Непрочитано 14.01.2009, 06:39 #1
поправка к СНиП II-23-81*
jaroslav
 
Новосибирск
Регистрация: 24.09.2005
Сообщений: 10

Пробовал в прошлом году в подобной теме задать вопрос, но по каким-то причинам сообщение осталось незамеченным. Вынужден создать новую тему.

В информационном бюллетене ГУП ЦПП за декабрь 2008 г. напечатана поправка к СНиП II-23-81* о том, что ЦНИИСК им. Кучеренко удаляет из табл. 1 строку с определением расчетного сопротивления в направлении толщины проката (письмо зам. директора по научной работе от 17.11.2008). В СП этой позиции изначально не было. Как дальше жить будем, товарищи конструкторы???????!!!!!!!!!!
Просмотров: 12804
 
Непрочитано 14.01.2009, 07:16
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Как раньше жили , так и будем
ursula вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 07:23
#3
jaroslav


 
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10


Я конечно понимаю, что мир не перевернулся и жить дальше можно, но может быть кто-нибудь знает с чем это связано??????
jaroslav вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 07:59
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


jaroslav, а при расчете чего вы используйте расчетное сопротивление в направлении толщины проката?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 09:02
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
jaroslav, а при расчете чего вы используйте расчетное сопротивление в направлении толщины проката?
например в фермах с поясами из двутавров в укрупнительном стыке нижнего пояса выполняется соединяется на толстых фланцах и высокопрочных болтах.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 09:42
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


MasterZim, я просто хотел поинтересоваться встречался ли кто-нибудь с расчетом в направлении проката не листа (с этим и так ясно) а фасонного проката?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 10:49
#7
jaroslav


 
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
jaroslav, а при расчете чего вы используйте расчетное сопротивление в направлении толщины проката?
Да в обычном сварном рамном узле стенка колонны в месте крепления накладок (см. статью Троицкого про рамные узлы)
jaroslav вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 15:34
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


jaroslav, с сопротивлением в направлении проката - по старому видимо, а какие еще исправления кроме этого? ссылочку не дадите? так ежели не много выложите..
P.S. так кто нить считал фасонный прокат или нет в направлении толщины проката?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 16:20
#9
jaroslav


 
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
jaroslav, с сопротивлением в направлении проката - по старому видимо, а какие еще исправления кроме этого? ссылочку не дадите? так ежели не много выложите..
P.S. так кто нить считал фасонный прокат или нет в направлении толщины проката?
Больше никаких пока исправлений, а текст сообщения почти в исходном виде приведен в 1 посте. Исходного документа (письма ЦНИИСКа) не имеется, может кто знает где его можно посмотреть??????????
jaroslav вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 03:47
#10
rick-mk

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.03.2009
Москва
Сообщений: 1


jaroslav, насколько мне известно, решение отказаться от Rth было связано с тем, что привязка прочности стали в направлении толщины проката к ее прочности в продольном направлении не совсем обоснована. При действии растягивающих усилий в направлении толщины проката возможны расслои и прочие неприятные моменты, которые не связаны с Ru. Таким образом, сталь для случаев такого растяжения должна обладать гарантированными свойствами в направлении толщины (z-свойствами). На данный момент наиболее близким к правде документом по МК является СП-53-102-2004, который выпущен позже СНиП II-23-81* и в котором вы не найдете упоминание об Rth.
rick-mk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 11:39
1 | #11
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Сопротивление стали вязкому разрушению в направлении поперек толщины проката определяется неоднородностью механических характеристик в этом направлении. Основная форма проявления неоднородности - слоистые трещины, образующиеся при сварке. Чем меньше однородность - тем ниже пластические свойства, и тем выше вероятность появления этих трещин. Склонность стали к образованию трещин определяется относительным сужением при испытаниях на разрыв в направлении поперек проката. Чем выше относительное сужение, тем выше однородность материала, тем лучше его вязко-пластические свойства, и тем меньше сталь предрасположена к появлению слоистых трещин. (Справочник проектировщика. Металлические конструкциию т.1, М. ЦНИИПСК, 1998, см. п.1.8.1)

