Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6639
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4275
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148103
 
Непрочитано 06.07.2018, 13:43
2 | #81
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144063&page=9
пост 167
Alexmf на форуме  
 
Непрочитано 06.07.2018, 14:11
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лично снимал
- скоро проектировщиков подобным образом обяжут обосновывать вещи, о которых в нормах ничего не сказано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2018, 12:37
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- скоро проектировщиков подобным образом обяжут обосновывать вещи, о которых в нормах ничего не сказано.
Об этом ничего и не нужно говорить - такие вещи само собой разумеются, это начала кинематики, это даже понятно интуиивно неспецу. Это элементарная физика, и воспринимается инстинктивно.
Ролик я снимал для подавления упертой контры (уважаемой оппозиции) .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2018, 14:50
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ролик я снимал для подавления упертой контры
- помогло?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2018, 21:07
#85
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- помогло?
да
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 08:22
| 1 #86
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть еще одна тема на эту тему - там не только мысли, но и реальные примеры. С видео. Я лично снимал, как при обжатии выламывается вбок полупортал.
Реальные примера расчета? Или видео с одной ветвью, да ещё и сжатой. А где растянутая? Пока только вижу 10 страниц споров у кого толще. Тема не раскрыта(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 08:50
| 1 #87
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Реальные примера расчета? Или видео с одной ветвью, да ещё и сжатой. А где растянутая? Пока только вижу 10 страниц споров у кого толще. Тема не раскрыта(с)
требуются натурные испытанния в маштабе 1:1
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 11:08
1 | #88
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
требуются натурные испытанния в маштабе 1:1
В идеале да. Перед тем как проводить эксперимент, его нужно спланировать и иметь представление как введенные в конструкцию упрощения влияют на результат.
К ролику Ильнура есть следующие вопросы:
1) Отличие конструктивной схемы модели для испытаний от изучаемой:
- нет растянутого раскоса. Это важно.
- не понятна конструкция узла раскоса в месте перелома. Его конструктивное исполнение принципиально.
- раскосы выполнены из одиночного уголка, а в серии из спаренных, что дает эксцентриситет из плоскости при работе раскоса (данный пункт может не так принципиален).
2) Основной вопрос. Что показал эксперимент? Форму потери устойчивости выпучиванием раскоса из плоскости. Так это и так понятно без эксперимента если гибкость из плоскости больше гибкости в плоскости.
Ильнур заявлял, что данная конструкция связи неработоспособна, поскольку сжатый раскос является геометрически изменяемой системой за счет поворота вокруг опор. Чтобы доказать это, нужно вычислить критическую силу потери устойчивости в предположении работы раскоса в плоскости и из плоскости по методике серии, а потом в эксперименте продемонстрировать, что за счет геометрической изменяемости сжатого раскоса критическая сила значительно ниже. Это у Ильнура сделано не было. Можно описанный подход применить в численном эксперименте на оболочечной модели. Это внесло бы больше ясности в вопрос.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 11:46
#89
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Чтобы доказать это, нужно вычислить критическую силу потери устойчивости в предположении работы раскоса в плоскости и из плоскости по методике серии, а потом в эксперименте продемонстрировать, что за счет геометрической изменяемости сжатого раскоса критическая сила значительно ниже.
При расчёте на устойчивость схемы в стержневой модели стержень подобранный на расчётную длину равной сумме участков не проходит из плоскости.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 11:57
#90
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
При расчёте на устойчивость схемы в стержневой модели стержень подобранный на расчётную длину равной сумме участков не проходит из плоскости.
Скиньте модель если не сложно.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Хотя, не надо. Стержневую я и сам соберу по геометрии из серии.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 12:40
#91
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ролик я снимал
У меня вопрос. Я видел на одном ДСК точно такую связь, только вот раскосы были с обеих сторон (если зеркально по оси симметрии вдоль рамки). Раскосы (кажется, швеллера) были соединены между собой уголками (выглядело как лестница). В этом случае как будет себя вести модель?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 13:05
#92
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


