Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра

Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2011, 17:28 #1
Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра
Evgeny_structENG
 
Инженер - конструктор
 
Москва
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 3

Всем здравствуйте!

Прошу высказаться по следующему вопросу.
Расчитываю вручную ЖБ балку высотой 2 метра, шириной 1,5м, пролет 17,5м.
Как известно ширина раскрытия трещин прямо пропорциональна величине "Базового расстояния между трещинами Ls". СП 52-101-2003 ограничивает величину Ls 40 сантиметрами для балок высотой до 1 метра.

Что посоветуете? В пособии к данному СП указаний не нашел.
Просмотров: 3071
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:33
#2
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


ну значит по формуле, с превышением этих 40 см
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:35
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


а рядом в расчётах в СКАДе есть тема про нелинейные методы в ж.б.
Они там только что обсуждали что для балок больше 1 м методику вам продадут разработчики за отдельные $. Да и нету её в РФ. Только диссертации.

Может и путаю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:39
#4
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Можно проще, недопускайте напряжения в арматуре более 2,4 т/см^2, от длительных+постоянных. и трещина больше 0,3 не раскроется.
Курмышанец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:54
#5
Evgeny_structENG

Инженер - конструктор
 
Регистрация: 08.08.2011
Москва
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Evgeny_structENG с помощью Skype™


Если по четному то у меня получаются напряжения от постоянных и длительных 1,5т/см^2. Ширина раскрытия с учетом ответа поста 2, получается 0,3241мм. Величина Ls, которая меня интересовала получается 80см.
Тем не менее при непродолжительном раскрытии ширина составляет 0,44мм. Максимальные напряжения в арматуре составили 2,02 т/см^2.

Курмышанец, что вы думаете?
Evgeny_structENG вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:50
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Evgeny_structENG, взглянуть бы на ваш расчет
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 08:51
#7
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


да, давайте на расчёт посмотрим

и ещё, извеняюсь:
2,4 т/см^2 это для непродолжительного раскрытия трещин 0,4, а не 0,3
при Ls до 40см

а величина Ls прямо лияет на ширину раскрытия, получается что для элементов более 1м напряжения надо ещё понижать напряжения!?

Последний раз редактировалось Курмышанец, 15.12.2011 в 09:57.
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:18
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ИМХО, с сечением балки перемудрили. На каждый погонный метр от собственного веса приходит 3м/3 бетона (7,5 тс/м). Мы кидали балки 24м, высота 1200, ширина около 600 (точно не скажу)+строительный подъем делали, балки были в составе монолитного перекрытия, считали их вроде отдельно, но там арматура была (врода 32) в 2 ряда верхняя и нижняя.
Считал не я.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:33
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для чего такая балка?Просто пример?
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 15:02
#10
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Evgeny_structENG, а что если Ls по этой формуле (4.43) посчитать

формула тут http://dwg.ru/dnl/8467 формула (4.43)
Курмышанец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Прогибы балки, с переменной высотой стенки Integer Конструкции зданий и сооружений 3 05.02.2006 14:40