| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.04.2010, 13:02 | #1 | |
Канализация от кухни.
г. Алма-Ата
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 7766
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Kapelka, тебе бы СНиП 2.04.01-85* почитать, Глава 17, особенно обрати внимание на 17.10 и 17.11, пункт 16.8, тоже пригодится.
Если честно, такая трассировка вообще не годится. 1.Размещать электрозадвижки канализации в венткамере не дело 2.Вытаскивать канализацию от унитазов на средину санузла не стоит 3. Предпочтительно пускать канализацию вдоль стен 4. Чугун давно не в моде 5. Читаем СНиП и переделываем. P.S. от унитазов рациональнее всего воду отводить напоркой ИМХО
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
вопервых заглубляьтся вдоль стен не советую категорически, там идет фундаментная лента всегда, а нарушать ее нельзя,
во вторых лучше чугуна еще ничего не придумали....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Будь моя воля, запретил бы его уже, достал до печёнок.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, а какой вы материал в подвале в грунте используете, в таком случае, у чугуна 50лет стойкость, при том что его заливают навсегда под перекрытие
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Ну решения неднозначны конечно же - к примеру, зачем жироуловитель?
Цитата:
Цитата:
Про чугун - счас чугун стал модным, безраструбным, его тут закладывают, видимо, из соображений механической прочности. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2007
г. Алма-Ата
Сообщений: 11
|
Из венткамеры канализацию я убрала.
Чугун у нас требует экспертиза в подвальных помещениях, даже когда трубы идут не в полу все равно требуют чугун. А жироуловитель ставим потому что это требует хозяин наружных сетей. Это частные владения и он требует от ресторанов не важно в каком количестве мест ставить жироуловитель. Подключение вышележащих этажей выполнено отдельно. Просто раньше в доме не предусматривалось использование подвала, а теперь его оборудовали кухней и санузлами. В здании я все сделала самотеком, а уже в наружке после жироуловителя хочу поставить насос в колодце и потом через колодец гаситель подключится в самотечную канализацию. KronSerg "P.S. от унитазов рациональнее всего воду отводить напоркой ИМХО" Или вы считаете от унитазов воду выводить напоркой? Добавляю исправленный чертеж. И жду замечания. Заранее благодарна. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Против безраструбного чугуна ничего не имею, но не верится мне что в этом проекте заложен такой, ВЧШГ вообще люблю. В подвале можно положить любой трубопровод кольцевой жёсткостью SN 8 и выше, материал здесь особого значения не имеет.
По новой схеме: 1. Канализация от унитазов работать не будет, делать напоркой. 2. Колодец с насосом, это в принципе КНС, может всётаки Комплектную КНС применить? Это конечно дороже, но надёжнее (есть резервный насос). 3. Сток от санитарных приборов расположенных не на кухне можно не пускать через жироуловитель, а подключить в систему к унитазам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
У вас самая большая ветка имеет длинну около 33м, при уклоне в 0,02 толщина стяжки, должна быть 66см, так как в противном случае придется делать отверстия в фундаментах, что само по себе тоже возможно, но нежелательно.
Слишком много поворотов каналиазции, слишком велика вероятность засора. Если хотите выпустить канализацию именно самотоком, то лучше вернитесь к первой схеме, но вентили и прочистку вынесите из венткамеры в коридор, при этом от прочистки до первого колодца у вас получатся требуемые 12 метров. Желательно эту ветку проложить одним куском... интересно, есть ли такая строительная длинна |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
dextron3, Если не трудно, обведи на схеме, где возможно зацепить ленту. Согласно ГОСТ 12.4.021-75 п.3.1.4 доступ посторонних лиц в венткамеры запрещён, пресонал обслуживающий задвижки и датчики, для венткамеры является посторонним .
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, а что нельзя комнатку из гипсокартона сделать:
[IMG]http://s59.***********/i165/1004/00/bb45087cf4d7t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2007
г. Алма-Ата
Сообщений: 11
|
Добрый день.
Спасибо за ваши советы. Немного планы изменились. Хотелось бы узнать ваше мнение. А можно элктрозадвижку устанавливать например на улице т.е дополнительно сделать там будочку какую-нибудь или она должна устанавливатся только в отапливаемом помещении. Например слева на чертеже указаны санузлы где там можно устанавить эл.задвижку. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Картинка мелкой вышла, не буду глаза ломать, привод в неотапливаемое помещение в реале можно, в проект лучше заложить +5°С. Только нужно учесть что будочка должна быть съёмной. Приводы задвижек должны быть защищены от посторонних лиц.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кабельная канализация связи. Тип линии. | Kooga | AutoCAD | 8 | 22.06.2010 09:40 |
Напорная канализация под дорогой | MoscowBeast | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 12.03.2010 19:08 |
Ливневая канализация | GeorgyNS | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.02.2010 23:28 |
Площадь кухни в общежитии | Olga11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 09:37 |
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad | denn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.01.2009 22:45 |