Непрочитано 28.11.2017, 18:44 #1
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома
Сергей БСМ 1981
 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8

Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?

Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).

В данной в проектной ситуации очень важный вопрос по поводу риска обрушения существующей стены с фундаментом и крышей, так как будет производиться подкоп под фундаментом вплотную.
В моем понимании, необходимо укрепить снизу существующий фундамент с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием), вот только как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
Просмотров: 14021
 
Непрочитано 29.11.2017, 04:02
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом
Ну что тут сказать? Креатифф так и прет
Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием)
И сколько это займет времени? 2/3 сезона?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 05:45
#3
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
Новый фундамент проектируется ниже последнего....один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом
Хреновое решение. Думайте дальше.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 06:03
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом
Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
будет производиться подкоп под фундаментом вплотную.
Вы тролите?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 06:34
| 1 #5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного. Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. Залить захватки, подождать застывания участков - рыть следующие. Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
ЗЫ ну и расчеты никто не отменял.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171129_103213.jpg
Просмотров: 566
Размер:	146.3 Кб
ID:	196196  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 06:58
#6
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 640


Очень сильно зависит от качества и культуры выполнения (при должном качестве можно и выгоду поиметь - сущ. фундамент подлечить) и от того из чего выполнен сущ. фундамент (монол. лента? сборный? бутовый камень?). Моделирование ситуации в плаксисе крайне желательно.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 07:27
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?

Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).
Ну это уже не осадочный шов в классическом понимании. Дополнительные осадки существующего фундамента от нового фундамента гарантированы, полезут трещины в стенах.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 08:32
| 1 #8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного
На всех дураков запретов не напасешься.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса.
Вот Вы бы под своей личной единственной избушкой рискнули так копать?!
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2.
- Откосы? - Нет, не слышали!
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И да, не забываем, если три фундамента построить друг над другом - они выдержат тройную нагрузку!

- Консоли? - Нет, не знаем!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 08:45
#9
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Надо было не Сергей БСМ 1981 назваться, а Сергей БСК 1981.

А зачем делать фундамент нового здания на 60 см ниже фундамента существующего?
M300 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 08:54
| 2 #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вот Вы бы под своей личной единственной избушкой рискнули так копать?!
Копали под чужой. Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
- Откосы? - Нет, не слышали!
на 40 см разницы? А чего не шпунт?
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И почему это он недостижим?

ЗЫ Мальганов? нет, не слышали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 710
Размер:	139.3 Кб
ID:	196199  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 09:00
#11
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ Мальганов? нет, не слышали
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Копали под чужой.
Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.
Цитата:
Мы всегда так делали. И ничего - стоит!
__

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
на 40 см разницы? А чего не шпунт?
В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!

Последний раз редактировалось juri18, 29.11.2017 в 09:08.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 09:39 Спасибо!
#12
Сергей БСМ 1981


 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8


Спасибо!
Сергей БСМ 1981 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 09:54
| 1 #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----

Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----

__

----- добавлено через ~8 мин. -----

В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!
Вы тоже общими фразами да каламбурчиками проектируете?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 10:19
#14
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Никаких откосов у вас не будет, копать будете почти все руками, так что нормальные захватки по метру вместе с плитной частью нового фундамента сразу, прогрев, холодные и деформационные швы с армированием по захваткам
Если существующая стена не пройдет на период вывешивания или есть опасения по ее состоянию - заведите расчетную балочку усиления в штробу поверх старой ленты на болтах, потом зачеканить - работы минимум, балку потом можно убрать(на металлолом)

Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
необходимо укрепить снизу существующий фундамент
вообще ничего не надо, если только вывешивать на период строительства
Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием),
у вас по факту будет новое основание у существующего здания - на откосе с подпорной стенкой, вот функции этой подпорной стенки и будет выполнять новый фундамент, соответственно и посчитать его
Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
смотрите скорее в усилениях и реконструкциях а не в новом строительстве, так то вполне себе серийное решение, эксперты по итогам обследования в промышленном масштабе такое рисуют - например дополнительную колонну под балку/ферму на столбчатом фундаменте рядом с кирпичной стенкой на ленточном, в таком случае по другому и не получится кроме как под старый фундамент закапываться что бы старая стена не упала.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!
а зачем рыть все сразу? в таких условиях бетон легко потянет нагрузку через 2 дня прогрева, и только не надо говорить про дорого там или еще чего. В итоге захватки в два раза реже - а общий срок увеличится максимум на несколько дней

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!
Что бы выполнить - надо как бы непосредственно в этой суете в ямке участвовать. Ну и проконтролировать - тоже в общем необходимо и достаточно просто на площадке присутствовать

Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см
единственное непонятно - а нафига такое вообще городить в таком случае, нагрузки судя по всему ниочем, плиту залейте в уровне существующего и все, если что надо так приямки добавьте потом

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения.
да бросьте вы, это уровень стройтехникума, один мастер на площадке, а не шпилит в кондейке на ноуте. Если прораб нормальный - еще и половину бетона на сторону загонит, о чем узнают лет через сорок когда еще здание рядом/выше строить будут

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 29.11.2017 в 10:36. Причина: upd
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 10:21
#15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 10:41
#16
Сергей БСМ 1981


 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8


Спасибо!
Сергей БСМ 1981 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 11:02
#17
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СП 22.13330.2016 "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр)

5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность определяют исходя из условия ...

Если проанализировать математическое выражение, то станет ясен основной вывод: чем меньше расстояние в свету между условно старым фундаментом и условно новым - тем меньше допустимый перепад. Конечно, речь о фундаментах разных деформационных блоков.
Т.е., если вплотную, то перепад 0.

А так, да. Не ссы, Славик, я сто раз так делал (с). Если не повезет, меняй "Славик" на "Ваша честь" и повторяй как мантру.
Тьфу-тьфу
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 11:17
#18
Сергей БСМ 1981


 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8


Спасибо!
Сергей БСМ 1981 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 11:31
1 | 2 #19
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Старый баян по теме
Цитата:
Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом. Подсобирал деньжат, продал квартиру. Нашел строителей, точнее одного. Бригадира. Дикого. С ним разговаривал, ему деньги платил. А уже тот рабочих подбирал. Строили без проекта, естессно. Бригадир у мужика брал много, а рабочим платил мало, поэтому текучка была страшная и качество соответственно. Долго, коротко ли - построили. И начал мужик там жить. Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная. Вот только стены без перевязки оказались (см. фото ниже). И фундаменты тоже. Т.е. я так думаю, что рано или поздно все равно треснуло бы, но не так, как получилось. И в один прекрасный день решил мужик дом кирпичом обложить. Но: стены - 400мм, и ФБСки тоже 400. Кирпич опирать некуда. Решили сделать под кирпич фундамент. Бригадир в своей манере объемы нагоняет. За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно. Зачем бригадиру лишние деньги тратить, хотя у нас подработки.
Хозяин: "Начало трещать вечером. Часом к 12-ти треск усилился. Я жене говорю - Жена, беда идет. В два часа ночи детей из дома забрали - и на улицу". Рассказывает и чуть не плачет.
Короче, сложилось все за полчаса. Треск стоял на весь поселок - бабушки подумали что война началась.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 12:00
#20
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом
Строили без проекта, естессно.
Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная.
За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.
cool story, bro
чем то эта история похожа на обсуждаемую тему

Цитата:
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение

Я проектировщик
с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием)
как правильно спроектировать по нормам
не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.
А вообще, есть один такой аргумент, который в общем не особо перешибается.
Вот есть студент, будущий проектировщик. На каникулах и на старших курсах он фигачит в стройотрядах, официально, на всяких разных сложных случаях пытает прораба и вообще самообразовывается. И потом лет через 10-15 он эти "сложные" случаи не боится пихать в свои проекты, он их все своими руками перебрал, и понимает что в общем ничего военного, да и "что бы не было гундежу делай все по чертежу".

И есть второй студент. Он подрабатывает в охране/магазине, считает себя крутым расчетчиком на матерых программных комплексах которые считают по формулам которые он, этот расчетчик, ни вывести ни нормально творчески переработать не может, это для него черный ящик. А что бы спокойно спать и не кормить свою совесть - он же не знает какие там строители будут, да и вообще материалы полное Г - он закладывает, по-шамански, запасец раз в 5, удорожание на порядки, да и вообще - так нельзя, надо все нафиг снести и построить с нуля по новым бюджетным расценкам А потом ракеты падают - эх, запасец маловат, да и камлали мало - надо в следующий раз 10 кратные запасы с соответствующим удорожанием и ДВУХ, нет, ТРЕХ шаманов
Денис Дубровин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома Макарыч Металлические конструкции 24 28.06.2016 10:26
Конструктивное решение ленточного фундамента примыкающего к рядом стоящему фундаменту другого здания Катерина2012 Основания и фундаменты 5 19.06.2016 11:14
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания Aragorn Инженерные сети 5 26.06.2015 07:13
Фундамент около существующего здания Marusya Основания и фундаменты 4 14.02.2011 10:21