| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну по расчетам всегда примерно так и выходит (расчетный прогиб плит/балок в 3-5 раз больше упругого).Даже СП в первом приближение рекомендует снижать жесткость изгибаемых элементов в пять раз. Или расчеты настолько далеки от реальности? неужели не было экспериментов, доказывающих адекватность методики?Сравнения с другими методиками (в т.ч. и с зарубежными, со СНиП 84, наконец)? Без экспериментов в ж/б никак... Кстати для балок СП 2003 и СНиП 84 дают близкие значения
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 31.08.2011 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Великоват прогиб. Тут может иметь место просаживание опор опалубки (если их ставили, например, на деревянные балки по рыхлому грунту обратной засыпки), либо раннее распалубливание плиты (например летом при распалубливании через неделю бетон В25 грубо имеет примерно 50-60% прочности и, соответственно, жесткости. В зависимости от условий набора прочности).
|
|||
|
||||
Так, вроде, никто не может опровергнуть тот факт, что из этих 40мм около 30мм может быть от того, что опалубку сняли на третий день? Или есть данные?
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
От СВ карта трещин по верху плиты в MicroFE получилась такая (темно красные риски в надколонных зонах)
[IMG]http://i062.***********/1108/3b/fd78765578cct.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Экспериментов, пытающихся обосновать физнелин в изгибаемых конструкциях очень много. Но во всех экспериментах, которые я встречал или проводил для достижения эффекта ползучести к конструкциям прикладывались нагрузки в несколько раз превышающие их собственный вес (иногда в 20-30 раз) и соответственно в несколько раз превышающие те нагрузки которые учитываются при расчете по 2-му предельному состоянию и срок выдержки конструкций под предельной нагрузкой должен быть не 2-3 дня, а пару лет. Т.е. если рассматривать сборный ж/б где нагрузка воспринимается каждым отдельным элементом (если и распределяется то относительно слабо) это еще куда ни шло. Особенно касается балок, на которые приходится большая нагрузка. Но и у них эта нелинейность так не проявляется, т.к. они чаще всего преднапряженные. В монолитных конструкциях за счет перераспределения, за счет их статической неопределимости и за счет меньших нагрузок в реальности (по сравнению с испытаниями) эта нелинейность(которую пытаются навязать в СП) на первых годах жизни сооружения вообще не видна (конечно при условии грамотного возведения и эксплуатации). В большинстве случаев на наших объектах реальные деформации не дотягивают даже до расчетных упругих. В ситуациях когда в строящихся или недавно построенных зданиях наблюдаются большие деформации изгибаемых конструкций(как в данной теме) практически всегда можно найти косяк(или их совокупность) из области: грубейшие ошибки в расчетах и/или конструировании, брак при монтаже, локальный перегруз в несколько раз во время строительства или эксплуатации и т.п... Но физнелин притянуть в данной ситуации просто нереально. З.Ы. при обследовании зданий с ж/б каркасом иногда в аварийном состоянии - прогибы в 3-5 раз превышающие упругие редкость (лично я вообще не встречал) Последний раз редактировалось ЛИС, 31.08.2011 в 15:10. Причина: добавил З.Ы. |
|||
|
||||
Во многом повторюсь, но:
1. Реально грубые ошибки в расчете 2. Реально грубые ошибки в конструировании 3. Поставка на объект бетона меньшего класса прочности 4. Отсутствие нормальных условий твердения бетона (жара или холод) 5. Раннее распалубливание 6. Тупой перегруз (палетки с кирпичем и т.п.) Но гораздо чаще - совокупность выше приведенных факторов, как говориться с миру по нитке - вот тебе и 40мм |
||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
А вообще как то странно получается. Ну допустим СПшная трехлинейная диаграмма неверна. Неужели сложно качественно провести испытания бетона на растяжение-сжатие и получить нормальные диаграммы? Я так понимаю все в это упирается? Поскольку остальное автоматизируется в прогамме, куда эти диаграммы забиваются. Вроде алгоритм то простой - когда напряжения в n-нном слое бетона достигают определенного значения, у него меняется модуль упругости, при достижении критических напряжений в слое он выключается из работы. Вот Вы пишите про перераспределение, статическую неопределимость, так в конечно-элементных расчетах вроде все эти вещи учитываются. В чем подвох то? |
