10:53
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


По фото не определяются такие вещи, если арматура не порезана конечно. Тут только можно говорить о восстановлении ремонтными составами.
Усиление - когда не несет нагрузку, а это сбор нагрузок, схема, расчет, проверка факт/требуемое
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 11:05
#3
FedorBekinson


 
Регистрация: 29.07.2014
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Тут только можно говорить о восстановлении ремонтными составами.
Восстановительные работы - удалить поврежденный слой бетона, зачистить арматуру, восстановить з.с.
А если достаточно большая коррозия арматуру? из 14д получим 12_10д ? считать и принимать решение?
__________________
Студент, молод, многое не знаю :confused:
FedorBekinson вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 11:57
#4
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Если очень коррозия арматуру ослабила, сделайте локальные усиления наихудших плит. По вашей картинке усиливаеться в основном опорная часть. Может лучше что-то такое (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0081.png
Просмотров: 87
Размер:	2.17 Мб
ID:	186785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0080.png
Просмотров: 50
Размер:	2.53 Мб
ID:	186786  
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление продольного ребра ребристой ж/б плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания youngmodern Железобетонные конструкции 42 27.05.2016 14:40
Усиление полки ребристой плиты Aledim Железобетонные конструкции 2 11.07.2014 14:37
Серия ребристой плиты покрытия с карнизной плитой Rombler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.08.2012 17:24
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58