| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2008, 15:28
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?
Stap
 
обследование, испытание, проектирование
 
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190

Ситуация такая: двухэтажное здание монолитный каркас, эксплуатируемая кровля. По расчету армирование верхних колонн выше, чем у нижних, все мне говорят, что это бред и никто так не делает, у меня на этот счет есть свое аргументированное мнение, но сначала хотелось бы услышать Ваше, уважаемые инженеры. Заранее спасибо!
Просмотров: 47219
 
Непрочитано 29.08.2011, 13:09
#101
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


1 не понял, что принципиально меняется? от этого перестанут передаваться растягивающие напряжения в арматуре и сжимающие напряжения в бетоне?
2 шов делают на 5-10 см ниже этого сечения
3 бесполезно...
BoT вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 16:29
#102
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
1 что поменяется принципиально при наличии в этом сечении шва бетонирования?
2 шов бетонирования в этом сечении никогда не устраивают! (хотя для меня остается вопрос 1)
3 какую роль ирает местонахождения этажа?
на мой взгляд
анкеровка может приниматся от места изменения сечения.
и от любого другого места - исходя из усилия в анкеруемой арматуре. Т.е если мы в балке, работающей по схеме шарнирно-опертой на двух опорах оборвали стержень, то стержень может считаться рабочим с того места, где он имеет достаточную (читай надежную) анкеровку. Конечно если на него возможна передача усилия.

этаж может определять место где необходима анкеровка , а где уже и перепуск.

Цитата:
по поводу анкеровки "толстых колонн" (читай "жёстких") в тонкие плиточки (читай "мягких" ):
если рассмотреть в обозначенном случае вариант анкеровки стержней на пластину, и применить к вашему пояснению вашего эскиза, то анкеровки стержней как бы вообще не получается, так как нет передачи усилий с элемента (плиты) на элемент(колонну)

При вашей трактовке момент вовсе не передается на колонну. Ибо получается, что плита моментом создает растяжение в сжатом (крайний с другой стороны) стержне колонны

Последний раз редактировалось p_sh, 30.08.2011 в 16:45.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 11:01
#103
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ;794182
Но и этот "момент" можно обойти - нужно учесть в расчетах стадийность возведения(типа режим монтажа) - в этом случае моменты в колоннах в большинстве случаев значительно уменьшаются
Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
По расчету выходит, что даже ф28 не хватает (по трещинам). 9 этажей. Сечение колонн 400х400. Получается, что 8 диаметров нужно поставить в одном сечении.
Согласна еще на ф25... А получается - жесть!
Сетка колонн нерегулярная. Шаг колонн 5,7;5,9;6,3;7,1 м. Причем у крайних колонн пролеты максимальны.
Проблема в том, что каркас частично возведен. Армирование нижних колонн недостаточно - даю усиление в срочном порядке. Глянула вверху арматуру - много! Этапность не учитывала (нехватка времени). Понимаю,что момент в колоннах на верхних этажах (особенно крайних) большой, но НАСКОЛЬКО ?
Не понимаю, могу пока дать нижние этажи, а затем все же учесть стадийность (если не столь существенны различия) или нужно убеждать руководство в необходимости этого расчета на данном этапе (если различия кардинальны) ?
Спасибо!
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 11:10
1 | #104
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
Зависит от схемы. Самое простое - удалите все, кроме пары верхних этажей, задайте у колонн внизу закрепление и получите более реальную картину
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 12:19
2 | 2 #105
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста по опыту, сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
Упрощенно учесть стадийность (только для расчета верхних колонн) можно удалив собственный вес со всех этажей ниже рассматриваемого.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 14:24
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Если грунты в основании пески или глины твердой консистенции.
Для пластичных глин после устройства покрытия осадки ещё могут продолжаться и от собст. веса.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 14:44
#107
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
сколь значительно это уменьшение момента в колоннах верхних этажей при учете стадийности возведения?
учет стадийности не даст уменьшения крайних моментов.
самое простое для покрытия - ввести шарнирное сопряжения колонны с плитой (при этом сильно увеличится пролетное армирование и нужно проверить прогибы)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 17:09
#108
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если грунты в основании пески или глины твердой консистенции.
Для пластичных глин после устройства покрытия осадки ещё могут продолжаться и от собст. веса.
В основании супеси и суглинки.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
учет стадийности не даст уменьшения крайних моментов.
Просчитала по предложенным выше упрощенным способам - уменьшение момента незначительно, но хотя бы ф25 прошел (только-только можно сказать).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
самое простое для покрытия - ввести шарнирное сопряжения колонны с плитой (при этом сильно увеличится пролетное армирование и нужно проверить прогибы)
И это попробовала, армирование колонн незначительно (можно обойтись 4ф16 - 4ф18), а вот покрытие "хорошо" армируется. Основное - ф14 ш.200, дополнительное нижнее ф16 ш.200, дополнительное верхнее порядка - ф22 ш.200. Прогибы (без учета фактического армирования) превышают допустимые (44,7 > 28 мм).
Так вообще делают? Закладывают заведомо мЕньшее армирование колонн, а "отдувается" за это покрытие?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 17:51
#109
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Так вообще делают? Закладывают заведомо мЕньшее армирование колонн, а "отдувается" за это покрытие?
Как вы планируете считать усилия в колонне?
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну. Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну, а так же уменьшение контура продавливания в плите и "отдувания проектировщика" без смазочных средств...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 18:29
#110
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Омская птица, ну вот так советуют более опытные коллеги. Мне же шарниры ставить не хочется ...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 19:08
#111
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Омская птица, ну вот так советуют более опытные коллеги. Мне же шарниры ставить не хочется ...
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:26
#112
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
Не буду я делать шарнир )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:29
#113
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В основании супеси и суглинки.
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:31
#114
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза
увеличенном по сравнению с чем?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 08:48
#115
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
увеличенном по сравнению с чем?
С тем, на котором считали вашу схему.
Или вы не учитывали податливость основания?
Тогда что дает стадийность возведения?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:04
#116
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Или вы не учитывали податливость основания?
Учитывала конечно.
А почему основание более податливое ? Может наоборот ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:09
1 | 1 #117
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А почему основание более податливое ? Может наоборот ?
Назовите как хотите.
Перефразирую - увеличить коэф-т жесткости грунтового основания в 2 раза.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 09:31
#118
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:04
#119
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если консистенция более 0,25, то можно считать, что 50 процентов осадок уже произошли, и рассчитать верхнее перекрытие с податливостью основания, увеличенном в 2 раза.
Подскажите, на чем основываются эти утверждения ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:53
#120
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
Не встречал.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подскажите, на чем основываются эти утверждения ?
Длительностью стабилизации осадки в таких грунтах. Ученые то всё же наблюдали.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33