Непрочитано 25.09.2014, 17:27 #1
Продавливание колонной ФП на сваях
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте коллеги. Рассчитываю ФП на сваях.Подскажите как рассчитывается ФП на продавливание колонной вблизи угла. Нужно ли тут рассчитывать случай незамкнутого контура по СП 52-101-2003? Или воспользоваться формулой пособия по проектированию железобетонных ростверков, где F=N*n1/n. По ней получается, что если у меня все сваи находятся внутри контура продавливания, то продавливания не будет.(Что логично). Направьте меня, пожалуйста. спасибо за ответы.

Вложения
Тип файла: pdf вопрос двж.pdf (7.0 Кб, 128 просмотров)

Просмотров: 2311
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:46
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


На углу стены обычно..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 18:09
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Это силосный корпус без подвала. Поэтому стен нет.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:13
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Ну если сваи попадают под пирамиду продавливания, то усилия в них выкидываем из продавливающей силы.
У меня вот сейчас усилие в 1100тс, куст из 7 свай, 6 из которых вне пирамиды. И ростверк толщиной 800мм из В35 + поперечка d10 с шагом 100
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 18:16
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А если колонна угловая? принцип такой же? По идее у меня тогда продавливающая сила 0.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:17
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Какая разница. Здорово, если 0. Так проще жить считать =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 18:28
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


формально из силы в колонне вычтите силы в сваях и на оставшееся усилие считайте плиту...

реально, продавливание может реализоваться под более тупым углом, чем 45 град....это было показано в работах Коровина Н.Н.
им были сделаны предложения к СНиП 2.03.01-84, по корректировке формулы, но не были приняты.... хотя испытания по этому поводу есть.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 19:03
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


"более тупой" - это где отсчитывать? более вертикальные грани?
я в таких случаях делаю так: чистый срез (вертикаль) беру, как 2,5 от несущей способности на продавливание, 45 градусов - единица, промежуток - линейная интерполяция.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 08:28
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
swell{d}
А почему вы не учитываете момент?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 10:29
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


какой момент? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 22:02
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
По ней получается, что если у меня все сваи находятся внутри контура продавливания, то продавливания не будет.(Что логичн
Как токового "продавливания" не будет, а дробление сжатой полосы между гранью колонны и гранью сваи..возможно. И происходит оно под углом, отличным от 45 градусов (большим углом между опорой и грузом). Во всяком случае это наблюдается в балках, когда длина среза между опорой и грузом (между их гранями) менее h0. При этом прочность более, чем при продавливании, но не до бесконечности.
По сему, если свая своими гранями не заходят в горизонтальную проекцию колонны (внутрь её), то нужно считать, как это в Пособии по расчету ростверков колонн пром. зданий на не замкнутый контур на продавливание угловой колонной.
Хотя это мутево, каркасно-стержневая модель ростверка по иному трактует, но другого по нормам рекомендовать не могу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 23:43
#12
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


У вас неправильно показана линия продавливания. Смотрите Пособие к СНиП 2.03.01-84 п.2.6. Линия должна идти к внутренней грани свай.
Евгений Александрович КС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продавливание колонной ФП на сваях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Ростверк не проходит на продавливание AVO Основания и фундаменты 12 20.05.2011 11:18
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19