Непрочитано 25.11.2017, 13:49 #1
Гидроизоляция для пожарного резервуара нужна?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Гидроизоляция наружняя и внутренняя у пожарного резервуара нужна?
Он весь под землей
Просмотров: 1955
 
Непрочитано 25.11.2017, 14:03
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Наружная от коррозии, внутренняя от протечки наполнителя и коррозии.

Модно делать 2 контура - второй сам бетон и гидрошпонки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2017, 14:32
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Спрашиваю т.к. нашелся спец который требует не делать её!
Уже 3 человека ему говорят что нужна...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 14:54
#4
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Коллеги, ну ведь не известно по какой категории терщиностойкости расчет делали, какой W у бетона.
Мне кажется запросто может быть ситуация где ничего изолировать не нужно.
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2017, 16:34
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


По трещиностойкости 0,2 для нормативки.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:58
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну, видимо, таких спецов много. В своё время видел много фоток и роликов о браке гидроизоляции всяких ж.б. резервуаров. Видимо они их и делали.

Нормативная цепочка тут требует с 2 сторон минимум 1 контур.
Надо только по СНиПам пройтись, обосновать. Мне лень, извините.

Догадываюсь, что ещё снаружи может получиться, что теоретически можно не делать. Если грунты идеальные, сухие и высоко над УГВ.

Все фирмы профильно связанные с пож.резервуарами поголовно эту гидроизоляцию делают. На любой ихний сайт тыкнитесь, для примера.
На фоне ж.б. это копейки. Меньше 5% от сметы. Просто глупо не делать.

Может быть ещё в советское время могли не делать. Встречал в старых книгах по КЖ упоминания о том, что трещины будут на растянутой половине сечения, а сжатая будет держать воду. Но как-то ненадёжно выглядит такая идея.

И тут, в даунлоаде есть кстати, хорошая старая книга по резервуарам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2017 в 17:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 10:10
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
нашелся спец который требует не делать её!
Спец вполне может быть прав.
Для чего нужна ГИ? Для того, чтоб воде не дать шанса проникнуть из точки А в точку Б. Наружную ГИ делают в случае агрессивной среды снаружи, если первичной защиты недостаточно, внутренняя ГИ обязательна для резервуаров с чистой водой по санитарным требованиям или в просадочных грунтах, чтоб не замачивать.
Для пожарного резервуара требования по чистоте воды не предъявляются. Если грунтовые воды и грунты без агрессии, то от чего защищаемся установкой гидроизоляции? Внутри чистая пресная вода, снаружи вода без агрессии, внутри бетона вода, что тут плохого? Бетон только крепче станет.
Опишите подробнее геологические условия.
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция для пожарного резервуара нужна?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Обогрев пожарного резервуара luk Прочее. Архитектура и строительство 16 05.11.2008 13:34
Наполнение пожарного резервуара nash_D Инженерные сети 8 31.07.2008 19:30
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) dextron3 Инженерные сети 8 25.07.2008 19:02