Непрочитано 02.10.2017, 16:54
Опирание на колонну балок разной высоты
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

На колонне стыкуются две двутавровых балки разной высоты. Хочу сделать стык по типу как на картинке во вложении. И видел где-то такой узел более подробно разрисованный - в серии какой-то или в книге. Может кто встречал такие узлы в литературе? Подскажите.

Попутный вопрос. Левый двутавр 25Б2, правый - 35Б1. Двутавры крепятся к опоре болтами через отверстия в нижней полке. По ГОСТ на расположение и диаметр отверстий в прокатных профилях получается что в 25Б2 максимальный диаметр отверстий - 21 мм. А я хотел крепить болтами М20. Но для такого болта отверстие нужно 23 мм. Получается надо ставить болт М16. Или М18. Применяют ли по факту болты М18?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 829
Размер:	30.3 Кб
ID:	194250  

Просмотров: 17154
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:17
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


К тому же неэффективно используется внутренняя площадь

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот именно с точки зрения организации теплового контура примыкание сбоку будет хуже. Детали такого узла будут выступать на плоскость утепления. В варианте с консолями из швеллеров - не выступают. Это не говоря уж об упоминаемых мной сложности изготовления и монтажа решений с примыканием сбоку. Да и над самим узлом еще покумекать надо бы.
В качестве балки можно использовать швеллер, и даже балочный двутавр установленный по оси стойки со стороной 250 имеет ширину пояса в районе 200 мм..... узел примыкания сбоку гораздо технологичнее представленного Вами. Что конкретно будет мешать плоскости контура?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:24
#42
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Балка не рухнет. На колонну дополнительный момент придет.
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Снявши голову по волосам не плачут!

Если уж на то пошло, то часто по колоннам из ГСП делают ригели из двух швеллеров, идущих по бокам такой колонны из прямоугольной трубы. Просто и сердито! Ну то есть ригель не из одной балки, а двухбалочный.
Вложения
Тип файла: pdf схема 2-Model.pdf (3.2 Кб, 124 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:32
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Узел

----- добавлено через ~5 мин. -----
- стенку на смятие - вполне тонкая...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Уголок можно заменить на распущенный балочник того же номера что и пролетное строение....

----- добавлено через ~7 мин. -----
и ещё 2 варианта хороших для решения этого узла есть....

----- добавлено через ~7 мин. -----
В конце-концов если что-то выпирает - наварите фахверк.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 256
Размер:	102.9 Кб
ID:	194330  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:03
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


На закусь...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 225
Размер:	138.8 Кб
ID:	194335  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:13
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Так этого момента не избежать, он учитывается. А вот момент в перпендикулярной плоскости можно ведь и не добавлять. Уголок, конечно, большой момент не добавит, но тем не менее.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так этого момента не избежать, он учитывается.
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание. Можно наварить пластину, конечно. Я такие узлы раньше применял. Но хотелось бы эту пластину выпустить за габариты колонны. Хотя при желании оставить ее и в створе. колонны. Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:17
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Сет, Вам позарез нужен велосипед с треугольным колесом?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:18
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:20
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание.
Я изначально заложил уголок, а потом предложил роспуск двутавра.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
Это рядовое решение. Сверху будете опираться - раздуете теплый контур, усложните утепление поэтажным опиранием.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
Безграмотный подход. Здесь нет места моментам. И конструкцию усложните.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И нагрузки на фундаменты иные.... усложните и там ситуацию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:22
#51
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Примыкание сбоку вот по типу как на картинке во вложении делал. Там балка поз.7 примыкает к колонне ГСП сбоку. Но мне не нравятся такие узлы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
ФАХВЕРК, от оси 6 влево как консоли бы делали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемапнг2.png
Просмотров: 172
Размер:	81.2 Кб
ID:	194336  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:29
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, от оси 6 влево как консоли бы делали?
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сет, что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:51
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....
Ну вот, приходится разные узлы мастерить. Здесь жесткие консоли, там шарнирные на болтах... Решение с консолями из швеллера хоть и добавляет напряжений, но оно простое, технологичное и универсальное.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
Безсвязевый каркас. Я выложил только ту его часть, где идет пешеходная галлерея, а так-то каркас гораздо больше.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:04
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здесь
- это 2 узла!

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
там
- это 90% всех узлов комплекта.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Безсвязевый каркас
Нелогично пытаться обеспечить устойчивость и геометрическую неизменяемость жестким сопряжением, изначально вводя элементы каркаса в сложное НДС и развивая сечения. Лучше ставить связи.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи. Как решить проблему - я изложил. Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:19
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лучше ставить связи.
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи.
Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:41
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам. 95% зданий и сооружений содержат места для установки связей.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП.
Ответил выше.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1507035461 вот этот.
Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:50
1 | 1 #57
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440 с одним "НО", чтобы опорные реакции передавались на стенки трубы(колонны) в плоскости балки. Дабы избежать локального отрыва/изгиба/продавливания стенки перпендикулярной плоскости изгиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pH4ft6kaHFk.jpg
Просмотров: 172
Размер:	64.7 Кб
ID:	194343  
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:52
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


nwa_21, я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:56
#59
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам.
Сходу никто и не уступает. Но я считаю, что в таких сооружениях первична технология. Если я конструктивно могу решить задачи технолога без космических конструкций - значит так и надо поступить. В моем случае колонны 250х6 с жесткими базами вполне решают задачу. Тут эффект в том числе и экономический. Труба 250х6 весит 45 кг/м, а альтернативный двутавр, требующий к тому же вертикальных связей в плоскости меньшей жесткости - 25К1 с весом 62 кг/м.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
Почему именно под пешеходную галерею не подходит - я не помню, чтобы вы писали. Но если вы о моментах на колонне, то согласен, что есть решение без моментов. Но дело в том, что я сечение колонн все равно уменьшать не буду и при примыкании сбоку у них КИ будет 0.3, вместо 0.6 сейчас - только и всего. Поэтому я считаю рациональным увеличить напряжения в колоннах получив за это более простой,а значит и надежный конструктив по балкам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
Тонюсенькое ребро получится.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440
В серии 2.440 нет таких узлов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:16
#60
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В серии 2.440 нет таких узлов.
ну точно таких нет, понятное дело потому что у вас колонна двутавр. Но на их основе легко конструируется почти такие же узлы и для вашего случая. Конечно можно не париться и сделать вообще точно такие же узлы по серии, но тогда возникнут проблемы со стенкой трубы(колонны). Чтобы этих проблем не было, уже решение придумали в сообщениях выше. У вас действительно не тот случай чтобы делать подрезки балок, ибо можно обойтись малой кровью. По мне так консоли для опирания ваших балок я бы стал делать в том случае, если полка балок выходит за грани сечения трубы(колонны), а на колонны навешиваются панели. Главный конструктор как видит решение этого узла?)
nwa_21 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание на колонну балок разной высоты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? eilukha Металлические конструкции 4 17.06.2017 21:19