Непрочитано 09.09.2011, 12:20 #1
Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

Здание картофелехранилище. Температурно влажностный режим T=2-4 ⁰C, β=90-95% (по заданию технологов). Ограждение сэндвич панели тощиной 120мм, с утеплителем из пенополиизоцианурата Rт=5м2 ⁰C/Вт. По расчету получается, что температура на внутренней поверхности при самых благоприятных условиях T=4 ⁰C, β=90% отличается от точки росы на 0.7⁰C (при погрешности в формуле определения точки росы 0.4⁰C), т.е образуется конденсат. Как известно увеличение толщины утеплителя особые результатов не приносит. Может, кто сталкивался, как быть в такой ситуации?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 12087
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:22
#2
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
температура на внутренней поверхности при самых благоприятных условиях T=4
Если образуется конденсат, значит температура на внутренней поверхности панели ниже средней температуры в помещении и воздух при этом насыщен водой практически до предела.

Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
Может, кто сталкивался, как быть в такой ситуации?
Сталкивался, правда в автомобиле, когда потеют стекла. Помогает вентилляция (открытое окно). При этом теплый влажный воздух выходит вместе с водяным паром, а его заменяет холодный и соответственно содержащий меньше воды. В помещении он нагревается и приобретает возможность содержать больше воды, поэтому впитывает ее в себя. Но это уже вопрос в ОВшникам сколько подводить тепла и отводить воздуха, чтобы постоянно поддерживать требуемый температурно-влажностный режим.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 13:36
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
ак известно увеличение толщины утеплителя особые результатов не приносит.
Чей-то не понял, это с чего увеличение толщины утеплителя не приносит "особых результатов"?!?!
Хотя при такой температуре воздуха в помещении не толщиной утеплителя играются, а вентиляцией (как указал Кутузов).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 07:44
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Помогает вентилляция (открытое окно). При этом теплый влажный воздух выходит вместе с водяным паром, а его заменяет холодный и соответственно содержащий меньше воды.
Не обязательно открывать окно, можно и поиграться с кондером (главное, что бы температура стала выше, либо ниже точки росы) Это для тех, кто не любит шум из окна)))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 08:14
#5
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


При увеличении толщины утеплителя повышается температура на внутренней поверхности панели, вероятность конденсата уменьшается. Это самый простой способ.

С вентиляцией не все так просто. При подаче сухого воздуха упадет влажность в помещении, а для овощей это плохо. Второй вопрос откуда брать сухой воздух? Если брать снаружи, то нужно его подогревать до +2, а это затраты. Можно конечно организовать местный обдув поверхности панелей, только нужно ли?
p@v вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 17:42
#6
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


весьма большое сомнение что на 120 мм толщины теплоизоляции R=5. Почти наверняка - между R=3 ... 4.
Целесообразно влажность держать примерно 90%.
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 21:21
#7
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


[b]Базовые технические характеристики пенополиизоцианурата
Наименование показателя Пенополиизоцианурат
Кажущаяся плотность, кг/м3, не менее 40
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м Ч К), не более 0,026
Влажность по массе %, не более 1,9
Предел прочности на растяжение, кПа, не менее 100
Предел прочности на сдвиг, кПа, не менее 120
Группа горючести Г2
Предел огнестойкости (стеновая панель 80мм) EI15
Предел огнестойкости (стеновая панель 100, 150, 200,220мм) EI30
Класс пожарной опасности К1

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:
Rт=1/8,7+0,001/221+0,12/0,026+0,001/221+1/23=4,774 м2*градус/Вт
Определяем температуру на поверхностях ограждающей конструкции, граничных поверхностях материалов и в промежуточных сечениях при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tот.= -2°С.
tв.п.=4-(4-(-2))/4,774*(1/8,7)= 4-1,257*(1/8,7)= 3,86°С.> tр(4,90)=2.5°С
Разность 1,36°С (что бы точно быть уверены должно быть больше 2-3°С) если подставлять среднюю температуре наружного воздуха за отопительный период. А если как в формуле -29°С расчетная зимняя температура наружного воздуха то разность 0,7°С. Это при самых благоприятных факторах 90% влажности и 4°С.

Увеличивать толщину утеплителя, что неминуемо ведет к удорожанию, скажем 150мм- tв.п=3,88°С, 250мм- tв.п=3,93°С

Вариант с вентиляцией, как вы себе представляете, устроить воздушную завесу по стенам и потолку, а внутри помещения поддерживать влажность и температуру заданную технологами.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:02
#8
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м Ч К), не более 0,026 - скорее всего не правда, т.к. такую цифру имеет неподвижный воздух. А в нашем случае - есть стенки пор материала и воздух в порах не неподвижный.
Второе - слой теплоизоляции в сендвич-панели будет иметь определенную незначительную влажность, которая также увеличит коэффициент теплопроводности. Поэтому, весьма вероятная цифра - не ниже 0,032.
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 20:51
#9
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Насколько я знаю, PIR так и позиционирую что все поры замкнуты отсюда и такая теплопроводность, а влажность вообще вероятна только в районе замков и только при плохой герметизации (т.к сталь не пропускает влагу). Ну хорошо будь по вашему при теплопроводности не ниже 0,032 температура на поверхности еще ниже, т.е вероятность образования конденсата выше. К чему полемика о теплопроводности?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 10:37
#10
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


А полемики нет. Вы задали вопрос - Вам ответили, а дальше думайте чтобы решить проблему.
ANKR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 14:32
#11
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Решил вопрос "на бумаге" увеличение толщины утеплителя, как следствие сопоставимые температуры на поверхности панели и внутреннего воздуха. По факту будем смотреть.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной Milya Железобетонные конструкции 6 23.05.2011 11:17
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели Гравитатор Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2010 12:17
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58