| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок покрытия

Монолитный участок покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2011, 14:21
Монолитный участок покрытия
Romick
 
инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, на что лучше опереть монолитный участок покрытия (выделен синим кружком). Сам скланяюсь к варианту, чтобы у плит поставить по балки и операть на них арматуру монолитного участка, но смущает, то что в одном случае придётся применять балку 8.5м.
Как лучше решить этот вопрос?
Спасибо

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (1.20 Мб, 2054 просмотров)

Просмотров: 6633
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:22
#21
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Ильнур, +сто, абсолютно согласен. В плане где и когда учиться. Offtop: Эх, знал бы, как рассчитать, обязательно подсказал бы... Догадываюсь, что, опирая только на стены, нужно рассчитывать по наибольшему пролету, а по четырем сторонам - в направлении, перпендикулярному балке

Товарищ вот предложил решение, на мой взгляд, абсолютно оправданное. С одной балкой 8,5 метров и рабочей арматурой перпендикулярно наружной стене
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1[2]-Model.jpg
Просмотров: 88
Размер:	28.1 Кб
ID:	65751  

Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 05.09.2011 в 18:34.
Сергей Козовник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 18:44
#22
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Если бы была моя воля, я бы кинул балки и не дурил головы, но меня смущает, что будет выступ на потолке. Поэтому я решил обратиться на форум за поиском рациональого решения.
А в это время работы хватает - фундаменты, дальейшие МУ, поэтому я тут читаю только ответы и предложения в поисках рациоального решения, и параллельно работаю.
Спасибо всем за ответы, просчитаю все варианты и выберу.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:49
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Товарищ вот предложил решение, на мой взгляд, абсолютно оправданное. С одной балкой 8,5 метров и рабочей арматурой перпендикулярно наружной стене
В посте №3 я именно это и предложил.

Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
я бы кинул балки и не дурил головы, но меня смущает, что будет выступ на потолке.
Ну если у вас покрытие, то балка может выступать вверх, а не вниз.
Точно так же можно, выкинув крайнюю плиту П2 пролетом 8,5 м, сделать на ее месте более толстую плиту (допустим, 300 мм), на которую (как и на балку) обопрется соседний участок МУ, который в свою очередь может иметь более тонкую плиту (допустим, 150 мм, т.к. у него пролет 3,5 м).

Последний раз редактировалось Leonid555, 05.09.2011 в 19:17.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок покрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как запроектировать данный монолитный участок. (интересуют полукруглые участки)) modern Железобетонные конструкции 8 03.03.2011 21:04
Монолитный участок в каркасном здании из сборного ж.б. размерами 12х6м Alex_xel Железобетонные конструкции 5 26.03.2010 10:49
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57