11.04.2012, 13:54 | #1 | |
вопросы по конструктивной схеме ангара 15x30 из ЛМК
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 7817
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Я конечно извиняюсь, но нарисована полная глупость. Какие фермы на пролет 5 метров?
Если надо дешево - то переходи на монолитный железобетон. На треть дешевле выйдет. Покрытие - стальные балки, стальные прогоны с шагом 2,5 метра и профнастил с утеплением и рулонной кровлей. На геологии экономить не надо, цена вопроса - 30000рублей, окупается сразу на проектировании фундаментов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340
|
см. тему Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада. Вопросы Какой может быть офис в неотап.зд. Вообще надо думать не о деньгах а о надёжностиконструкции Коробчатые конструкции плохи тем что в них может появляться конденсат и невидно их состояние при эксплуатации Лучше делать балки 5м ф многодельно Схема неудачная а встроен этаж как антресоль А всё остальное как Вас учили Все начать со схемы расчеты чертежи смета
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 10
|
Не инженер, но поскольку сталкивался могу сказать что средние колонны можно не делать вообще. С-профиль, у нас его не делают а только из США (на 2008 год не делали), тонкостенный (дорогой - но по массе получится не намного дороже), на который варятся болты и комбинированное перекрытие заливается - бетон по несущему профнастилу. Под офис - самое оно. У меня где-то валялся проект 18х18 на такое перекрытие. Фермы это наверное метров 30 надо перекрыть
Последний раз редактировалось Морковед, 12.04.2012 в 02:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19
|
Спасибо всем, и инженерам и не инженерам. Фермы, согласен, - бред сивой кобылы. Балки из двутавров будут. А если прогоны поставить через 2.5 метра, не много ли это для профнастила? По геологии всё понятно, буду разговаривать с моим "заказчиком" Он рассуждал так: нагрузки незначительные, фундаменты где-нибудь подсмотрим подобные. Офис собирались конечно же обшить утеплителем и поставить пару масляных радиаторов, зимы у нас теплые и недолгие (Краснодарский край).
Уважаемый Морковед, Вы имеете ввиду С-профиль по ГОСТ 8282-83?? Вы не могли бы скинуть или выложить, хотя бы, поперечник Вашего проекта (весь стесняюсь просить). Не очень понятно как реализован в нём 2 этаж, или я вообще не понял?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
|
Цитата:
ИМХО, шаг прогонов можно увеличить. Ну и связи, конечно, чтоб не сложилось все нафиг. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19
|
Спасибо, помню об этом.
Offtop: Про вертикальные связи. Если вертикальные связи жестко защемлённых колонн не ставятся в поперечном направлении, то, чисто теоретически, мы можем не устанавливать ВС в продольных рядах колонн(при условии их жёсткого защемления)?? И ещё. Смотрю Типовой проект ТПР 400-040.91 Альбом 1 В разделе 3. Конструктивные решения. Пункт 3.2 ....Стойки рам закреплены к фундаментам жёстко. Узел сопряжения ригеля с колонной шарнирный. А в разделе 4. Основные расчётные положения. Пункт 4.6 Расчётные длины колонн в плоскости рамы приняты равными удвоенной геометрической длине колонны. Расчётные длины колонн из плоскости рамы приняты равными геометрической длине колонны. Вроде не соответствует принятым закреплениям?? Последний раз редактировалось Sercherkasov, 13.04.2012 в 11:38. |
|||
|
|