Непрочитано 27.07.2015, 13:46 #1
Как организовать охлаждение емкости и рассчитать его
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

Добрый день, уважаемые специалисты!
столкнулась с такой задачей: есть емкость, вода через нее циркулирует и в процессе циркуляции нагревается. Необходимо охлаждать воду, не допуская повышения температуры выше определенного заданного значения.
1. Как лучше организовать охлаждение? Поместить змеевик внутрь емкости или сделать охлаждение снаружи?
2. Как рассчитать такую систему? В частности параметры змеевика и требуемую мощность охлаждения?

Последний раз редактировалось SDream, 27.07.2015 в 14:01.
Просмотров: 3049
 
Непрочитано 27.07.2015, 13:55
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Лучше поставить теплообменник отдельно от ёмкости.

Если Вы опишете всю систему подробнее (в частности, источники тепла, насосы, назначение и возможность изменения), можно будет дать определённые рекомендации. В идеале - нужна технологическая схема с нагрузками. Сейчас исходных данных нет.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 13:57
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Присоединяюсь к вопросу, о чем, вообще речь?
Температуры, расходы, внутренняя/внешняя установка и т.д.
Вообще-то торговцы теплообменниками делают бесплатно расчеты подбор теплообменников.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 09:45
#4
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Это емкость в линии испытания насосов, ее объем будет порядка 50 м3. Испытываемые насосы очень высокой производительности, свыше 3500 м3/ч.
Если бы было возможно установить просто теплообменник, это не вызвало бы вопроса
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 16:21
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Не в Челябинске, случаем объект?
Технологи должны дать мощность, которую надо отводить, разницу температур тоже должны дать.
Если испытываются насосы, тогда качество воды должно быть хорошее, а значит ничего не мешает напрямую воду охлаждать без всяких теплообменников и змеевиков. Ставьте сухих градирен по мере надобгости. Если нужно будет обеспечивать температуру меньшую, чем летом бывает, то придется ставить чилеры или мокрые градирни. А это уже сложнее.
Можно рассмотреть возможность установки типа Кулерадо.
Тепловые расчеты есть и в нтд и в справочниках.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 16:43
#6
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Не в Челябинске, случаем объект?
Технологи должны дать мощность, которую надо отводить, разницу температур тоже должны дать.
Если испытываются насосы, тогда качество воды должно быть хорошее, а значит ничего не мешает напрямую воду охлаждать без всяких теплообменников и змеевиков. Ставьте сухих градирен по мере надобгости. Если нужно будет обеспечивать температуру меньшую, чем летом бывает, то придется ставить чилеры или мокрые градирни. А это уже сложнее.
Можно рассмотреть возможность установки типа Кулерадо.
Тепловые расчеты есть и в нтд и в справочниках.
Разницу температур дали, насчет мощности пока нет данных, попробую добиться, может дадут. Я пыталась сама ее посчитать, но если брать часовой расход воды цифра получается огромная, думаю может нужно брать объем бака
Температура воды должна быть не более 30 градусов, придется ставить чиллер или мокрую градирню видимо...
Скажите, что вы имеете ввиду под "напрямую воду охлаждать без всяких теплообменников и змеевиков"? я смотрела гост по испытаниям насосов, там как раз змеевик установлен в баке. Как осуществлять это напрямую?
Если не сложно, подскажите в каком нтд или справочнике смотреть? я читала книгу Бажан по теплообменному оборудованию, но не продумав до конца схему охлаждения не смогла применить ничего((
Спасибо!
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 16:47
#7
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Это емкость в линии испытания насосов, ее объем будет порядка 50 м3. Испытываемые насосы очень высокой производительности, свыше 3500 м3/ч.
А что значит "в линии испытания насосов"?
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:24
1 | #8
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
А что значит "в линии испытания насосов"?
есть испытательный стенд насосов, это питательный бак.
SDream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать охлаждение емкости и рассчитать его

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции. nlo740 Водоснабжение и водоотведение 5 19.05.2015 16:40
Расчёт емкости полюсов сети СОПТ Бляхер Электроснабжение 1 04.10.2012 23:02
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32