СНиП II-23-81 разрабатывался до появления госстандартов, регулирующих вязко-пластические свойства стали в направлении толщины проката. Поэтому требуемая пластичность определялась опосредственно через расчетное временное сопротивление (по аналогии с расчетным сопротивлением по металлу границы сплавления для углового шва). Откуда я это взял? Ну, я так думаю... ))

В 92 году введен в действие ГОСТ 28870-90 "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины", который устанавливает минимальные значения относительного сужения в явном виде в зависимости от группы качества проката: Z15, Z25 и Z35. СП53-102-2004 устанавливает требования к свойствам проката в направлении толщины через нормирование группы качества по этому ГОСТу в зависимости от толщины и группы конструкции по эксплуатации (прим. 2 к Приложению В). Т.е. необходимость опосредственного нормирования пластических свойств через долю от временного сопротивления стали отпала.

Требования по дополнительному контролю отсутствия расслоя проката определяются другим ГОСТом и не имеют отношения к нормированию вязко-пластических свойств в направлении проката.

Используемые рекомендации по проектированию фланцевых соединений (например, Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций, М.:, ЦНИИПСК, 1989) разрабатывались до официального ввода в действие ГОСТ 28870, поэтому там наряду с нормированием относительного сужения сохранены проверки с использованием Rth. Хотя методика проведения испытаний на относительное сужение по этим Рекомендациям.. почти полностью совпадает с ГОСТ 28870-90. Это связано с тем, что и ГОСТ 28870-90, и Рекомендации.. разрабатывались на основе ISO 7778-83.

Последний раз редактировалось novinkov, 15.03.2009 в 11:45.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 21:07
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от rick-mk Посмотреть сообщение
На данный момент наиболее близким к правде документом по МК является СП-53-102-2004, который выпущен позже СНиП II-23-81* и в котором вы не найдете упоминание об Rth.
СП-53-102-2004 в приличных организациях не употребляют по причине его сырости (в совокупности рекомендаций). К тому же от рождения сей свиток имел и имеет исключительно рекомендательных характер, о чем сказано в начале.
Растяжение поперек проката, как ни крути - встречается повсеместно, не только в старых рамных узлах. Возьмем популярные в последнее время бесфасоночные фермы из ГСП - растянутые раскосы (с изгибом к тому же).
Прокат, например двутавровый, в зоне перехода от стенок к полкам, в известной степени рыхлый.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2009, 19:35
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от jaroslav Посмотреть сообщение
. Как дальше жить будем, товарищи конструкторы?
Rth, как говорит ETCartman, встречается повсеместно, и без него нельзя будет жить.
Я не представляю, как можно будет каждый раз требовать в проекте контроля на расслой и т.д., а главное, что брать за расчетное сопротивление.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 07:50
1 | #14
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Насколько я себе живо предствляю, сейчас все заняты заколачиванием бабок и никакой серьезной научной работы не ведется, поэтому какие то отдельные потуги больше сумятицы вносят. Выпустили сырое (и к счастью необязательное СП), что то отменили, что то добавили.
Советские нормы создавались очень кропотливо, с учетом практики, с исправлением соответствующих ГОСТов на сталь и на изготовление конструкций.
Сейчас по моему проще перейти на Еврокоды (заплатив европейцам за приспособление к нашим условиям). Опять же наши "ученые" потеряют бабло, (а еще говорят, что у нас государство не социально ориентированное).
То что расслой нежелателен, это всегда было ясно. Значит бесфасоночные фермы - в отстой почти все.
Рамные узлы на сварке катят только для верхних балок, там где верхняя накладка идет заглушкой на колонну и усилие передается через срез. Опять же чаще всего для более менее больших пролетов эти узлы нужно проектировать с вутами, т.к. стенка много не несет.
Любой уход от напряжений поперек проката усложняет узлы и все одно - не уйдешь от него -в базах, в узлах опирания.
Делать противорасслойные вставки и трудоемко изначально, и сталь фланцевую практически достаточно сложно найти.

