Непрочитано 26.04.2017, 10:41 #1
Устройство заклодной детали в сущ. пустотную плиту перекрытия
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Необходимо установить закладную деталь в пустотную плиту перекрытия для крепления к ней крюка, с нагрузкой 1,4т. Мой вариант: 2 пластины (с низу и сверху плиты) стянуть 4 болтами. Есть другие предложения? Если есть какой то узел, поделитесь пожалуйста!
Просмотров: 6256
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:06
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


снизу то зачем?
сверху пластину закрепить анкерами хилти, закатать все это в пол.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:14
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Крюк проводишь сквозь плиту и загибаешь что не выскочил. Пустоту в месте прохода бетонируешь. Всё!
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 11:14
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
снизу то зачем?
сверху пластину закрепить анкерами хилти, закатать все это в пол.
Чтоб петлю приварить

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Крюк проводишь сквозь плиту и загибаешь что не выскочил. Пустоту в месте прохода бетонируешь. Всё!
Хорошая идея!
Вложения
Тип файла: pdf петля.pdf (8.3 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf петля.pdf (8.3 Кб, 177 просмотров)

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 26.04.2017 в 11:20.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:22
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


конструкция стремная, засмеют, антоху.
петлю к верхней пластине приваривай, можно 1 конец приварить, можно и 2 как у тебя.
просовываешь это в шов между плит или в пробитые пустоты плиты, сверху фиксируешь хилти, что б не болталось.
надежнее, проще, красивее.
а то ведь болты еще и в канаты плиты попадут и вообще морока какая, сам подумай.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:38
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Делай, как я в посте №3 написал.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:45
| 1 #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Крюк проводишь сквозь плиту и загибаешь что не выскочил.
достаточно будет одного загиба для
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
нагрузкой 1,4т
?


плита выдержит точечную нагрузку в 1,4т?

Последний раз редактировалось wvovanw, 26.04.2017 в 11:50.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 12:11
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
достаточно будет одного загиба для
Тоже есть сомнение
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
плита выдержит точечную нагрузку в 1,4т?
Да, я посчитал в середине пролета, а крюк даже не в середине, а к краю ближе.
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 12:26
#9
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Принимая во внимание все вышесказанное, вариант таков

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
петлю к верхней пластине приваривай
проще ж болты чем сварка

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а то ведь болты еще и в канаты плиты попадут
не понял, там где пустоты нет же канатов
Вложения
Тип файла: pdf петля норм.pdf (18.0 Кб, 152 просмотров)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:58
1 | #10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
проще ж болты чем сварка
все равно привариваешь, нет?

как на картинке варить нельзя, шов работает как молния, держит нагрузку только крайний участок.
нужно согнуть арматурину гладкую буквой П (только по радиусу сверху), выполнить отв. в пластине, засунуть ноги П в дырки и приварить швом Т12—Рз
Тип шва сам найдешь.

Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
не понял, там где пустоты нет же канатов
откуда такая уверенность? А если промажут? точно знаешь где пустота где нет? В общем это не важно, забудь про болты.
Можно сделать как я выше писал с нарезкой на арматуре резьбы и болты поставить, без применения сварки, но зачем? И торчать будет и работа трудная.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:34
#11
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
точно знаешь где пустота где нет?
Относительно края плиты, конечно.
Я тебя правильно понял (вложение)?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Админу: исправьте ошибку в названии "заклАдной"
Вложения
Тип файла: pdf петля 2.pdf (14.1 Кб, 117 просмотров)

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 26.04.2017 в 14:04.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:47
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


верно, только петлю развернуть лучше - отверстия выполнить вдоль пустот.
пластина слишком большая крыльями, все равно не будут они работать, а выглядит не серьезно.
и лучше зафиксировать ее к плите, а не надеяться на пригруз пирогом пола.
Offtop: обращаюсь на ТЫ, т.к. вижу студент, а ты считай с папой разговариваешь.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:51
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
достаточно будет одного загиба для
А240 диам. 10 мм. Сколько выдерживает на расстяжение?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:04
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


А не надёжнее будет отогнуть арматуру на верху и шов обычный Н1-Рш. Да, усилие небольшое и всё такое, но всё же.
И вопрос, если маленькую пластину сделать, она не продавит "крышку" пустоты? 1,4тс почти точечно...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:07
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А240 диам. 10 мм. Сколько выдерживает на расстяжение?
при чем здесь растяжение?
я имел в виду - отогнется стержень
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:10
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


что значит обычный шов? Т12-Рз какой то специфический стал?
Для решения с загибом нужно учесть радиус загиба, желательно не доводя его до перелома.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
если маленькую пластину сделать, она не продавит "крышку" пустоты? 1,4тс почти точечно...
а это следующий вопрос, который автор не задавал, а его первичное крепление и последнее решение в данном свете не отличается по сути.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:24
#17
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
обращаюсь на ТЫ, т.к. вижу студент
Где сказано, что я студент?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:28
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Где сказано, что я студент?
вывод сделан исходя из вопросов. не студент так молодой специалист.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:35
#19
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И вопрос, если маленькую пластину сделать, она не продавит "крышку" пустоты? 1,4тс почти точечно...
Маленькую делать не стоит. Пластина должна быть больше размера пустоты.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:38
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А240 диам. 10 мм. Сколько выдерживает на расстяжение?
Offtop: всю тему не читал... на петлю d10 из А240 СП допускает нагрузку 700*1,4=980 кг.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство заклодной детали в сущ. пустотную плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Кирпичный пояс под плиту перекрытия Cyr88 Каменные и армокаменные конструкции 25 21.10.2015 03:51
Как выполнять опирание стоек деревяной стропильной системы на плиту перекрытия RomanKrupin Архитектура 8 15.05.2015 16:20
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11