Непрочитано 21.04.2010, 16:21 #1
Выбор способа закрепления склона оврага
Гобар
 
начальник ПТО
 
Брянск-Москва
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 1,610

Приветствую.
Собственно сабж. Имеется здание (трансформаторная подстанция), которое стоит вблизи оврага. И все бы ничего, но в это самое здание предполагается закатывать трансформатор. И прицеп-тяжеловоз будет стоять в опасной близости от этого самого оврага.
Грунтами (да и фундаментами вообще) раньше плотно не занимался.

Подскажите пожалуйста, какие способы закрепления склона можно применить.

По данным.
Трансформатор 70 тонн на прицепе 26 тонн. Нагрузка на ось 26.5 тонн. Растояние до края откоса около 1 метра. Глубина оврага 10.5 метров. Здание и дорогу НЕЛЬЗЯ передвинуть. Иначе вопроса и не было бы. Желательно обойтись минимальным количеством земляных работ.
Просмотров: 10040
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:31
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Пару вопросов:
1. Заложение откоса оврага?
2. Есть ли внизу ручеек или что-то типо этого, откуда вообще он взялся и почему в такой близости около 1 м и такой глубокий 10,5?
3. Грунт что из себя представляет (хотя бы по консистенции: песок, глина и т.п.)
4. Вообще предлагается серьезно подойти к решению данной задачи, т.е. проект сделать или просто так?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:35
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Легче всего расчитать устойчивость склона по круглоцилиндическим или ломанным поверхностям. Если склон устойчив при доп загружении, то и закреплять не надо. А если не пройдет, то тогда уже будете думать о закреплении
Теорию по расчетам см в спец литературе (Пособие по проектир оснований зданий и сооружений; справочник по основаниям, фунд и подзем сооруж Сорочана)
Для особо ленивых и смелых можно воспользоваться, например, расчетными программами типа ЭСПРИ (Электронный справочник Инженера, выпущенный Лирой-Софт)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 17:13
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


один из способов применял на практике..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 526
Размер:	47.0 Кб
ID:	37807  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 17:24
#5
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


согласен с Romka
Может ничего и крепить то не надо будет. Надо посчитать да подумать. Если заложение оврага 1:3 или еще положе да и грунт песочек, то все должно быть путем...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 17:47
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


26,5 тонн? На краю оврага? Ни один водила туда не поедет. Как ты ему ни доказывай. Это ж статья УК.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 18:07
#7
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


ширина оврага значительная?
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 09:59
#8
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Значит всем по порядку.

Шмидт
1. прикладываю генплан
2. да. конкретно ручеек
3. грунты следующие :
1.5 м - насыпной грунт
3 м - суглинок полутвердый
5 м - суглинок тугопластичный
9.5 м - суглинок тягучепластичный
9-15 м - глина мягкопластичная с прослойками песка
до 20 м - суглинок тугопластичный
4. на данный момент необходимо решение. Впоследствие на все это будет делаться проект.

Romka
Не совсем легче. Решение надо дать сейчас, а геология в том виде, в котором ее можно будет использовать для расчета будет нескоро.

Sid Barret
В принципе, я что-то подобное предполагал, но овраг - памятник природы или что-то там в этом духе. засыпать его никто не даст.

alex_bay
Какая именно, если не секрет?

Вопрос ко всем. Можно ли по бровке оврага забить сваи (или сделать буронабивные)? Деньги для заказчика значащая, но не критичная проблема.

В приложенном файле генплан. Площадка отмечена красным цветом.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Л.2 Разбивочный план1.dwg (149.2 Кб, 2227 просмотров)
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:16
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
.
1. прикладываю генплан
2. да. конкретно ручеек
3. грунты следующие :
1.5 м - насыпной грунт
3 м - суглинок полутвердый
5 м - суглинок тугопластичный
9.5 м - суглинок тягучепластичный
9-15 м - глина мягкопластичная с прослойками песка
до 20 м - суглинок тугопластичный
4. на данный момент необходимо решение. Впоследствие на все это будет делаться проект.
Можно ли по бровке оврага забить сваи (или сделать буронабивные)? Деньги для заказчика значащая, но не критичная проблема...
Судя по грунту так вроде нормальные условия. На интересующем участке так очнеь даже ниче. Заложение оврага, если правильно прикинул 1:2,5, только вот угол смущает, он крутоват (1:1,1) на него и надо будет делать расчет.

