В чем наиболее вероятная причина порыва компенсатора стояка отопления?
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87

Доброго времени суток, уважаемые проектировщики, монтажники, наладчики, инженера и прочие господа, ответственно подходящие к своей работе.

Хочу поделиться с Вами своей мелкой неурядицей: в квартире случилась авария, вырвало гибкую вставку компенсатора из соединительной муфты на стояке отопления.

Теперь вводные:

9 этажный жилой дом, закрытый контур отопления, насосы grundfos 50-185f, на 4 этаже в квартирах установлены компенсаторы Tecofi

отключение электроэнергии, спустя 1,5 часа возобновление подачи напряжения в здание, возможно! - одновременно с этим происходит порыв по компенсатору.

фото прилагаю.

Вопрос - кто виноват? Что делать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_36941.jpg
Просмотров: 1011
Размер:	256.9 Кб
ID:	159764  Нажмите на изображение для увеличения
Название: tecofi.jpg
Просмотров: 633
Размер:	37.4 Кб
ID:	159765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151104_0019361.jpg
Просмотров: 689
Размер:	99.5 Кб
ID:	159766  

Просмотров: 10091
 
Непрочитано 05.11.2015, 10:42
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Судя по фото - некачественный монтаж!
svg вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:15
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Судя по характеристикам, эта штука держит до 10 атмосфер давление. Да и на горячей воде происходит очень быстрая деградация свойств материала. Короче, такую штуку у себя дома я бы не поставил.
P.S. край ободран как бахрома = или высокое давление или перетянули гайку раздавив резину.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 11:43
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
P.S. край ободран как бахрома = или высокое давление или перетянули гайку раздавив резину.
Или подали холодную воду в систему после отключения, стояк укоротился, резинку вырвало.
В общем, некачественный монтаж, переделывать нужно, оставляя запас на сжатие стояка.
Или другой компенсатор использовать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:02
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Вопрос - кто виноват? Что делать?
Для начала все актировать, фотографировать, снимать копи, привлекать свидетелей. Если есть документы по работам на отопление - делать копии, где указана контора-монтажник.
Разбираться с теми, кто проводил опрессовку - то же самое, делать копии всех документов.
Составлять претензию УК и застройщику.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:17
#6
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


На работу компенсатора влияет качество не только именно его установки, но и качество монтажа всего трубопровода в целом. Возникают вопросы:
- обеспечена ли соосность труб до и после компенсатора?
- установлены ли неподвижные опоры и на расчётном ли расстоянии они от компенсатора?
- трубы через перекрытия проходят в гильзах или замоноличены (в сами перекрытия или в отделочные слои на перекрытиях)?
- и т.д.
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 21:01
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
отключение электроэнергии, спустя 1,5 часа возобновление подачи напряжения в здание
Но гидроудара то не было, значит электрики, отключившие электроэнергию не виноваты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 21:24
#8
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Спасибо за ответы!

Акт составили с представителем УК. Застройщик, насколько известно на настоящий момент, на стадии банкротства..

Готовлю претензию в УК.

Сам склоняюсь прежде всего к тому, что данное устройство вообще установлено неправомочно - у него по данным компенсирующая способность 22мм!

Да и конструкция сама по себе не вызывает доверия именно как компенсатор тепловых расширений, скорее гашение вибрации, устранение несоосности..

Добавлю некоторые фото...

Ситуация в том, что сейчас аварийные слесари врезали вместо него прямой участок, а в квартире еще 3 стояка с такими же компенсаторами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0010.JPG
Просмотров: 229
Размер:	392.7 Кб
ID:	159834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0019.JPG
Просмотров: 136
Размер:	353.6 Кб
ID:	159835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0031.JPG
Просмотров: 156
Размер:	375.5 Кб
ID:	159836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0036.JPG
Просмотров: 101
Размер:	280.9 Кб
ID:	159838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0038.JPG
Просмотров: 128
Размер:	243.1 Кб
ID:	159839  

nrjst вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 07:14
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Сам склоняюсь прежде всего к тому, что данное устройство вообще установлено неправомочно
Установлен абсолютно не по назначению - это антивибрационный компенсатор (гибкая вставка), которые ставят у насосов.

В подавляющем большинстве случаев без специальных компенсаторов на стояках отопления можно вообще обойтись, что десятилетиями и делали. Достаточно одного изгиба трубы на стояк. Но тут некоторая "соображалка" нужна, с чем сейчас напряженка.

Но, если уж ставить, то нужны осевые сильфонные компенсаторы, причем с внутренним кожухом. Внешне это будет просто утолщение на трубе длиной примерно 200 мм. Будет работать вечно, во всяком случае разрыва никогда не будет. Разумеется и стоят дороже, чем эти "резинки".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 20:13
#10
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Здравствуйте!

Полностью разделяю Ваше мнение по поводу приемлемого назначения резиновой вставки...

Но, к сожалению, по паспорту изготовителя (конкретно данная модель фирмы Tecofi DI7140) в общих технических характеристиках сказано:

1."сильфон из эпдм" - т.е. подразумевается, что он вроде бы как сильфонный... и по определению "сильфон" - упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка... тоже вроде бы как подходит..

2. предельно-допустимое осевое сжатие - 22мм... т.е. при должном монтаже направляющих, неподвижных опор и, разумеется, самого компенсатора, при правильно подобранной длине участка он работать должен..

А к чему это я - представитель застройщика говорит, что в проекте указан сильфонный компенсатор - они его и смонтировали.

Конкретную модель согласно спецификации не называет, но намекает, что возможно и была произведена замена.. в целях, как это обычно пишут в Технических решениях, оптимизации и ускорения СМР...

Я пока нашел только п. 6.3.1 СП 60.13330.2012 : "В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается."

Но этот СП действует, как я понял, с 2013 года, а Проектная Документация составлялась еще в 2010...
Дом - долгострой, был введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии в сентябре 2014..

Буду искать еще зацепки.
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 21:46
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Предельно допустимое осевое растяжение посмотри.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 09:01
#12
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


На растяжение заявлена величина в 6мм.

Но монтировали его, судя по предварительным данным, в апреле месяце, у нас в регионе наружный воздух в апреле порядка -5...+10 градусов, т.к. здание было неотапливаемое - вот она температура монтажа.

Явно, что за полтора-два часа отсутствия напряжение в электрической сети температура трубопроводов ниже монтажной не опустилась.. здание же все-таки аккумулирует тепло.

Прикреплю фото с монтажом такого же компенсатора на лестничной площадке.

Никаких направляющих нет, только гильзы в междуэтажных перекрытиях. Но если расстояние снизу до компенсатора относительно небольшое, то сверху подвижка трубы в горизонтальной плоскости может быть значительна.. до срыва компенсатора.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_37261.jpg
Просмотров: 280
Размер:	267.6 Кб
ID:	160170  
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 09:18
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Труба должна была быть подведена к такому компенсатору соосно, иначе, при повышении давления, возникает отрывающая сила, которая, судя по всему, и послужила причиной аварии.
Почитай паспорт, там про соосность должно быть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 20:03
#14
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Снова здравствуйте!

Получил официальный ответ службы строительного надзора и жилищного контроля.




Вкратце, они считают, что "компенсаторы" однослойные из EPDM в жилье - ОК

Обращусь в прокуратуру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ стройнадзора 001a.jpg
Просмотров: 2321
Размер:	203.2 Кб
ID:	172247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ответ стройнадзора 002a.jpg
Просмотров: 2313
Размер:	144.5 Кб
ID:	172248  
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 06:00
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Вкратце, они считают, что "компенсаторы" однослойные из EPDM в жилье - ОК
Такого вывода они не делали. Написано, что предусмотрено проектом. А на стройнадзор не возложены обязанности критиковать проектные решения. Они только проверяют соответствие ПД.

Это обычная ведомственная отписка. Для решения по существу (кто виноват) нужна строительная экспертиза, причем по назначению суда.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 15:15
#16
Marra


 
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 12


Интересно, и чем закончилась история? Застройщик поменял тот злополучный компенсатор?
Marra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 05:08
#17
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Снова здравствуйте!

В этот понедельник заменили все 4 компенсатора.

Прошел почти год. За этот год с момента моей аварии случилось еще одна - абсолютно аналогичная. По счету - третья.

В понедельник же была повторная проверка ГАСН. Инспектора уже на видеокамеру жильцы снимали, пункты назвали СП, указывали на очевидное нарушение норм и правил эксплуатации жил. фонда. Разговоры уже о коррупции, взаимоотношениях между руководителем ГАСН и дирекцией УК. И, наверное, доля правды во всем этом есть.

Кстати, поставили опять однослойные компенсаторы фирмы dek, без направляющих опор.


P.S. Опоры поставил сам - купил телескопическое разъемное крепление, на нормальные анкера 6х40мм Сделал маячки-марки на стенах и трубах. Посмотрим, как отработают изделия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0850-1.jpg
Просмотров: 219
Размер:	387.4 Кб
ID:	176578  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160924_144723.jpg
Просмотров: 199
Размер:	97.0 Кб
ID:	176721  