| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки при расчете сваи на выдергивание

Нагрузки при расчете сваи на выдергивание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2015, 09:20 #1
Нагрузки при расчете сваи на выдергивание
космосрейн
 
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 22

Добрый день! Подскажите пожалуйста по расчету сваи на выдергивание?
У меня нагрузка на выдергивание без учета веса свай=120 Кн, несущая способность сваи 90 кН, отсюда 90<120-условие не выполняется, а при учете веса сваи, которая весит 50 кн, 120-50=70 кН> 90 кН-условие выполняется.
Подскажите, должно выполнятся оба условия или достаточно второго? Где можно найти, какое условие первостепенно?
Просмотров: 11404
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:44
#2
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Не забудь вес сваи умножить на Yc = 0.9.
Основание: СНиП 2.02.03. После пункта 3.10 - прим.1
"Примечания: 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие."
B@tman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 09:46
#3
космосрейн


 
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 22


0,9 на выдергивание, 1,1 на вдавливание? То есть мы всегда учитываем при выдергивании, что вес свай тянет вниз.... (в запас)?
космосрейн вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 11:46
#4
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Действительно надо учитывать к-т запаса Yk и при вдавливании, и при выдергивани, т.к. свая рассчитывается на 1-ую гр. ПС.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 08:38
#5
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


B@tman, какое значение yn на выдергивание принимаете?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:08
#6
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Что есть Y_n?
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 08:07
#7
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


B@tman, ))) не то написал, Yk имел ввиду, коэффициент надежности по грунту
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 18:54
#8
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


п. 3.10 СНиПа
...при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, gk принимается в зависимости от числа свай в фундаменте:

при 21 свае и более 1,4 (1,25)

от 11 до 20 свай 1,55 (1,4)

« 6 « 10 « 1,65 (1,5)

« 1 « 5 « 1,75 (1,6)

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.С. В СП, если меня не подводит память, написано то же самое
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 07:20
1 | #9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
п. 3.10 СНиПа
...при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, gk принимается в зависимости от числа свай в фундаменте:

при 21 свае и более 1,4 (1,25)

от 11 до 20 свай 1,55 (1,4)

« 6 « 10 « 1,65 (1,5)

« 1 « 5 « 1,75 (1,6)

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.С. В СП, если меня не подводит память, написано то же самое
это я и сам наизусть знаю))) сто раз читал, суть вопроса в том что чисто с юридической точки зрения Yk=1,75 для одиночной сваи на выдергивание, (для всех сооружений к примеру линий ВЛ, мачт и т.п.), но в старом снипе в этом случае коэфициент был равен 1,4, даже в примерах расчета, а 1,75 был только для мостов, и весь этот пункт относился только к мостам, а эта неточность возникла при неверном переписывании при переиздании СНиП, дак вот, может есть на этот счет какие либо разъяснения от авторов СНиП, к примеру в техэксперте есть разъяснения, но там юрист со своей юридической точки зрения объясняет, что он равен 1,75, но он юрист а не инженер.
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:41
#10
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
это я и сам наизусть знаю))) сто раз читал, суть вопроса в том что чисто с юридической точки зрения Yk=1,75 для одиночной сваи на выдергивание, (для всех сооружений к примеру линий ВЛ, мачт и т.п.), но в старом снипе в этом случае коэфициент был равен 1,4, даже в примерах расчета, а 1,75 был только для мостов, и весь этот пункт относился только к мостам, а эта неточность возникла при неверном переписывании при переиздании СНиП, дак вот, может есть на этот счет какие либо разъяснения от авторов СНиП, к примеру в техэксперте есть разъяснения, но там юрист со своей юридической точки зрения объясняет, что он равен 1,75, но он юрист а не инженер.
Да, действительно в СНиП II-17-77 значение Y_к=1.75 и т.д. использовалось только лишь для фундиков мостов:

"Да — коэффициент надежности, принимаемый равным:
а) если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта,—1,4;
б) если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчета по результатам статического зондирования грунта, а также по результатам динамических испытаний свай, выполненных с учетом упругих деформаций грунта,——1,25;
в) для фундаментов мостов при высоком ростверке коэффициент надежности принимается в зависимости от общего количества свай в фундаменте под опору:
при 21 свае
и более
Да к 1.4
от 11 до 20 свай
1.6
» 6 » 10
»
Да -1.65
» 1 * 5
»
Да “ 1.75
Р — расчетная нагрузка, тс, допускаемая на сваю*."

В современном же СНиПе этот момент описан очень неудачно и непонятно, к каким сооружения относится Y_k=1.75. То-ли только для мостов, то-ли для всяких других сооружений, в т.ч. и для башен/мачт. По этому вопросу у меня был диспут с гл. специалистом. Она настаивала, чтобы принимали 1.75, т.к. СНиП можно трактовать двояко, и в этом случае стОит брать наихудшее значение.

Однако СП 2011-го года однозначно указывает, что Y_k=1.75 относится ко всем сооружениям, а не только к мостам. Так что можно сказать, что права была гл. спец.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К-т Гамма_к.jpg
Просмотров: 587
Размер:	106.2 Кб
ID:	147711  
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 08:50
#11
arsebreed


 
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 23


Здравствуйте, кто-нибудь знает какие деформации выхода сваи из грунта допустимы для сваи на выдергивание, где то это прописано в нормативах по проектированию?
arsebreed вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 17:24
1 | #12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от arsebreed Посмотреть сообщение
Здравствуйте, кто-нибудь знает какие деформации выхода сваи из грунта допустимы для сваи на выдергивание, где то это прописано в нормативах по проектированию?
ГОСТ 5686-2012. ГРУНТЫ. Методы полевых испытаний сваями.
8.5.5 Нагрузка при испытании грунтов выдергивающей нагрузкой при инженерных испытаниях для строительства должна быть доведена до значения, вызывающего подъем сваи из грунта не менее 25 мм. При контрольных испытаниях максимальная выдергивающая нагрузка определяется программой испытаний.
Обратите внимание, для каких целей проводятся испытания. Если в рамках ИГ изысканий, то 25мм. Если это контрольные испытания свай или для определения несущей способности (напр. просадочные грунты), то обычно ориентируются не по перемещениям, а по показателю нагрузки, при которой у испытательной сваи происходит "срыв". Как правило перемещения до срыва находятся в пределах 25мм, но бывает и по-другому. Разумеется, ствол сваи (армирование) должно выдерживать "выдергивающие" нагрузки. А домкраты, создающие нагрузки, должны превышать расчётные показатели (параграф 7.2 или 9) в несколько раз, как в прочем и анкерные устройства.
Зачастую опытные испытатели сами прописывают необходимую информацию в Программе испытаний.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки при расчете сваи на выдергивание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки Roman19883 Основания и фундаменты 4 09.10.2014 11:28
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Статическое испытание свай с передачей нагрузки на уже забитые сваи. Poreth Основания и фундаменты 17 11.11.2011 01:18
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54