Добрый день!
Требуется совет, ситуация такая: есть монолитное перекрытие, которое по всей видимости спроектировали неправильно, судя по расчету не хватает поперечного сечения растянутой арматуры. Узнали об этом только после того, как это перекрытие появилось и рабочие решили его усилить, только как-то странно - сделали армированную стяжку толщиной 25 мм. В общем все это выглядит как-то сомнительно и вопросов два:
1. Будет ли эта стяжка хоть каким-то образом работать совместно с перекрытием или просто утяжелит конструкцию?
2. Не рухнет ли все это дело?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Перекрытие пролетарская.dwg (632.6 Кб, 1549 просмотров)

Просмотров: 4703
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:13
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Мне интересно, где строители взяли А-III диаметра 5 мм? Конструкция конечно идиотская, но с чего взяли, что не понесет? Усиление бестолковое, только утяжелили, но совсем немного...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:19
#3
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


видимо ошибка, диаметр 6 мм, чертеж не мой. Вообще это перекрытие проектировал год назад один человек, который уже не работает, а теперь только что устроившейся девочке без опыта работы дали проверить. Девочка совсем не понимает как это сделать, я понимаю чуть больше, но опыта работы с кж тоже недостаточно.
valera.schetnev вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:22
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


На вскидку балки почти в два раза не проходят... В общем, мораль сей басни как всегда понятна...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:23
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На опорах вообще нет верхней арматуры в плите???
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:27
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Там пятерка шагом 50 (бетон на опорах не провибрировали), по факту что заложили не известно, видимо, плиты пролетом 1,5 метра никуда не денутся, я бы беспокоился о балках!
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:31
#7
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На опорах вообще нет верхней арматуры в плите???
вот еще один чертежик прилагаю

кстати, я со своим скудным опытом работы с кж попробовал посчитать эту конструкцию как балку таврового сечения, по расчету вышло что арматура в сжатой зоне не требуется, а поперечного сечения растянутой не хватает, но двух стержней 16 диаметра хватило бы. я правильно посчитал?

и еще один вопрос: что теперь со всем этим делать?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Перекрытие пролетарская1.dwg (764.3 Кб, 1438 просмотров)
valera.schetnev вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:41
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Да, на вскидку 16 - в упор... Если там нет мощных полов и это обычное помещение жилое...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:45
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от valera.schetnev Посмотреть сообщение
и еще один вопрос: что теперь со всем этим делать?
.
А что делать? Усиление нормальное, благо вариантов масса. Самое простое - углепластиковыми ламелями. Но есть и варианты "по старинке", см соответствующие альбомы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:46
#10
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


спасибо за ответы
valera.schetnev вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 11:51
#11
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


Offtop: Пролетарская - это Питер или Москва?
Если Питер, то что это за здание? и какие ещё объекты делала ваша контора в Питере?
Denis777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 13:09
#12
valera.schetnev


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
Offtop: Пролетарская - это Питер или Москва?
Если Питер, то что это за здание? и какие ещё объекты делала ваша контора в Питере?
это не Питер и не Москва, улица Пролетарская есть почти в каждом городе, я полагаю
valera.schetnev вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 14:36
#13
acid


 
Сообщений: n/a


а что, открыть, например, атлас Мальганова религия не позволяет?
 
 
Непрочитано 07.09.2011, 15:15
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Да ладно Вам. Нормальное перекрытие. У меня "навскидку" впритык... но проходит.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 15:50
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Кхм...
А теперь внимание ответ! То есть расчет
Сбор нагрузок:
Постоянные:
1.Вес ж.б перекрытия: 0,1м*2500кг=250 кг/м2 гамма f=1,1
2.Вес стяжки: 0,025*1800=45 кг/м2 гамма f=1,3
3.Вес пола: ну пусть будет 50 кг/м2(навскидку) гамма f=1,3
4.Собственный вес балок 0,175*0,25*2500=110кг/пм гамма f=1,1

Временные:
Полезная 200 кг/м2 гамма f=1,2, длительная часть 70 кг/м2
шаг балок 1,55м

Итого:
Нормативная для расчета по деформациям = 955 кг/пм
Нормативная для расчета по длительному раскрытию трещин = 825 кг/пм, к длительной части=0,864
Расчетная =1110 кг/пм коэффициент надежности =1,162
расчет следует..

мда.. и правда хилая балка. коэффициент перегрузки 1,56..

В общем балки надо усилять. перекрытие не надо - это лишнее и мало того, вредное. Перегруз создали ваши строители, налив стяжки этой.Сверху сколько хош пихай арматуры, делу это не помощет. надо внизу. Это что касается балок. А что касается самой плиты - надо верхней арматуры на опоре. Ну допустим, строители это и выполнили. Так что надо только балки уислить

Последний раз редактировалось Сазоныч, 08.09.2011 в 16:05.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:28
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Постоянные:
1.Вес ж.б перекрытия: 0,1м*2500кг=250 кг/м2 гамма f=1,1
2.Вес стяжки: 0,025*1800=45 кг/м2 гамма f=1,3
3.Вес пола: ну пусть будет 50 кг/м2(навскидку) гамма f=1,3
4.Собственный вес балок 0,175*0,25*2500=110кг/пм гамма f=1,1
Еще присутствуют перегородки КНАНФ - 50-100кг/м^2, кирпичные до 250кг/м^2 (в районе душевых например)
также возможно, что снизу на данное прекрытие подвесят подшивной потолок, люстру весом кг в 200-400 и т.д. - рекомендую брать 30 кг/м^2 на данные варианты.

955кг/м^2 - однозначно мало
di12 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:55
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
955кг/м^2 - однозначно мало
Не хотел автора темы пугать

В общем один черт развалится))
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Усиление" монолитного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Размер захватки для монолитного перекрытия Romash Технология и организация строительства 12 29.04.2011 09:32
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05