08.05.2012, 12:56 | #1 | |
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать?
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7070
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
В данном случае, обетонирование (или оштукатуривание) металлических профилей по сетке используется для повышения огнестойкости металлических профилей. Сам по себе металлический профиль без дополнительной обработки имеет огнестойкость, если не ошибаюсь, не более (RE30..45), а для несущих конструкций требуются RE60 и больше. Для этого профиля раньше оштукатуривались по сетке. Таким образом можно получить огнестойкость RE90 и больше. Есть даже методичка, в которой расписано какой слой бетона и насколько увеличивает огнестойкость металлических конструкций в зависимости от толщины металла несущей конструкции - чем меньше толщина металла, тем меньше его огнестойкость.
|
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Valerius_78
Все зависит от того: обеспечена совместная работа бетона с двутавром или нет. По мне так похоже на монолитное ребристое перекрытия с жесткой арматурой в ребрах. Но расчет без бетона конечно пойдет в запас. Но вот монолитную плиту в расчет необходимо вводить! |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Если шага 1000 достаточно (я думаю шаг великоват, хотябы должен быть 500) для восприятия сдвигающих усилий то, сталебетонное перекрытие, если нет то монолитные плиты по металлическим балкам. Если балок хватает и так, я бы не парился, а посчитал раздельно. Если балок не хватает, то участил бы шаг усов-шпонок и посчитал бы как сталебетонное (процентов 20-30 увеличения н.с.) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2012
Сообщений: 2
|
Тоже сперва подумал про огнестойкость. Однако сомнение навеяло вот что: если чисто по металлу считать несущая монолитного участка за вычетом собственного веса около 1,2 т/м2, а остальное перекрытие - ребристые плиты под 4,2 т/м2. Хотя полка тоже хлипковатая - сетки 5Вр1 с шагом 100.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
В том числе и от потери устойчивости.
При шаге шпонок 1000 врядли, при шаге 500 - 300 очень может быть. Скорее всего для этого и обетонировали. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вычисление веса прокатной балки | vpolushina | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.12.2010 08:37 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Проверка прокатной двутавровой балки по несущей способности в ПК Лира | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 10 | 20.12.2009 10:40 |
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 30.08.2007 14:32 |