Какие необходимы фундаменты и металлоконструкции под оборудование на территории подстанции? Организация маслоприёмника под силовой трансформатор
Просмотров: 2523
 
Непрочитано 28.08.2008, 16:28
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,788


Offtop: Не могу удержаться:
Цитата:
Какие необходимы фундаменты и металлоконструкции под оборудование на территории подстанции?
Достаточные для установки оборудования
Цитата:
Организация маслоприёмника под силовой трансформатор
Ага, организация.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:36
#3
@llisa

проектировщик-строитель электрических подстанций
 
Регистрация: 28.08.2008
Рязань
Сообщений: 4
<phrase 1=


Пока нашла здесь только про КТП, это не то
@llisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 17:06
#4
@llisa

проектировщик-строитель электрических подстанций
 
Регистрация: 28.08.2008
Рязань
Сообщений: 4
<phrase 1=


Наверно лучше конкретнее спросить,какие фундаменты (стойки УСО или лежни, либо другой) применить под оборудование ПС110кВ (разъединители, выключатели,трансформаторы тока, оограничители перенапряжения). Каким лучше организовать маслоприёмник под силовым трансформатором - бетонный или стальной (воронка в диаметре примерно 30м.кв)
@llisa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 09:17
#5
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Поищите тут
http://www.tipovoy-proekt.ru/
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 13:01
#6
@llisa

проектировщик-строитель электрических подстанций
 
Регистрация: 28.08.2008
Рязань
Сообщений: 4
<phrase 1=


Благодарю!
@llisa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проектирование стройчасти на ПС110кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
СП 50-101-2004 (Проектирование и устройство ОиФ ЗиС) YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.04.2008 12:26
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47