Можно забить сваи, но вот глубина. ИМХО меньше 10 м думаю не стоит, хотя достаточно будет укрепить угол и короткую часть. Если засыпать овраг или как то насыпать на него нельзя, тогда это будет единственное решение. Только вот тогда может не сваи колотить а шпунт?

Буронабивные как техника то будет стоять в непосредственной близости от котлована???


alex_bay а как тогда делают работы на гребне плотин? там техника то потяжелее будет чем в данном случае
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:44
1 | #10
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


вот может пригодиться, если здания отбросить..

бурить по кромке без доп. укреплений я бы не решился, можно и анкера засандалить и плитой потом залить по склону, но денег надо много..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 413
Размер:	35.3 Кб
ID:	37833  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:49
1 | #11
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Металлический шпунт "Ларсен" Можно забить, можно завибрировать. Потом засыпают грунтом, получается ровная стенка. И колесную держит. Так корни стационарных причалов делают.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:11
#12
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Можно забить сваи, но вот глубина. ИМХО меньше 10 м думаю не стоит, хотя достаточно будет укрепить угол и короткую часть. Если засыпать овраг или как то насыпать на него нельзя, тогда это будет единственное решение. Только вот тогда может не сваи колотить а шпунт?
То есть можно принять шпунт. Тот же
Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Металлический шпунт "Ларсен"
Расчет, понятное дело, будем делать. Не сейчас, через некоторое время. На данный момент важно само техрешение.

Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Можно забить, можно завибрировать.
Склон от вибрации не поползет?
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 11:19
#13
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Нет, таких случаев не было.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 11:30
1 | #14
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Расчет, понятное дело, будем делать. Не сейчас, через некоторое время. На данный момент важно само техрешение.
ИМХО, само решение сделать подпорную стенку из шпунта. Так как в непосредственной близости технику ставить опасно то выходит вибропогружение.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:38
#15
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Всем спасибо за ответы. Основные вопросы появятся на стадии расчета.
Кстати, нет ли у кого-нибудь литературы по технологии вибропогружения шпунта Ларсена?
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 12:03
#16
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Посмотри литературу "Строительство гидротехнических сооружений", я у себя тоже гляну.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 14:51
#17
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Для будущих поколений.
Нормативная литература
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 14:57
#18
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Какая именно, если не секрет?
167, 168 - Умышленная порча имущества!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 18:16
#19
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Sid Barret,
от куда такие картинки интересные?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2013, 17:07
#20
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Вопрос возник близкий,решил тему новую не открывать:
поперек языка оврага (ширина метров 15,глубина - 4) планируется насыпь-планировка площадки с дорогой вблизи края,выше черной земли по верху оврага метра на 2 . Напрашивается шпунт,служащий затем подпорной стеной (трубы в пробуренные отверстия в раствор и обетонирование труб и межтрубного расстояния выше дна оврага ). Вопросы :
1. Какой техникой бурить под трубы и откуда-со дна оврага верно только малогабаритное что-то сможет,трубы - 325 мм,с откосов - есть ли с вылетом метров по 6 - ?
2.Если предварительно сделать насыпь с откосом по черной земле,т.е. засыпать овраг - как уплотнить грунт в овраге? Сначала верно надо снять органику,зачистить склоны.Геологии по откосу оврага нет ,может надо будет зачистить и слабый грунт сверху,если есть..
3.И под трубы бурить верно нужно в насыпи в обсадных трубах? или насыпной грунт выстоит , если раствором заполнить?
если кто сталкивался с такой задачей,прошу подсказать!
grozd62 вне форума  