Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Добрый день.

Как бы удивительно это ни звучало, но в СНиП есть продолжительность переноса всех видов сетей с участка строительства.
Согласно СНиП 1.04.03-85 раздел В 5 Дорожное строительство Общие указания п. 7 продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, приведённых в таблице СНиП (в ценах 1984 года).
п. 7 Общих указаний
Цитата:
Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:
Наименование работ Нормированный темп работ одной бригады, тыс. руб/мес Объем работ, тыс. руб., в зависимости от числа бригад 1 2 3
Переустройство кабельных линий электропередач 5,1 Менее 30 30-60 Более 60
То же, воздушных линий 15 Менее 90 90-180 Более 180
Переустройство кабельных линий связи 12 Менее 70 70-150 Более 150
Переустройство газопроводов 9,3 Менее 60 60-110 Более 110
Переустройство сетей водопровода и канализации 16,2 Менее 90 90-180 Более 180
Строительство прирельсовых (припирсовых) баз 80 - - -
Примечания: 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное строительство нескольких баз с указанным темпом.
2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование.
У меня вызывают огромные сомнения нормы СНиП.
В частности перенос 6-8 опор ВЛ 110 кВ протяжённостью около 400 м стоит (только новое строительство без демонтажа) СМР 7375,88 тыс. руб. 2014 года, СМР 83,43 тыс. руб . 1984 года, при темпе 15 тыс. руб.(1984)/мес. 1 бригады займёт 5,6 месяцев.
Досконально осмотрел смету, в принципе, они лишнего не приписали.
То есть, с демонтажом, там будет 8-9 месяцев на даже 8 опор. Месяц на опору.
Это слишком много.

По тому же СНиП в разделе ЛЭП - п. 13. Воздушная линия электропередачи Напряжением, кВ /число цепей/ протяженность, км: 110-150/2/10 делается 2,5 мес.
10 км = 2,5 мес !
А тут 400 м = минимум 6 месяцев !

Со всеми оговорками, сложностью и прочим ну уж не больше 3-4 месяцев никак не должно быть. Темпы работ занижены в 2 раза. Надо не 15, а 20-30.

Где ошибка ?
В СНиП не могли опечататься в 5 местах сразу.
В СНиП прямо подразумеваются именно мой вид работ, но почему-то занижены темпы.
При этом прямо в таблице указывается, что для моего объёма работ надо принять 1 бригаду.

В принципе, к таблице есть ценное указание
Цитата:
2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование.
Может быть эти темпы - подразумевается только демонтаж ? А монтаж по другим нормам того же СНиП ? Вполне возможно... Только вот перед таблицей написано слово "Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций". А это подразумевает демонтаж+строительство.

Если читать таблицу, как темпы только демонтажа, то с учётом прогнозируемого СМР на демонтаж порядка 5 млн. руб. 2014 года = 55 тыс. руб 1984 года /15= 3,6 мес на демонтаж. Тоже много, завышено примерно в 2 раза.

Или в СССР была такая вакханалия, что согласования занимали половину времени работ по выносу сетей ?

Принял решение применить в ПОС 5,6 мес, но осадок остался.
СНиП с его максимум 1/3Т вынудил мухлевать с бригадами, сделал по 2 бригады на критическом пути, получил искомое 2,8 мес.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2014 в 03:57.
Просмотров: 3616
 
Непрочитано 08.12.2014, 11:58
1 | #2
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Сей СНИП это вообще нечто. По идее, все логично написано, но когда начинаешь применять некоторые нормы, то получается уму непостяжимые продолжительности.

Цитата:
СНиП с его максимум 1/3Т вынудил мухлевать с бригадами, сделал по 2 бригады на критическом пути, получил искомое 2,8 мес.
Тоже бы так-же сделал

Offtop: Как-то сидел на телефоне и обсуждал с экспертом его замечание по расчету продолжительности реконструкции одного объекта. Выходило умопомрачительно завышенная цифра. В итоге договорились с экспертом на формулу и применяемые коэффициенты, которые устроили бы нас и его... на том и порешили.
LLEXA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:13
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Может быстрее начали строить что ли.

Спасибо, что хоть кто-то ответил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 08:49
#4
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНиП с его максимум 1/3Т вынудил мухлевать с бригадами, сделал по 2 бригады на критическом пути, получил искомое 2,8 мес.
Мне кажется это единственное верное решение (если обосновывать согласно СНиП)...Нормы через чур завышены...Сам не сталкивался с этим разделом СНиПа...пока что...
Прочитав раздел в голове сейчас одна мысль... Вот чувствую, что меня обманывают, но не могу понять где)))
forostenko_andre вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38