По СНиП подобрана связь ГСП 140х4. При проверке устойчивости системы коэффициент запаса 0,977, а по СП должен быть gs = 1.3 по п.4.3.2.
В принципе можно сделать ряд численных экспериментов для различных очертаний порталов, чтобы вывести доп. коэффициент запаса к расчётной длине(сумме двух участков портала). Но я в своей практике стараюсь порталы подобного вида избегать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчётная схема.png
Просмотров: 252
Размер:	17.6 Кб
ID:	204301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: потеря устойчивости.png
Просмотров: 237
Размер:	18.7 Кб
ID:	204302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверка снип.jpg
Просмотров: 228
Размер:	140.7 Кб
ID:	204303  
Вложения
Тип файла: lir portal_test.lir (28.2 Кб, 20 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 15:01
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Реальные примера расчета?
С реальными картинами поведения. Реальных расчетов не бывает - расчет - это математика. Математика - это система исчисления для удобства анализа. Реальной бывает физика. Как поняли?
Цитата:
Или видео с одной ветвью, да ещё и сжатой.
Разумеется реальная ветвь, рассматриваемая СПЕЦИАЛЬНО ПРИ РАБОТЕ на сжатие. Штоп видеть, как реально ветвь себя ведет. Как поняли?
Цитата:
А где растянутая?
Сам как думаешь? Не убрана ли она СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы ПОЗНАТЬ поведение сжатой? А? Не думали?
Цитата:
Пока только вижу 10 страниц споров у кого толще
Это то, что ты можешь/хочешь видеть. Можешь не смотреть.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Тема не раскрыта(с)
Тебе любая тема - тьма нераскрытая.
Тема раскрыта, все понятно, все КРАЙНЕ очевидно. Если и далее что-то непонятно - то надо посетить спецзаведение. Как можно быстрее - может прогрессировать.
Baumann
Цитата:
У меня вопрос. Я видел на одном ДСК точно такую связь, только вот раскосы были с обеих сторон (если зеркально по оси симметрии вдоль рамки). Раскосы (кажется, швеллера) были соединены между собой уголками (выглядело как лестница). В этом случае как будет себя вести модель?
Любая модель в любом случае в любом месте (исключая Бермудский треугольник) будет вести себя по физике. Т.е. элементарно. Если одна ветвь не работает на сжатие (это мы четко видим на ролике), то эта ветвь не работает. А значит, попытается работать вторая ветвь. А она (понятно надеюсь и без ролика) работает на 100%, ибо все элементы растянуты. Таким образом, имеем выключающуюся ветвь.
Правда, это если я правильно интерпретирую Вашу опись - хорошо бы схему анжинерную, а не словеса... для подобающих разговоров...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 16:20
#94
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правда, это если я правильно интерпретирую Вашу опись - хорошо бы схему анжинерную, а не словеса... для подобающих разговоров...
хорошо бы)). Но я уже представил-в том месте, где шарнирное соединение раскосов-еще связь (перемещение из плоскости) с ветвью с другой стороны рамки, типа распорки. Надо будет еще раз на месте посмотреть и убедиться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любая модель в любом случае в любом месте (исключая Бермудский треугольник)
Зачет))). Хотя это известная модель).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 23:53
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
... это известная модель...
Видимо, Вы описываете двухветвевую (спаренную) систему, имеется ввиду связи для широких колонн, из сдвоенных (расставленных) швеллеров с планками или решеткой.
Поведение такой связи ОПЯТЬ же зависит от конкретики (наличия/отсутствия шарнирности из плоскости) центрального узла. Единственная особенность - в связях из таких "широких" составных элементов СЛОЖНО организовать шарнирность из плоскости в центральном узле, обычно планки или решетки там создают неизменяемую систему. Т.е. такая связь из плоскости не теряет устойчивость так просто, как в ролике.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 08:09
| 2 #96
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тема раскрыта, все понятно, все КРАЙНЕ очевидно. Если и далее что-то непонятно - то надо посетить спецзаведение. Как можно быстрее - может прогрессировать.
судя по твоему самолюбованию своей надуманной гениальностью в каждой теме, спецзаведение давно уже по тебе плачет)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 12:40
1 | #97
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
В этом случае как будет себя вести модель?
Ну как как - вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF1120.jpg
Просмотров: 434
Размер:	346.5 Кб
ID:	204385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF3015.jpg
Просмотров: 293
Размер:	461.3 Кб
ID:	204386  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 15:50
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
судя по твоему самолюбованию своей надуманной гениальностью в каждой теме, спецзаведение давно уже по тебе плачет)))
Тебе 2 чела лайк поставили - у меня врагов есть!
Ты не обижайся, аки мальчонка - тема-то действительно раскрыта.
Если что-то непонятно, конкретный вопрос задай. А так вот - "тема не раскрыта!!!" - не дело. Типа мы все тут тупые, связи не раскусили. Так что ли?
На деле-то это у тебя непонятки, так ведь? Какой у тебя конкретный вопрос по которому конкретному конструктиву? Чертеж, схема, стрелками укажи, словами опиши и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 16:45
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
DSCF1120.jpg (346.5 Кб, 38 просмотров)
- всегда удивляла изменяемая решётка между ветвями. Зачем такую вообще ставить, если она не работает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 16:56
#100
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
требуются натурные испытанния в маштабе 1:1
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=oQn38E5AUe4
Пжалста

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- всегда удивляла изменяемая решётка между ветвями. Зачем такую вообще ставить, если она не работает?
Не слишком-то она изменяемая (не всегда соединение двух элементов - шарнир).
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45