Непрочитано 20.07.2018, 15:33 #1
Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,755

eilukha вне форума Вставить имя

Почему по серии 1.426.2-7 лист 36 у подкрановых балок с высотой стенки 440 мм рёбер не требуется, а по п. 8.5.9 СП 16 они необходимы?
«Притянуть за уши» серийное решение к нормам можно так:
  1. В формуле п. 8.5.1 за h_ef принять удвоенную высоту сжатой зоны стенки (как это делается в п. 8.5.6).
  2. В той же формуле заменить Ry на фактически действующее сжимающее напряжение (как это делается в ф. (97)).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 84
Размер:	178.5 Кб
ID:	204649  


Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2018 в 15:44.
Просмотров: 626
 
Непрочитано 20.07.2018, 15:47
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,321


1. Довольно сомнительно.
2. Вполне. Устойчивость обеспечена, если критическое напряжение больше действующего. В идеале действующее = Ry
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему у серийных подкрановых балок нет рёбер, а по нормам они требуются?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 26.06.2016 08:24
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Нивелирование подкрановых балок Student Alexei Обследование зданий и сооружений 10 07.01.2013 21:54
обследование подкрановых балок. Допустимый Ки Marks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2012 12:27

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||