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Цитата:
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Безобразное производство бетонных работ на стройке и неопределенность истории загружения не дает оснований говорить о нереальности методики СП по учету физической нелинейности.По поводу прикладываемой нагрузки в 30 раз превышающей собственный вес конструкции при экспериментах и выдержки 2-3 дня для выявления ползучести, мне кажется это преувеличение .К примеру Галустов "Нелинейная теория ползучести бетона .. " стр 160 выдержка составляла 50 суток и результаты расчетов хорошо совпали с экспериментом.Далее С.Б. Крылов "Расчет железобетонных конструкций..." стр 187 опять покзывае хорошую сходимость итд.Учитывая такое состояние технологии производства проектировщик вынужден перестраховываться, может поэтому и не видно больших прогибов (хотя см #69 видимо брак), но даже в этом случае надо все таки придерживаться СП
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Так для стали тоже диаграмму для растяжения получают, а затем применяют его для НДС общего вида. При этом численные и экспериментальные значения перемещений и поворотов имеют хорошую сходимость даже в глубокой пластике. Понятно, что для ж/б все должно быть сложнее, значит и испытания д.б. хитрее. Цитата:
Говоря про алгоритм, я имел ввиду реализованный в программах. Понятно, что точные места трещин предсказать невозможно, но какую-то общую тенденцию их развития и влияния на жесткость системы хотелось бы с помощью КЭ-моделей получать... Иначе как-то грустно получается(разница между теорией и практикой в пять раз совсем никуда не годится, каменный век какой-то) А как дела за рубежом? У них методики поточнее?Вообще удивительно как-то получается. Сейчас такие нанотехнологии создаются, а прогиб ж/б даже с погрешностью 50% определить не могут. Весело Ага на глазок. К тому же давно это было. Приехали как-то склад обследовать, а там балка на ржавой арматуре висит. Мы говорим срочно балку демонтировать надо, а они говорят - тридцать лет простояло и еще столько же простоит |
|||
|
|||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И даже простое соблюдение качества строительства, но при неизвестной истории загружения конструкций в пределах расчетных значений фактические деформации изгибаемых элементов далеки от расчетных по методике СП с учетом физнелина. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Только вот "сложнее" не получается проделать опыт с бетоном - опять же слишком много начальных дефектов в образцах. Вот и получается, что в век нанотехнологий мы так толком и не знаем(не можем) предугадать(читай рассчитать и спрогнозировать) поведение таких композитных материалов. За рубежом примерно такая же ситуация. Offtop: Слишком много "если"(причем не всегда зависящие от человека) должны совпасть в железобетонных конструкциях, чтобы получить более и менее точные результаты - это и в лабораторных условиях не легко добиться, а на стройке просто не возможно. Именно поэтому в практических расчетах ж/б конструкций столько всяких коэффициентов. И пока что с каждым новым Руководством (НиТУ, СНиП, СП и т.п.) этих коэффициентов становится все больше... |
||||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вы сами испытывали конструкции? Если да, то должны знать, что к примеру, деревянные конструкции при испытаниях разрушаются при нагрузке приблизительно 2,1 от расчетной.Стальные 1,6 расчетной итд.Если конструкция выдерживает гораздо большую нагрузку, то она спроектирована с большими запасами.Дальнейшую дискуссию по физической нелинейности считаю нецелесообразной, тк отсутствует аргументация, обоснованная ссылками на реальные испытания.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
Ж/б перекрытие с профнастилом | VBA | Железобетонные конструкции | 2 | 30.01.2009 18:35 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |