Цитата:
Сообщение от Karol
После ознакомления с нормативкой сформирована мысль, что достаточно выложить негорючими материалам полосу шириной 2 метра по путиэвакуации, достаточно ли данных мер?
|
Ширина полосы зависит от требуемой нормами для проектируемого здания ширины эвакуационного пути с 4-го этажа.
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.3.5 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
|
№123-ФЗ:
Статья 89
Цитата:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
...
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
...
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
14. Эвакуационные пути... не должны включать ... участки, ведущие:
...
3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;
|
Все требования к эксплуатируемым кровлям на сегодня нужно смотреть в главе 5.3 СП 17.13330.2017.