| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2017, 14:49 | #1 | |
Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 2531
|
|
||||
Цитата:
это не элементы армирования, это дистансеры, к ним подобные требования не относятся поз. 3 на вложенном рисунке |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Цитата:
Раньше в СНиПе было сказано, сколько надо отступать от торца стержня до опалубки исходя из удобства установки арматуры, при длине ж.б. элемента до 9 м надо отступать 10 мм, а это всё таки меньше, чем защитный слой, так что слой бетона от торца стержня - это не защитный слой бетона в полном объёме этого термина, который используется в СП. Исходя из здравого смысла - поддерживаю Saur. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Сам каркас на землю опирать нельзя ИМХО. Обычно на конце каркаса специальный вспомогательный элемент опирания ставится (аналогично центраторам). В практике встречал также и опорные пластины всякие, но по моему мнению это очень плохие решения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
Вот наверное самое правильное определение нижних 20см. рабочей арматурой это нельзя назвать, поэтому и никаких защитных слоев ей не нужно. Я думаю можно ставить на пгс.
Там еще и при заливке ваш пгс сантиметров на 5 схватится всем, что просочится в него. Вот вам и полноценный защитный слой.
__________________
Семейства Revit |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
SNIIP, в вопросе фигурировало, что ПГС может не быть. А в реалиях, когда проектировщики не указывают ни технологию, ни тип свай, то пригонят на площадку CFA (к слову, по российской нормативке такие отличные вещи тоже относят к буронабивным), сваи сделают, ПГС освоят куда надо, а проектировщику там защитный слой схватится в голове.
Ставить каркас на забой — колхоз. Замкнуть аналогичным центратором каркас с забоя не сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
тоннельщик, А чем вас не устраивает основная арматура вместо этого центратора? пусть даже если не будет ПГС.
__________________
Семейства Revit |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия | борзоййй | Железобетонные конструкции | 1 | 14.06.2016 14:25 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 30.10.2011 20:03 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |