Непрочитано 06.09.2011, 05:47 #1
Армирование ригеля.
Shakhoff
 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 18

Какое армирование должно быть у ригеля над эркерным пролётом 5м? На ригель будут опираться кирпичный простенок, 2 балконных блока с кирпичным заполнением под оконной частью. Несущая часть стены 250 мм. Если я приму сечение 250 х500мм, нижнее и верхнее армирование 2 ф32, поперечная арматура ф10 с шагом 200мм, бетон В30 - выдержит нагрузку ригель?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-Model.jpg
Просмотров: 484
Размер:	25.3 Кб
ID:	65812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ACCamera.jpg
Просмотров: 284
Размер:	239.5 Кб
ID:	65813  


Последний раз редактировалось Shakhoff, 06.09.2011 в 21:44.
Просмотров: 7959
 
Непрочитано 06.09.2011, 17:54
1 | #2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дайте картинку или точную нагрузку
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 18:03
1 | #3
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Прежде чем назначать диаметр 32мм узнайте есть ли он у поставщиков.Лучше сделайте из 16 но побольше стержней. Вообще стараюсь придерживаться правила чтобы на площадке было 4-5 разновидностей диаметров арматуры.Если что всегда можно покомбинировать. Ригель 250х500 на 5м за глаза...Бетон В30 ни к чему. Делайте как перекрытие В20-22,5.Лить наверно вместе будете.Тут главное разработайте узел,чтобы промерзания не было.
Ну и естественно чтобы ответить точнее надо бы нагрузки,схемку накидайте расположения балки, куда опирается, какая заделка.
SS15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 21:47
#4
Shakhoff


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 18


Приблизительно вот так. Ригель над первым этажом.
Shakhoff вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2011, 21:55
1 | #5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


2 ф32 - мало.
Надо ставить 4ф40
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 22:26
#6
Shakhoff


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 18


4ф 40 это на всё сечение?
Shakhoff вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 13:17
1 | #7
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


нижние 3 ф=16мм А3,верхние 3 ф=16мм А3,поперечка ф=8мм шаг 200мм. Балка 250х500(h)мм.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 20:55
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Shakhoff Посмотреть сообщение
Приблизительно вот так. Ригель над первым этажом.
уточните опираются ли на вашу балку конструкции каркаса мансардного этажа или на простенок 250 мм ? или вес только от кладки (250мм) и оконных блоков ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 21:57
#9
Shakhoff


 
Регистрация: 19.07.2011
Сообщений: 18


Нет, не опираются. Конструкции мансардного этажа будут опираться на ригель, который находится над вторым этажом.
Shakhoff вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 22:26
1 | #10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Shakhoff Посмотреть сообщение
Нет, не опираются. Конструкции мансардного этажа будут опираться на ригель, который находится над вторым этажом.
армирование, которое вы предложили пройдет с большим запасом )
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ригеля.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование и размеры сечения ригеля Shakhoff Железобетонные конструкции 9 19.07.2011 16:07
Армирование двухполочного ригеля в сжатой зоне. Быков Железобетонные конструкции 4 04.04.2011 14:51
Армирование деревянного ригеля Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 31 08.10.2008 11:54
Армирование сборного ригеля с подрезкой торца Serz Железобетонные конструкции 20 13.02.2007 18:59