Последний раз редактировалось ETCartman, 30.03.2009 в 07:59.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 11:19
#15
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Ну а причина-то отказа от использования Rth известна? Ведь не бывает так, что встретились ученые мужи - "Семен Семеныч, а не отменить ли нам такой-то пункт СНиПа, а то скучно жить стало?", "- А почему бы и нет, Борис Борисыч, повеселим народ..".
Должна же быть причина.. Есть какие-нибудь соображения? В Бюллетене строительной техники (или другом официозе) ничего не писали об этом?
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:30
#16
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Так как же быть с рамными узлами, кто как поступает?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 15:49
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Эти рамные узлы сидят везде и повсеместно. И не могут быть в одночасье аннулированы - куда сери девать, как лепить рамы... Когда экспертиза начнет возвращать проеты, зададим встречный вопрос - как быть? На шарниры перейти?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 08:59
1 | #18
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


И все-таки, как жить дальше будем?
После прочтения СП 53-102-2004 и ГОСТ 28870 ясности не прибавилось. ГОСТ устанавливает группы качества (Z15, Z25, Z35), однако что с ними делать - непонятно. Единственное указание содержит СП 53-102 (прим. 2 Прил. Б), но: а) нет ясности какими прочностными свойствами стали руководствоваться при расчете в направлении толщины (наверное подразумевается Ry, но нигде этого в явной форме не написано); б) получается что для толщин менее 25 мм контроль свойств в направлении толщины вообще не обязателен?
Может среди форумчан есть представители больших организаций, обладающих большим авторитетом, которые могли бы попросить ЦНИИСК дать разъяснения по этому поводу?
saa вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 16:29
1 | #19
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


Подниму тему, так как мой вопрос имеет к ней прямое касательство.

Имеется рамный узел (рамный узел.pdf) и его расчет. При составлении алгоритма ориентировался в основном на работу Троицкого по рамным узлам. Вопрос по сути всего один: как посчитать полку колонны в месте примыкания поясной накладки ригеля? В приложенном файле расчет описывается на 3-й странице, а также на 4-ой (проверка прочности полок колонны). Вызывает сомнения коэффициент К=0.8 отношения временного сопротивления в направлении толщины проката к временному сопротивлению стали, приведенный у Троицкого на 124-й странице. С одной стороны до недавнего времени расчетное сопротивление в направлении толщины равнялось половине временного сопротивления, с другой стороны сам Троицкий пишет, что данная зона может работать далеко за пределом упругости.
Если принять К=0.5, то предельные напряжения в полках колонн вдоль оси колонны становятся просто смешными (если поменять расширение приложенному архиву на .mcd, то можно посмотреть и отредактировать файл с расчетом).
И такой вопрос: Троицкий пишет, что значение К=0.8 справедливо для стали ВСт3, а как быть с низколегированными сталями?

Хотелось бы узнать соображения форумчан по этому поводу, кто как считает такие узлы?
Вложения
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (17.7 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет рамного узла.pdf (68.9 Кб, 1053 просмотров)
Тип файла: rar Расчет рамного узла на крайних колоннах (35Ш1).rar (198.1 Кб, 232 просмотров)
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2015, 16:28
#20
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Прошло почти пять лет, однако. Хотелось бы услышать внятный ответ по расчетному сопротивлению по направлению толщины. Кто как считает/принимает?
marat_bil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > поправка к СНиП II-23-81*

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
СНиП 2.04.05-91* или СНиП 41-01-2003? zhkva Инженерные сети 2 15.12.2008 16:43
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Серёга - Bilder Основания и фундаменты 4 03.12.2008 20:00
Связка ДБН В1.1-12:2006 и СНиП 2.02.05-87 Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 4 29.11.2008 13:19